Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: ppdozor від 10 Серпень 2013, 00:24:29
-
ДБН В.2.5-56-2010
Л.6.9 Пристрої ручного пуску СПЗ мають бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення у дію та захищені від механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння, у доступному місці. Їх місце розташування повинно обладнуватись робочим і аварійним освітленням безпеки, =-0а також позначатись вказівними знаками, що розміщають як усередині, так і поза приміщенням згідно з вимогами ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.
Вопрос такой. Относятся ли ручные извещатели к "пристроям ручного пуска СПЗ"?, так как вроде пожарная сигнализация к СПЗ относится.
Если да, то как решить вопрос с робочим и аварийным освещением.
-
Относятся ли ручные извещатели к "пристроям ручного пуска СПЗ"?,
Нет, у них разные функции. Ручным извещателем систему пожаротушения не запустить.
-
Устройства ручного пуска только по внешнему виду могут быть похожи на ручные пожарные извещатели, но гарантировано отличаются цветом корпуса! Могут они иметь и иную начинку кроме просто кнопки с НР или НЗ контактами, А вот все остальное управление системой пожаротушения должно осуществляться от ППКП и У, например, "Вектор-1":
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor_1/ (http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor_1/)
Там можно увидеть не только паспорт и сертификат на изделие, но и посмотреть презентацию.