Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Компания СЭА => Тема розпочата: Макарчук Александр від 16 Серпень 2013, 13:15:57
-
Компания СЭА представляет итальянский шинопровод Naxso.
http://www.sea.com.ua/oborudovanie-dlya-energetiki/shinoprovod_naxso (http://www.sea.com.ua/oborudovanie-dlya-energetiki/shinoprovod_naxso)
Типы шинопровода Naxso:
- магистральный шинопровод NaxsoSandwich. Номинальный ток 800 - 5000 А
- распределительный шинопровод NaxsoPower. Номинальный ток 40 - 800 А
- осветительный шинопровод NaxsoLux. Номинальный ток 25 - 40 - 63 А.
Шинопровод Naxso пришел на замену открытому шинному мосту и системе распределения с помощью кабелей.
Шинопровод Naxso используется:
- для подключения силового трансформатора и распределительного щита
- для распределения электроснабжения по этажам с помощью коробок отбора мощности до 1000 А
- для соединения отдельно стоящих распределительных щитов
(http://www.sea.com.ua/img/finder/images/Oborud_energ/Naxos/naxsosandwich01sxema.jpg)
(http://www.sea.com.ua/img/finder/images/Oborud_energ/Naxos/naxo-sandwich.jpg)
Преимущества шинопровода Naxso, это:
- итальянское качество
- высокая надежность
- быстрый монтаж
- конкурентные цены
Осветительный шинопровод NaxsoLux, кроме подключения осветительных приборов, используется как несущая конструкция для них.
(http://www.sea.com.ua/img/finder/images/Oborud_energ/Naxos/image019.jpg) (http://www.sea.com.ua/img/finder/images/Oborud_energ/Naxos/image021.jpg)
-
итальянское качество
- высокая надежность
- быстрый монтаж
- конкурентные цены
Це усе малюнки . Де детальний каталог і прайс ?
-
Це усе малюнки . Де детальний каталог і прайс ?
И "soft" для проекта. ::) :D
-
Прошу прощения у всех форумчан за столь длительное отсутствие.
Каталог по шинопроводу до 6300 А по ссылке ниже
http://www.sea.com.ua/img/links/catalog_NaxsoSandw_ch_6300_%D0%90.pdf (http://www.sea.com.ua/img/links/catalog_NaxsoSandw_ch_6300_%D0%90.pdf)
Сечение шинопровода у Naxso в среднем на 25% больше своих аналогов.
Программы (Софта) расчета шинопровода Naxso в свободном обращении пока-что нет.
Для получения коммерческого предложения и спецификации, нужно направить нашим специалистам план помещения с обозначением места прохождения шинопровода.
При заказе (его покупке) шинопровода в проекте делаются все необходимые уточнения по размерах и местах прохождения.
-
Добрый день, есть пару вопросов. Какой опыт проектирования и монтажа шинопроводов у сотрудников Вашей компании. Шинопровод дело серьезное, хотелось бы иметь уверенность в Ваших действиях. Какие есть сертификаты, где их можно увидеть?
-
Проект Виталий,
За качество выполненных проектов по шинопроводу можете не переживать. Сотрудники нашей компании имеют белее чем 3-х летний опыт проектирования и монтажа шинопроводов разных производителей.
Сейчас идет процедура по сертификации шинопровода.
Вскоре появятся пожарный сертификат и сертификат качества УкрСЕПРО. После этого вся информация появится на этом форуме.
-
Добрый день, Вам легко сказать не переживать)).. я проектировал 4 проекта, в которых было 3 разных поставщика, в каждом из них были лажи поставщиков с замерами на объекте, извините за нескромный вопрос, где набирались опыта Ваши технари? Не зачтите за грубость, просто от того как проведут замеры, так и монтаж пойдет...
А есть у Вас уже референс в Украине?
-
кстати если "...Сечение шинопровода у Naxso в среднем на 25% больше своих аналогов." То и цены на 25% больше... цена меди и алюминия на мировом рынке у всех одна и та же..
и интересно узнать , что значит конкурентные цены? По сравнению с Сименсом и Шнайдером наверное да, хотя еще не факт судя по 25% перерасходе материала, а по сравнению с недорогими, например появился пару лет назад на рынке Gersan...
И вообще, в Украине, на рынке полно шинопроводов два турецких, точно не дорогих шинопровода, Шнайдер, Сименс "куча" итальянцев, корейский. Для проектирования вполне достаточно!
И еще вопрос, получается что ШНАЙДЕР недокладывает в свои шинопроводы 25% сечения проводников!!??? ))) Надо у них уточнить это...
-
кстати если "...Сечение шинопровода у Naxso в среднем на 25% больше своих аналогов." То и цены на 25% больше... цена меди и алюминия на мировом рынке у всех одна и та же..
То что сечение проводников на 25% выше, совсем не означает, что цена выше на 25%. Значит, что качество выше на 25%, ниже потери в проводнике.
Если Вам главное поставить подешевле шинопровод, а потери в линии, за которые будет потом платить заказчик Вас не интересуют, то пожалуйста, экономьте 1..6% процентов разницы на качестве, ставьте шинопровод подешевле, с заниженным сечением проводника.
