При проектировании склада оказалось, что групповые щитки можно установить во многих местах таким образом, что бы был обеспечен доступ персонала к ним. Как же выбрать оптимальное расположение щитов? Может есть правила/методика?
-
Щитки ставь при входе (выходе) или где есть постоянно обслуживающий персонал. А методики никакой нет
-
это очень интересная тема, так как щитки хочется поставить так, чтоб он находился в центре нагрузок,а так получается очень редко...у меня возник еще вопрос размещения ЩАО...хотелось бы поставить их в одном месте (рядом), но тогда очень длинные групповые сети получаются...что делать?
-
ставь по центру на основном проходе
-
А я считаю, что ставить нужно при входе. У меня была ситуация, когда для того чтобы рано утром включить освещение в цехе, или ночью выключить - нужно было пройти метров 200 между оборудованием. Щиток был в центре нагрузок, как сдесь говорилось. А еще были ненормально распределены группы по зонам освещения. Ну или поставь несколько щитков, но чтобы они располагались по пути проходов.
-
хотелось бы знать ваше мнение по такому поводу.
у меня здание большое (квадрат 60мх60м примерно 6 этажей)
щитки рабочего освещения расположу исходя из соотношения центр нагрузок/пожелания ГАПа :)
от рабочего освещения будут также питатся указатели выходов (с аккумуляторами)
а вот щитки аварийного освещения планирую разместить в щитовой. проводов получится много, но это даст возможность выключить аварийное освещение при необходимости и включить с одного места.
как вы относитесь к такому решению? спасибо.
-
а не судьба аварийный щит перенести куда хочется, а в щитовой поставить пакетник, чтоб вырубить, когда потребуется...
-
Основное правило при расстановке щитков-удобный доступ, желательно поближе ко входу
-
В офисах и квартирах, как правило, ставлю возле входа.
В магазинах - в подсобных помещениях для пребывания персонала.
В частных домах и коттеджах прошу электрощитовую в подвале.
В любом случае, основной критерий выбора - требования ПУЭ и удодобство доступа.
Что касается размещения щитка в 200 м от входа, то не вижу никаких проблем. Обычно по ходу выделяется группа дежурного овсвещения, которая обеспечивает свободный доступ.
-
При необходимости можно использовать дистанционное управление. Установить пульт где удобно, а щит в центре нагрузок(используя контакторы).