Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: plotpik від 18 Серпень 2013, 00:15:47
-
Всем привет
Возник следующий вопрос :
Под куполом Ледового дворца по ходовым мостикам был проложен кабель ВВГ-5х16 в стальной трубе(для шкафа с аппаратурой звукоусиления).
Потом шкаф пришлось отодвинуть на 15м. Какой оптимальный вариант в данном случае : 1)применить соединительную муфту?
2) поставить ящик с клеммником и наростить кабель? 3) вновь проложить новую трассу от РП до шкафа (L=150м)-?
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Буду очень благодарен любому совету
-
Думается муфтой надежнее будет, нежеле на орешках.
Монтаж нового, это мягко сказать крутовато =-0.
-
Думается муфтой надежнее будет, нежеле на орешках.
Монтаж нового, это мягко сказать крутовато =-0.
Спасибо за ответ. Только не кажется ли Вам, что накладывать муфту на кабель, проходящий на большой высоте над зрителями как-то ненадежно?
Я всегда слышал, что место наложения муфты-самое слабое место в кабеле. Вот в чем мои сомнения
P.S А с точки зрения монтажа, что удобнее - наложить соединительную муфту или поставить ящик с клеммником?
-
не кажется ли Вам, что накладывать муфту на кабель, проходящий на большой высоте над зрителями как-то ненадежно?Я всегда слышал, что место наложения муфты-самое слабое место в кабеле.
Сточки зрения мехнагрузки, не думаю. Закрепите саму муфту нормально на конструкции и будет Вам счастье. Любое контактное соединение - это слабое место, в части переходного сопротивления, нагрева и т.п.
А с точки зрения монтажа, что удобнее - наложить соединительную муфту или поставить ящик с клеммником?
В любом случае муфта лучше чем орехи, но смотреть надо конкретный случай.
И еще, мне кажется Вы слишком заморачиваетесь. Вопрос то ерундовый имхо.