Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Jmen від 07 Серпень 2013, 09:52:09
-
В нише с вертикальным стояком проложены 2 кабельроста, между ними приблизительно 300-400мм. этажный щит освещения хотят сделать узким и всунуть между лотками. Силовой щит заказчик принял решение цеплять сверху на кабельрост. Мне такое решение не нравится, но нормативно обосновать не могу, кто-то сталкивался с такой ситуацией? или может запрещающую/разрешающую норму видел?
-
Мне такое решение не нравится, но нормативно обосновать не могу, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Смотря где устанавливается этот щит. На промпредприятии была такая же ситуация... На вертикальном опуске (в центре нагрузок оборудования, посреди цеха!) вешали РЩ с вводным автоматом на 400А... Применяли Беттерманновский большепрогонный кабельрост 600 мм шириной и боковиной 110мм. Выглядело очень даже симпатично,а главное: надежно. Жаль фото не нашел,хотел выложить. Получалось, что все кабели заходили в шкаф снизу,а сам шкаф крепился на боковые полки кабельроста...при этом кабели в кабельросте очень красиво укладывались ("расчесывались" :D ).
-
вы на кабельрост без кабеля вешали? у меня по нему кабели поднимаются, причем диаметр кабеля выше боковины лотка )) объект гостиница
вот фото.
(http://img.leprosorium.com/1884925)
-
Как вариант, взять 4 консоли и два профиля. Две консоли сверху, между ними профиль, две консоли снизу...... И на профили повесьте свой щит освещения.
-
вы на кабельрост без кабеля вешали?
Как же без кабеля? Все кабели опускались(подымались) сверху за "спиной" шкафа и входили в него снизу...шкаф им не мешал!
-
Как вариант, взять 4 консоли и два профиля. Две консоли сверху, между ними профиль, две консоли снизу...... И на профили повесьте свой щит освещения.
Вы имеете ввиду между лотками консоли поцепить? тогда с одной и другой стороны шкаф перекроет доступ к крайнему кабелю (как минимум по одному с каждой стороны).
-
Увидел фото и понял вашу проблему...это мелкий кабельрост...и хлипкий. У меня толщина стенки борта кабельроста была 4 мм.
А вам просто нужно взять два(три) перфошвеллера, согнуть их буквой "П", закрепить их на боковые стенки шахты(в красный кирпич)...затем повесить на них шкаф.
-
Кстати, нельзя так крепить кабели к кабельросту (стяжкой), тем более огнестойкие,надо использовать специальные крепления...ща ссылку дам... Полки в кабельросте надеюсь из "С"-образного профиля?
-
А вам просто нужно взять два(три) перфошвеллера, согнуть их буквой "П", закрепить их на боковые стенки шахты(в красный кирпич)...затем повесить на них шкаф.
Разве я таким способом не перекрою доступ ко всему кабелю в стояке? дбн просит доступ ;)
-
Кстати, нельзя так крепить кабели к кабельросту (стяжкой), тем более огнестойкие,надо использовать специальные крепления...ща ссылку дам...
буду очень признателен!
-
Разве я таким способом не перекрою доступ ко всему кабелю в стояке? дбн просит доступ
А разве шкаф поменять кабель в кабельросте мешает? Как будет дальше облагораживаться эта ниша с шахтой? Смотри рисунок я добавил!
-
Вот на такие зажимы мы крепим: http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_293606&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=VBS (http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_293606&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=VBS)
Кстати на фото тот самый кабельрост!
-
Вот на такие зажимы мы крепим: [url]http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_293606&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=VBS[/url] ([url]http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_293606&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=VBS[/url])
спасибо! а норму о необходимости использования негорючих креплений для гарантированных потребителей не подскажете?
-
А разве шкаф поменять кабель в кабельросте мешает? Как будет дальше облагораживаться эта ниша с шахтой?
я думаю будет мешать + еще отходящих кабелей с щита будет море. Ниша планируется быть негорючей и закрываться, большей информации у меня нет.
-
а норму о необходимости использования негорючих креплений для гарантированных потребителей не подскажете?
ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.36
-
Ниша планируется быть негорючей и закрываться, большей информации у меня нет.
Просто предусмотрите люк под шкафом(со стороны захода кабелей в шкаф)
-
ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.36
Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.
я думаю, если заказчик действительно сделает огнеупорную шахту, то можно будет избежать замены креплений
-
заказчик действительно сделает огнеупорную шахту, то можно будет избежать замены креплений
Якщо в цій шахті розташовані звичайні кабелі і вогнестійкі то цього робити не можна , при горінні звичайних кабелів згорять і не вогнестійкі кріплення .
-
Jmen, Если надо пример установки щитов на кабельросты могу сбросить на mail.
-
Jmen, Если надо пример установки щитов на кабельросты могу сбросить на mail.
сбросьте если не трудно :-[
-
erika24, Ваши координаты? На форуме не выкладываю не из жадности. Не хочу лишних трений с Заказчиком. По запросу на личное мыло отвечу каждому желающему.
-
слева в уголочку конвертик нажмите :-[
-
Установка щита на вертикальный кабельрост с уложеным в него кабелем и щитами ответвления. Пример