Здравствуйте! Подскажите, как подлючить табло "Выход" на 12 В с ППК "Гранит-12"? Или можно без него?
-
А что, уважаемый Ардак, паспорта на изделие у Вас нет?
Скачайте тогда здесь:
http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/granit_3-5-8-12.pdf (http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/granit_3-5-8-12.pdf)
и обратите внимание на стр. 35.
-
А что, уважаемый Ардак, паспорта на изделие у Вас нет?
Скачайте тогда здесь:
[url]http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/granit_3-5-8-12.pdf[/url] ([url]http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/granit_3-5-8-12.pdf[/url])
и обратите внимание на стр. 35.
Паспорта то есть, но все же не понятно, куда и как подключать несколько табло "Выход" чтобы постоянно светились, и куда запитать комбинированный оповещатель "Маяк-12КП" (не Призма-200И), что за выходы ОК, СЗ?
-
не понятно, куда и как подключать несколько табло "Выход" чтобы постоянно светились
В розетку 220В :)
Зачем Вам ППК, если они светиться должны постоянно?
-
не понятно, куда и как подключать несколько табло "Выход" чтобы постоянно светились
В розетку 220В :)
Зачем Вам ППК, если они светиться должны постоянно?
Табло на 12 В, в розетку не получится, при этом они должны светиться и в случае пожарной опасности, когда отключаются электрические сети 380/220 В. Не хотелось бы использовать для их питания еще источники бесперебойного питания, когда есть ППК. Как быть?
-
Табло на 12 В, в розетку не получится
1) Табло берем на 220В
2) В розетку включается БП
они должны светиться и в случае пожарной опасности, когда отключаются электрические сети 380/220 В. Не хотелось бы использовать для их питания еще источники бесперебойного питания, когда есть ППК
Вообще-то, использовать ППК для постоянной запитки указателей - вот этого нужно "не хотеть". Он не для того предназначен.
Вы считали, сколько протянут аккумуляторы вместе с Вашими указателями?
Вы считали, а потянет вообще ли ППК Ваше количество указателей?
Если нет, посчитайте. Если все равно понадобится БП, то см.выше.
-
Всем добрый день!
1. Подскажите, пожалуйста, если мне надо установить 35 оповещателей ВЫХОД, тогда кабель к этим оповещателям должен быть огнестойкий? И коробки тоже должны быть огнестойкие? Если ДА, то посоветуйте, пожалуйста, какие коробки можно использовать для подключения табло ВЫХОД?
2. Должны ли табло светиться постоянно? Или только при пожаре? Где это можно прочитать?
Спасибо всем.
-
1. Огнестойкий. И коробки тоже. Коробки: http://eom.com.ua/index.php/topic,12429.msg98028.html#msg98028 (http://eom.com.ua/index.php/topic,12429.msg98028.html#msg98028) и http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1919 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1919)
2. Вообще-то, при любой эвакуации. Читать ДБН В.2.5-28-2006 ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ, раздел "Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення" и ДБН В.2.5-56, Раздел 9 СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ ЛЮДЕЙ, п.9.7 (но лучше пройти по всему разделу).
-
Спасибо, rga!
Но в Иста-Ситал я позвонила и мне сказали, что коробки для звукового оповещения БКП-1МЗ хотя и есть в сертификате и в паспорте, но на самом деле их нет. А можно поставить БКП-1М под каждым оповещателем впритык. Но тогда этих коробок так много получится.
-
А можно поставить БКП-1М под каждым оповещателем впритык. Но тогда этих коробок так много получится.
Оповещатели, как звуковые, так и световые, физически выполнены следующим образом: из корпуса торчат два коротких хвостика проводов, сантиматров по 10-15. Такие, по крайней мере у Сенко, у Алая, т.е. недорогие. В них нет внутренней колодки, к которой можно подключиться кабелем. Поэтому при монтаже все равно приходится сращивать проводки сирены или указателя с кабелем линии. Можно, конечно, скрутить и обмотать изолентой. Но правильно это делать в коробке. Да, коробок столько же, сколько оповещателей + ответветвление линии. Это - жизнь. Мы только так и делаем.
-
Ще вогнестійкі коробки тут http://absel.com.ua/ (http://absel.com.ua/)