Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Olexii від 13 Серпень 2013, 13:08:10

Назва: Особенности эксплуатации отечественных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
Відправлено: Olexii від 13 Серпень 2013, 13:08:10
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Может кто-то из вас имеет опыт эксплуатации отечественных МП устройств РЗА и автоматики, и может поделится информацией о надежности, функциональности данных устройств, а также другой полезной информацией, своими соображениями.
Особенно интересуют устройства МРЗС-05 и ПМ РЗА "Діамант", но, также, буду рад получить информацию и о других устройствах.
Спасибо!   
Назва: Re: Особенности эксплуатации отечественных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
Відправлено: grossel від 13 Серпень 2013, 17:19:33
Наше облэнерго требует установку МП РЗА "Premko" на реконструированые объекты. Руководство по эксплуатации см.ниже.
Назва: Re: Особенности эксплуатации отечественных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Серпень 2013, 09:10:49
В Киеве вовсю ставятся МРЗСы самых разных модификаций, по отзывам эксплуатационщиков - да, не космос, но работают нормально. Плюс завод-изготовитель находится в Киеве что позволяет легко создать ремонтный фонд.
То есть это бюджетный вариант. Более дорогой - REF, Micom.
По поводу Диаманта не скажу, ибо в Киеве его практически нет (во всяком случае мне не попадалось).
по МРЗС - вся инфа тут:
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm (http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm)
Назва: Re: Особенности эксплуатации отечественных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
Відправлено: Макарчук Александр від 16 Серпень 2013, 18:03:03
Наше облэнерго требует установку МП РЗА "Premko" на реконструированые объекты. Руководство по эксплуатации см.ниже.

Это какое обленерго?
Извините, но я слышу об этом реле впервые.
Назва: Re: Особенности эксплуатации отечественных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
Відправлено: grossel від 16 Серпень 2013, 19:34:44
Выпускает ООО"АРЕЛЕНТ", г.Киев, ул.Северная,6А1. Руководство смотри выше.
Назва: Re: Особенности эксплуатации отечественных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики
Відправлено: Berayi від 16 Серпень 2013, 20:47:08
Более дорогой - Micom.

И это еще слабо сказано. Потому, что помимо стоимости самого МП для его наладки еще требуется РЕТОМ-51 (или более ранняя версия) с ценой - http://www.etk-elcom.ru/items/7360.html (http://www.etk-elcom.ru/items/7360.html)