Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: il85 від 13 Серпень 2013, 10:28:57

Назва: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: il85 від 13 Серпень 2013, 10:28:57
Всем доброго времени суток
Прошу помощи в поиске ссылки на нормативный документ в котором написано о необходимости устройства в помещении котельной на твердом топливе сигнализации угарного газа (СО). Такое замечание мне написали в охране труда, а я про это впервые слышу и ссылки они никакой не дали.
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: hi_tech від 13 Серпень 2013, 11:52:45
il85, в проекте ДБН "Котельные установки" требование о сигнализации загазованности оксида углерода есть, в действующих нормативах не нашел пока.
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: il85 від 13 Серпень 2013, 11:55:29
Спасиба почитаю
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: Fogoso від 24 Вересень 2013, 22:51:04
il85, И как решилось Ваше замечание? Если есть возможность пришлите в личку копию замечаний. У меня котельня на пелетах....Хочется быть готовым.
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: Sanuch від 25 Вересень 2013, 08:38:04
Я пока тоже нигде не нашел потому и прошу может кто видел где написано.
Посмотрите ГОСТ 12.1.005-88 Приложение 2 поз. 1103. и Примечание после таблицы
О- вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие АВТОМАТИЧЕСКОГО контроля за их содержанием в воздухею
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: il85 від 26 Вересень 2013, 09:57:29
В проекте ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде. Но як я зрозумів сигналізацію чадного газу потрібно ставити.
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: Sanuch від 26 Вересень 2013, 13:28:17
ДБН "Котельные установки" знайшов таку вимоге більше ніде
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: Roman3R від 26 Вересень 2013, 13:53:35
У меня в нормативной базе Строй-Информ (официальная) имеет статус действующего
Це не правда . Затверджений ДБН на котельні установки в тематичному каталозі Буд-Інформу ще відсутній на сьогоднішній день , якщо я не правий , вкажіть його остаточний шифр .
Ще діє СНиП II-35-76 .
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: Sanuch від 27 Вересень 2013, 08:04:59
я говорил о ГОСТе он пока действующий и в соответствии с ним надо делать автоматический контроль
Назва: Re: Сигнализация угарного газа в помещении котельни на твердом топливе
Відправлено: grossel від 27 Вересень 2013, 10:52:40
В импортных твердотопливных котлах тепловой мощностью более 200 кВт в автоматике безопасности предусмотрен контроль угарного газа. Через месяц-другой новый ДБН "Котельные установки" в котором тоже прописана эта норма станет действующим.
Тоесть, после строительства котельной, эта норма на стадии сдачи объекта уже будет действующая и сигнализацию все равно придеться выполнять по предписанию. Не лучше ее выполнить сейчас на стадии проектирования, тем более что она чисто индивидуальная для помещения котельной и не требует больших затрат по выполнению.