Может у вас дома проводка в стенах вместо 2,5 мм. кв., проложена 1,5?
Я б у себя дома проложил 4 мм.кв. - это белее надежно. Разве не так
И вообще, в Украине, на рынке полно шинопроводов два турецких, точно не дорогих шинопровода, Шнайдер, Сименс "куча" итальянцев, корейский. Для проектирования вполне достаточно!
Италия - это промышленная страна, в которой присутствует большое количество производителей, и которые делают по стандартам Европы.
Проектировать можно все что угодно, окончательный выбор оборудования будет делать заказчик.
И еще вопрос, получается что ШНАЙДЕР недокладывает в свои шинопроводы 25% сечения проводников!!??? ))) Надо у них уточнить это...
По оборудованию Шнайдера я не компетентен.
И еще можете уточнить и сечение проводника. У шнайдера я этой информации не нашел.
-
1. С маркетингом напряженка. Черно-белый каталог, все на англ. языке(хотя если есть рус.сертификаты,то и каталоги можна было перевести), никакого руководства по монтажу нету.
2. Вид у шинопровода ужасный. По черно белым картинкам понял, что никакого покрытия нету.
3. Ответвлительные коробки похожи на гробы. Как монтировать коробки(сверху,снизу,сбоку) к шинопроводу фиг поймешь(шинопровод с коробкой должен монтироватся на ребро или на плоскость?).
4. Элементов перехода из плоскости на ребро и наоборот нету(как минимум в каталоге). Вообще элементов маловато.
То что сечение проводников на 25% выше, совсем не означает, что цена выше на 25%. Значит, что качество выше на 25%, ниже потери в проводнике.
Если Вам главное поставить подешевле шинопровод, а потери в линии, за которые будет потом платить заказчик Вас не интересуют, то пожалуйста, экономьте 1..6% процентов разницы на качестве, ставьте шинопровод подешевле, с заниженным сечением проводника.
5.Габариты большие и не понятно почему. Вы заявляете,что все шинопроводы с меньшими габаритами некачественные и все их каталоги и сертификаты фуфло?однако...профессионально.
Я б у себя дома проложил 4 мм.кв. - это белее надежно. Разве не так
6.Аргумент. Скажите это заказчику,что вместо шинопровода на 1000А, закладываете 1250-1600а - так же надежнее.
7.Примеров реализации в Украине я так понял нету.
-
Сейчас идет изменение каталогов Naxso и до конца осени появится нормальный каталог.
-
Добрый вечер!
как смешно читать "...сечение проводников на 25% выше, совсем не означает, что цена выше на 25%..." ,
как такое может быть!? есть цена алюминия на бирже LME http://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/aluminium/ (http://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/aluminium/) (специально нашел этот сайт), цена торгов на этой бирже определяет цену на всем мировом рынке- это и в Италии, и в Турции, и Китае.. Все производители закладывают в расчеты цены с учетом колебаний на бирже..
Т.е. цена есть цена и если аллюминия в этом шинопроводе больше то и цена на изделие выше.
Или же есть второй вариант, производитель экономит на чем-то другом....
Интересно на чем...? И не пишите что ваш производитель просто меньше зарабатывает, тоже будет смешно))
-
.... и не пишите пожалуйста глупостей)), вроде этой:
" Может у вас дома проводка в стенах вместо 2,5 мм. кв., проложена 1,5?
Я б у себя дома проложил 4 мм.кв. - это белее надежно. Разве не так"
Все мои коллеги проектировщики, тихо "ржут" (простите за прямолинейность). Потому что, это может свидетельствовать о том что Вы, возможно, не проводили расчета и выбора сечения проводников, и выбрали наугад, так сказать чтобы надежнее было, Выи заказчикам так советовать будете?. Нужно будет 2500А, а Вы ему 4000А, вот так ему, поделом, бабки есть, пусть платит.
Зачем в квартире сечение 4мм2 ? ))) разве что если есть "лишние" деньги
8-9 кВт)) ЗАЧЕМ!!??
-
О каких глупостях идет речь? Все давно прописано в Правилах установки электроустановок (ПУЭ). Сечение проводников и шин тоже.
О каких лишних деньгах идет речь? Алюминий - это не медь, стоит копейки. На этом можно не экономить.
Если Вы проектировщик, то давайте проекты для работы, вот и сровняете цены. У кого что по чем.
Вот пример для токов 3200 А и 4000 А.
Номинальный ток: 3200А | 4000A
ПУЭ (мм.кв) 2400 (2 шины 120х10) | 3600* (3 шины 120х10) (*ток до 4100А)
Naxso 2700 мм.кв | 3000 мм.кв
ШП1 1920 мм.кв | 2400 мм.кв
ШП2 2100 мм.кв | 2730 мм.кв
ШП3 1432 мм.кв | 1806 мм.кв
ШП4 1874 мм.кв | 1874 мм.кв
Значения сильно отличаются от заявленных в ПУЭ в 1,4 - 2 раза, разве не так?
Извините, что не даю точных названий шинопровода, это чтобы не выглядело как антипиар.
Вся информация есть в открытом доступе в интернете.