Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Olexii від 13 Серпень 2013, 13:08:10
-
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Может кто-то из вас имеет опыт эксплуатации отечественных МП устройств РЗА и автоматики, и может поделится информацией о надежности, функциональности данных устройств, а также другой полезной информацией, своими соображениями.
Особенно интересуют устройства МРЗС-05 и ПМ РЗА "Діамант", но, также, буду рад получить информацию и о других устройствах.
Спасибо!
-
Наше облэнерго требует установку МП РЗА "Premko" на реконструированые объекты. Руководство по эксплуатации см.ниже.
-
В Киеве вовсю ставятся МРЗСы самых разных модификаций, по отзывам эксплуатационщиков - да, не космос, но работают нормально. Плюс завод-изготовитель находится в Киеве что позволяет легко создать ремонтный фонд.
То есть это бюджетный вариант. Более дорогой - REF, Micom.
По поводу Диаманта не скажу, ибо в Киеве его практически нет (во всяком случае мне не попадалось).
по МРЗС - вся инфа тут:
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm (http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm)
-
Наше облэнерго требует установку МП РЗА "Premko" на реконструированые объекты. Руководство по эксплуатации см.ниже.
Это какое обленерго?
Извините, но я слышу об этом реле впервые.
-
Выпускает ООО"АРЕЛЕНТ", г.Киев, ул.Северная,6А1. Руководство смотри выше.
-
Более дорогой - Micom.
И это еще слабо сказано. Потому, что помимо стоимости самого МП для его наладки еще требуется РЕТОМ-51 (или более ранняя версия) с ценой - http://www.etk-elcom.ru/items/7360.html (http://www.etk-elcom.ru/items/7360.html)