Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять? В основном насосы и задвижки :)
-
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения). В графах 2 и 4 указываются данные только рабочих ЭП.
Второе вложение нужно удалить, как не знаю. Модеры удалите плиз.
Удалил.
P.S. Заходишь в редактирование своего сообщения и снимаешь галку с лишнего вложения.
ZoloS9479
-
Их еще можно потребовать от технолога, правда в моей практике я такого задания от них ни разу не добился...
-
Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять?
Загнал в файловый архив документ Тяжпромэлектропроекта
М788-1069 Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2478 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2478)
-
Как быть с оборудованием под названием "Воздуходувка для подачи воздуха на перемешивание ёмкостей" Pу=280 кВт; 1шт.; Есть два варианта расчёта:
1. Pp=280 кВт;
2. Pp=Kр(Pу х Kи)=1,33(280 х 0,65) = 242 кВт ?
-
SKIner, применять данные коэффициенты спроса необходимо согласно РТМ 36.18.32.4-92.
Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.
-
Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.
Такого требования в РТМ 36.18.32.4-92 нет .
-
Посмотрел, точно нет, но мне наши знающие коллеги говорили именно так.
-
Посмотрите это пособие.
-
grossel, пункт не уточните?
-
Пособие к РТМ и значение по коэффицииенту для вентиляторов (воздуходувок) такое же-0,65. Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.
-
Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.
Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для потребителя в единственном числе Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Всех благодарю за ценные ссылки!
-
для промышленных объектов действует тот же принцип?
Если электроприемник 1 , тогда да .
-
Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для потребителя в единственном числе Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Всех благодарю за ценные ссылки!
Наипшу, чтобы небыло недопониманий при беглом чтении темы.
Внимательно читаем весь РТМ 36.18.32.-92* совместно с пособием к ниму. Там, в отличие от СП 31-110-2003 весь процесс расчета расписан подробно.
Ки - коэффициент учитывающий многие факторы и не являющийся прямой зависимостью между Ру и Рр. Он учитывает в том числе кратковременность работы оборудования.
Потребители в единственом числе, так же как и прочие учитываются с Ки по РТМ.
-
Согласен. Во вкладке ниже на стр.21 таб.1.9 показана взаимосвязь между коэффицентами спроса Кс и использования Ки.
-
Согласен. Во вкладке ниже на стр.21 таб.1.9 показана взаимосвязь между коэффицентами спроса Кс и использования Ки.
Что за книжка, почему без первой страницы?
-
Отсюда.