Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: legron від 12 Жовтень 2008, 01:33:24

Назва: расстановка щитов
Відправлено: legron від 12 Жовтень 2008, 01:33:24
При проектировании склада оказалось, что групповые щитки можно установить во многих местах таким образом, что бы был обеспечен доступ персонала к ним. Как же выбрать оптимальное расположение щитов? Может есть правила/методика?
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: мадо від 13 Жовтень 2008, 08:49:19
Щитки ставь при входе (выходе) или где есть постоянно обслуживающий персонал. А методики никакой нет
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: aleks від 13 Жовтень 2008, 10:51:32
это очень интересная тема, так как щитки хочется поставить так, чтоб он находился в центре нагрузок,а так получается очень редко...у меня возник еще вопрос размещения ЩАО...хотелось бы поставить их в одном месте (рядом), но тогда очень длинные групповые сети получаются...что делать?
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: мадо від 13 Жовтень 2008, 10:55:48
ставь по центру на основном проходе
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: Бригадир від 13 Жовтень 2008, 11:16:19
А я считаю, что ставить нужно при входе. У меня была ситуация, когда для того чтобы рано утром включить освещение в цехе, или ночью выключить - нужно было пройти метров 200 между оборудованием. Щиток был в центре нагрузок, как сдесь говорилось. А еще были ненормально распределены группы по зонам освещения. Ну или поставь несколько щитков, но чтобы они располагались по пути проходов.
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: aleks від 13 Жовтень 2008, 16:47:27
хотелось бы знать ваше мнение по такому поводу.
у меня здание большое (квадрат 60мх60м примерно 6 этажей)
щитки рабочего освещения расположу исходя из соотношения центр нагрузок/пожелания ГАПа :)
от рабочего освещения будут также питатся указатели выходов (с аккумуляторами)
а вот щитки аварийного освещения планирую разместить в щитовой. проводов получится много, но это даст возможность выключить аварийное освещение при необходимости и включить с одного места.
как вы относитесь к такому решению? спасибо.
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: legron від 14 Жовтень 2008, 14:43:29
а не судьба аварийный щит перенести куда хочется, а в щитовой поставить пакетник, чтоб вырубить, когда потребуется...
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: Стас0341 від 22 Грудень 2008, 10:19:11
Основное правило при расстановке щитков-удобный доступ, желательно поближе ко входу
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: Foris від 22 Грудень 2008, 12:11:54
В офисах и квартирах, как правило, ставлю возле входа.
В магазинах - в подсобных помещениях для пребывания персонала.
В частных домах и коттеджах прошу электрощитовую в подвале.
В любом случае, основной критерий выбора - требования ПУЭ и удодобство доступа.

Что касается размещения щитка в 200 м от входа, то не вижу никаких проблем. Обычно по ходу выделяется группа дежурного овсвещения, которая обеспечивает свободный доступ.
Назва: Re: расстановка щитов
Відправлено: avd від 29 Грудень 2008, 23:32:53
При необходимости можно использовать дистанционное управление. Установить пульт где удобно, а щит в центре нагрузок(используя контакторы).