Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: airat_29 від 14 Серпень 2013, 20:39:54
-
Пацаны, реально ли проложить кабель ВВГнг-LS 5х120 м2 для электрического стояка???
-
Пацаны, реально ли проложить кабель ВВГнг-LS 5х120 м2 для электрического стояка???
airat_29, нет ничего невозможного :D
-
А зачем такой кабель? Если много квартир на этаже, то легче выполнять монтаж если к примеру 2 стояка и два поэтажных щита. Меньше отходящих кабелей с каждого щита, больше места в щите.
-
Щахта только одна. Я просто заложил два стояка по 120 квадратов. И щас думаю, может погорячился ;) может проще в монтаже было 4 стояка скажем по 70 квадратовтов. 120 Мм2 на стояк вообще тянут? ;) может я подставил пацанов на монтаже :(
-
Я чего-то слабо представляю как делать ответвления от кабеля такого сечения. На стояки в основном закладываем провод в трубах.
-
airat_29, а какая нагрузка на стояк?
1) Тут можно рассмотреть вариант с шинопроводом и заменить два стояка по 120 на 1 шинопровод.
2) Протянуть наверное можно, но монтажники будут сильно матерится ругаться на проектировщика, хотя могу и ошибаться. Надо действительно предусмотреть как ответвления делать.
3) Разбить на 4 стояка.
-
Sturman: Я чего-то слабо представляю как делать ответвления от кабеля такого сечения. На стояки в основном закладываем провод в трубах.
В принципе тут нет ничего сложного, затягиваешь кабель по стояку, снимаешь в нишах поясную изоляцию и без разрезания кабеля с помощью ответвлительных защимов подключаешь. И по подвалу или техподполью монтируешь потом без проблем-на лотку, без трубы.
Другой вопрос, смонтировать кабель сечением 5х120 мм.кв по стояку это проблема.
-
в шахте электрическом заложен лоток, кабель закрепить на лотке
-
в шахте электрическом заложен лоток, кабель закрепить на лотке
А что к шахте есть доступ по всей длине? А если доступ к шахте только из щита на этаже, то такого крепления ИМХО будет не достаточно
-
а вообще выше какого сечения лучще на стояк не закладывать?
-
Не встречал нормы ограничивающей сечение, другое дело, что при больших токах рекомендуется использование шинопроводов. Если есть ли возможность проложить и закрепить кабель большого сечения, с требованием ПУЭ , что проводка должна быть сменной и доступной для обслуживания?
-
а кабель стояковый в лестничных лотках разве не прокидывают? только в трубах и открыто?
-
7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
...
7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.
+
http://eom.com.ua/index.php?topic=1330.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1330.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=6152.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6152.0)
http://eom.com.ua/index.php?topic=13142.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=13142.0)
-
airat_29, ты б правила форума почитал. Тут таких тем "МОРЕ".