Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Makros від 20 Серпень 2013, 15:03:49

Назва: Выбор ОПН фирмы ABB
Відправлено: Makros від 20 Серпень 2013, 15:03:49
Согласно проекту на 35 кВ, в пролете пришлось заменить трос на ОПН , фирмы АВВ, а также согласно руководству покупателя  (на основании примера) http://www05.abb.com/global/scot/scot245.nsf/veritydisplay/d19ab38457325c34c12576bd004aa937/$file/1hsm9543%2012-00ru%20surge%20arrester%20buyers%20guide%20edition%207.3.pdf (http://www05.abb.com/global/scot/scot245.nsf/veritydisplay/d19ab38457325c34c12576bd004aa937/$file/1hsm9543%2012-00ru%20surge%20arrester%20buyers%20guide%20edition%207.3.pdf), был выбран ОПН типа PEXLIM R33-XV36HL.

Но пришло письмо от владельца линии с таким текстом:
"...Учитывая, что требуемая величина наибольшего рабочего напряжения для сети 35 кВ равна - 40,5 кВ необходимо выбрать ОПН типа "PEXLIM" с длительно допустимым рабочим напряжением 41 кВ. Из линейки защитных характеристик ОПН выбираем ОПН с классом напряжением 51 кВ - PEXLIM R51-YV052.
Категорически запрещаем использовать ОПН типа PEXLIM R33-XV36 в наших сетях. Считаем это ошибкой проекта. Настаиваем на приминении ОПН типа PEXLIM R51-YV052...."

Мой расчет: Um=40,5 кВ
Ur=0.8*Um=40.5*0.8=32.4 кВ (0,8 - согласно таблице 1 - руководства покупателя)
Выбираем ближайшее большее значение из линейки PEXLIM R = 32,4<33 кВ = PEXLIM R33.

Возможно ВЛАДЕЛЕЦ линии выбирал по столбцу "Длительно допустимое рабочее напряжение 1)", Uc=40.5<41 кВ и тогда так и получается - PEXLIM R51-YV052, но при этом забыл учесть "1)", т.е. Uс/Корень(3) - 40,5/1,732=23,38 кВ. Выбираем ближайшее большее значение из линейки PEXLIM R в столбике "Длительно допустимое рабочее напряжение 1)" = 23,38<24 кВ = PEXLIM R30.

Кто прав? и что делать?

Назва: Re: Выбор ОПН фирмы ABB
Відправлено: Berayi від 20 Серпень 2013, 19:55:06
Вот в чем Владелец линии и прав (с чем я полностью согласен) так в том, что руководство покупателя АВВ вообще не аргумент. Так как носит чисто рекомендательный характер.

Попробуйте найти СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-67: 2012 "Обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 6 - 35 кВ. Настанова щодо вибору та застосування у розподільчих установках" (если найдете выложите пожалуйста на сайт. Тут уже просили http://eom.com.ua/index.php?topic=13282.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=13282.0))

Ну и вот еще хорошая статья http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Eete/2012_2/14_12_2.pdf (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Eete/2012_2/14_12_2.pdf)
Назва: Re: Выбор ОПН фирмы ABB
Відправлено: Makros від 21 Серпень 2013, 09:14:39
Вот СОУ http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2512 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2512)
Назва: Re: Выбор ОПН фирмы ABB
Відправлено: Berayi від 21 Серпень 2013, 10:53:57
Ну а теперь согласно примера (пункт Г.2.1) что у Вас получилось?
Назва: Re: Выбор ОПН фирмы ABB
Відправлено: Makros від 28 Серпень 2013, 14:58:10
Получив дополнительные данные (сеть с изолированной нейтралью и время ОЗЗ - однофазное замыкание на землю = 24 часа) получилось 40,5/К(t)=40,5/1,05=38,57 кВ (К(t)приблизительно=1,05 по рисунку 6.1). Следовательно получился ОПН как у владельца сети - PEXLIM R51-YV052.

Спасибо. Berayi.
Назва: Re: Выбор ОПН фирмы ABB
Відправлено: Berayi від 28 Серпень 2013, 15:35:19
 :thumbsup: