Добрый день! Может кто знает пульт контроля для автономной газовой котельни "Сигнал-1" и подскажет:
а) Какой сигнал снимается (подается) на клеммные колодки "Датчики 220В" платы коммутации датчиков.
Могу я для контроля наличия напряжения на щите котельной, на вход "Д9" этой колодки подать 220В.
б) На управляющем выходе "Клапан", можно ли увеличить время подачи импульсного напряжения 220В на клапан NA >1сек. настройками пульта.
Спасибо за помощь.
-
Нащо це Вам? Сигнал-1 має вхід живлення 220/380В на якому ведеться контроль напруги. Д9, Д1, Д2 - там продубльовані з можливістю включення в мережу 12В та ~220B - вибирайте, що Вам краще. Для мене 12 В краще з точки зору електробезпеки
-
Це переписав з паспорду приладу і чесно кажучи я не зрозумів в чому Ви мене поправили?
-
Дело в том, что отсечной клапан на вводе в котельню установили без проекта-NA 12В. Согласно СНиП отсечной клапан должен отключать подачу газа: - при отсутствии напряжения; привышении уровня загазованности, пожаре; понижении или повышени давления в газопроводе, при неисправном оборудовании. Пульт "Сигнал-1" выдает сигнел напряжением ~220В длительностью 1сек. для клапана NA при поступлении сигнала от датчиков, в том числе от Д9 (безпотенциальный) и продублированый от Д9 220В. Мне нужен Д9 (безпотенциальный) для перенастройки под другой датчик и поэтому я хочу завести для контроля напряжения на колодку Д9 (220В), 220В с щита котельной. Можно это или нет?
Подстройка длительности выходного сигнала "Клапан" NA, мне нужна чтобы установить на него реле и коммутировать на клапан 12В для его отключения. Поскольку длительность сигнала 220В 1 сек я неуверен, что сумарное время срабатывания реле и отсечного клапана позволят нормально отключать его. Ставить еще и реле времени с задержкой времени 1 сек при снятии напряжения на выходе NA "Клапан" -не хочется.
-
il85: продубльовані з можливістю включення в мережу 12В та ~220B - вибирайте, що Вам краще. Для мене 12 В краще з точки зору електробезпеки.
Меня не интересует сигнал с датчика на Д9 (NO или NC), на Д9 (~220В) могу подать или нет?
И на пульте нет импульсного сигнала =12В насколько я знаю, а коммутировать с выводов аккумулятора постоянный сигнал при срабатывании пульта, это значить сжечь соленоид отсечного клапана.
-
Почитайте паспорт. http://teploteh.com.ua/doc/signal1dn-2dn_booklet.pdf (http://teploteh.com.ua/doc/signal1dn-2dn_booklet.pdf)
-
Спасибо. Я уже нашел руководство и определился как я сделаю схему.
Спасибо всем.