Назва: Прокладка кабельной ЛЭП рядом с воздушкой 110кВ
Відправлено: CherryT від 07 Жовтень 2008, 14:46:30
Помогите разобраться! Нужно проложить кабельную ЛЭП-6кВ недалеко от воздушки 110кВ. Какое минимальное расстояние должно быть между ними? И где его можно посмотреть? Я смотрела ПУЭ раздел 2.5-в/в воздушки, но не нашла этого. Может невнимательно смотрела  :-[
Назва: Re: Прокладка кабельной ЛЭП рядом с воздушкой 110кВ
Відправлено: Electrician від 07 Жовтень 2008, 15:18:12
Посмотрел ПУЭ 2.5 - не нашел, подумал - мы же кабель прокладываем! Результат:
"2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций."