Т-ТР 250кВА, струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А. 14,5 і 400А завелика різниця. :wall:
-
завелика різниця
ну то й що?
-
струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А
Меншого номіналу не виготовлюють .
-
Т-ТР 250кВА, струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А. 14,5 і 400А завелика різниця.
Вы забыли, что разьеденители также проверяются на термическую и динамическую стойкость при сквозных токах к. з.
-
Т-ТР 250кВА, струм на ВН 14,5А а розєднувач вибираємо РЛНД-10/400А. 14,5 і 400А завелика різниця.
Вы забыли, что разьеденители также проверяются на термическую и динамическую стойкость при сквозных токах к. з.
И при этом если ТП расположена рядом с мощной подстанцией 110/10 кВ, например с трансами 63 МВА, то Вам, не исключено придется ставить разъединитель вообще на 630 А.