Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: al-drm від 03 Жовтень 2008, 15:42:47
-
Добрый день!
Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав:
На времятоковых характеристиках автоматических выключателей 1 ветка соответствует работе в теплом режиме, другая ветка соответствует срабатыванию автомата из холодного состояния (т.е. срозу после включения.)
Или я не правильно что-то понял, почерпнув знаний из
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=56771
см пункт 1.5. Он же дословно: "Эта зависимость описывается времятоковой характеристикой, представленной в нормативно-технических документах(ТУ, каталогах) в виде графика, имеющего две ветви, при этом время срабатывания выключателя находится в зоне,ограниченной ими."
Заранее спасибо
-
Мне кажется это расброс параметров, обусловленный непочностью калибровки на заводе. Во всяком случае это характеристики электромагнитного, а не теплового расцепителя.
-
Мне кажется это расброс параметров, обусловленный непочностью калибровки на заводе
это так
Во всяком случае это характеристики электромагнитного, а не теплового расцепителя.
а вот это, в общем случае, не так. На кривых отключения (время-токовых характеристиках) автоматов присутствуют три участка: близкий к горизонтальному положению, вертикальный, и участок, похожий на одну из ветвей параболы. Так вот последний участок, относится к зоне отключения теплового расцепителя, соответственно первые два - зона работы электромагнитного
-
Согласен. Когда писал имел ввиду дип характеристики B, C, D и т.д.