Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: bugaev aleksey від 03 Жовтень 2008, 12:55:43
-
подскажите материал для уплотнения кабелей в трубе, проеме???
герметик акриловый подойдет???
-
Хм.... А зачем это надо?? Передвижной обьект какойто или возле вулкана стоит? :D Я так понима это надо для фиксации кабеля!! Или я не прав? Мне интересно уже ::) !!
-
подскажите материал для уплотнения кабелей в трубе
С точки зрения противопожарных норм?
-
bugaev aleksey, Требования к кабельной заделке: Огнестойкость как у стены и легкоудоляемость, я так думаю, что решение должны принимать строители
-
я так думаю, что решение должны принимать строители
Но монтаж-то будут вести не строители.
-
Вот посмотри http://www.roxtec.ru/production.php. есть представительство в Киеве, если заинтересует дам телефон, мы с ними работаем
-
СНиП 3.05.06 Электротехнические устройства
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.) , отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
-
Огнезащитная мастика «МГКП»
для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение
Мастика герметизирующая МГКП на основе каучуков предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения (100х100) мм с целью создания огнепреградительных поясов.
Технический документ
ТУ 5772-014-17297211-2000
Подтверждающий документ
Сертификат
Цвет
серый, бежевый
Гарантийный срок эксплуатации
20 лет
Срок хранения до использования
12 месяцев со дня изготовления
Отличительные особенности
1. Мастика однокомпонентная.
2. Обеспечивает многократность уплотнения и разуплотнения проходов во время монтажных работ и в процессе строительства.
3. Обеспечивает ведение сухого монтажа.
4. Гарантирует дымогазонепроницаемость без дополнительных технологических приёмов.
5. Гарантирует постоянную глубину заделки.
Плотность
1900-2000 кг/м3
Способ применения
1. Перед применением мастики кабельные проходки очищают от строительного мусора; кабели не должны иметь повреждений оболочек и защитных шлангов.
2. Заделку кабельных проходок осуществляют с помощью шнекового герметизатора марки ИЭ-6602 (производительность 1,8 л/мин, мощность 1150 Вт, рабочее напряжение 220 В) или вручную (при малых размерах проходок).
3. После уплотнения проходки мастику заравнивают шпателем.
ПОКАЗАТЕЛИ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАСТИКИ "МГКП":
Защищаемая поверхность
Глубина заделки
Показатель огнестойкости
Кабельные проходки
200 мм
1,5 часа
СТАНДАРТ:
ТУ 5772-014-17297211-2000
-
а что такое отфактурованное отверстие?
-
а что такое отфактурованное отверстие?
Это обработанное для снятия грата (острых кромок) чтобы не повредить изоляцию при протяжке.
-
Хтось зустрічав український аналог "Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП"?