Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: rvov4ok від 31 Липень 2013, 19:15:20
-
В ТУ на проектування електрообігріву захесних ящиків та імпульсних трубок потрібно забеспечити ІІ категорію електропостачання.
ПУЕ каже:Електроприймачі ІІ категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів з АВР, чи потрібно в ЩС ще 2 секції з секційним вимикачем?
Чи кабеля заводити на автомати а з них на загальну шину?
-
Можно использовать щит типа ЯпРа-ххх/х ШМК ООО"Элекон Лтд" г.Киев. На ввода заводить кабели питания, а для групповых подключений нагревателей использовать автоматы.
-
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів
АВР для електроприймачыв II категорії електропостачання не вимагається , достатньо ручного перемикання .
-
А там и нет I категории. На вводе стоит перекидной рубильник на 2 ввода который обеспечивает II категорию.
-
Вдячний за підказку! :thumbsup: