Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Electrician від 06 Жовтень 2008, 15:50:32
-
Господа коллеги, кто как понимает этот пункт ДНАОП 0.00-1.32-01
"2.5.14. Линии, питающие холодильные установки предприятий торговли и общественного питания, должны прокладываться от ВРУ или ГРЩ этих предприятий."
Значит ли это, что я должен тянуть к каждому холодильнику (включая те, которые питаются от розеток и вероятно не предназначены для постоянного хранения продуктов - где нибудь в доготовочной) свою линию от ВРУ, или допустимо организовать отдельную сборку потребителей холодильного оборудования (в чем я глубоко сомневаюсь - гавкнется кабель питания сборки и прощай содержимое трех холодильных камер)?
-
Electrician, я думаю этот прародителем этого пункта является п.8.5
ВНТП 04-86
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУФАБРИКАТОВ, КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
где написано более доступным языком:
8.5. Питающие линии к распределительным пунктам охлаждающих или замораживающих пищевые продукты установок, как и устройство пожарной и охранной сигнализации, должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ. Отключение указанных электроприемников не должно быть связано с отключением остальных потребителей.
-
Питающие линии к распределительным пунктам
вот оно меня и мучает :( - делать сборку, что я и сделал несмотря на свои сомнения (в чем я глубоко сомневаюсь - гавкнется кабель питания сборки и прощай содержимое трех холодильных камер)
или все таки хотя бы для основных холодильников (3 штуки по примерно 7 кубов каждый + камера для пищевых отходов) сделать отдельные линии от ВРУ и спать спокойно, а на сборке оставить мелочевку, о которой я писал?
-
Так а что Вас смущает в Вашем варианте
для основных холодильников (3 штуки по примерно 7 кубов каждый + камера для пищевых отходов) сделать отдельные линии от ВРУ..., а на сборке оставить мелочевку
- он вполне удовлетворяет требования НТД.
Я вообще думал суть вопроса больше касалась отдельных линий для каждой мелочевки, - их собрать в один ПР
-
В этом варианте, меня в принципе уже ничего не смущает, смущал меня мой первый вариант :-[
делать сборку, что я и сделал несмотря на свои сомнения
, но поскольку до выдачи проекта дело ещё не дошло (к счастью), то сомнения уже устранены несколькими движениями мышки :)
-
НЕДАВНО ПРОЕКТИРОВАЛА ГОРОДСКОЙ РЫНОК, ТАМ ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОЧЕЕЕ...НЬ МНОГО. Я ДУМАЮ, ЧТО ГРУПП ОТ ВРУ, ДЛЯ ТАКОГО ПРОЕКТА, НА ОДНО ХОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ НЕДОСТАТОЧНО. уСТАНАВЛИВАЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ РАСПРЕД. ЩИТЫ ДЛЯ Х.О. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЕТ.