Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: il85 від 13 Серпень 2013, 10:28:57
-
Всем доброго времени суток
Прошу помощи в поиске ссылки на нормативный документ в котором написано о необходимости устройства в помещении котельной на твердом топливе сигнализации угарного газа (СО). Такое замечание мне написали в охране труда, а я про это впервые слышу и ссылки они никакой не дали.
-
il85, в проекте ДБН "Котельные установки" требование о сигнализации загазованности оксида углерода есть, в действующих нормативах не нашел пока.
-
Спасиба почитаю
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
-
il85, И как решилось Ваше замечание? Если есть возможность пришлите в личку копию замечаний. У меня котельня на пелетах....Хочется быть готовым.
-
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
Посмотрите ГОСТ 12.1.005-88 Приложение 2 поз. 1103. и Примечание после таблицы
О- вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие АВТОМАТИЧЕСКОГО контроля за их содержанием в воздухею
-
В проекте ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде. Но як я зрозумів сигналізацію чадного газу потрібно ставити.
-
ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
-
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
Це не правда . Затверджений ДБН на котельні установки в тематичному каталозі Буд-Інформу ще відсутній на сьогоднішній день , якщо я не правий , вкажіть його остаточний шифр .
Ще діє СНиП II-35-76 .
-
я говорил о ГОСТе он пока действующий и в соответствии с ним надо делать автоматический контроль
-
В импортных твердотопливных котлах тепловой мощностью более 200 кВт в автоматике безопасности предусмотрен контроль угарного газа. Через месяц-другой новый ДБН "Котельные установки" в котором тоже прописана эта норма станет действующим.
Тоесть, после строительства котельной, эта норма на стадии сдачи объекта уже будет действующая и сигнализацию все равно придеться выполнять по предписанию. Не лучше ее выполнить сейчас на стадии проектирования, тем более что она чисто индивидуальная для помещения котельной и не требует больших затрат по выполнению.