Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: rvov4ok від 31 Липень 2013, 19:15:20

Назва: Електроприймачі ІІ категорії
Відправлено: rvov4ok від 31 Липень 2013, 19:15:20
В ТУ на проектування електрообігріву захесних ящиків та імпульсних трубок потрібно забеспечити ІІ категорію електропостачання.
ПУЕ каже:Електроприймачі ІІ категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів з АВР, чи потрібно в ЩС ще 2 секції з секційним вимикачем?
Чи кабеля заводити на автомати а з них на загальну шину?

Назва: Re: Електроприймачі ІІ категорії
Відправлено: grossel від 01 Серпень 2013, 10:49:33
 Можно использовать щит типа ЯпРа-ххх/х ШМК ООО"Элекон Лтд" г.Киев. На ввода заводить кабели питания, а  для групповых подключений нагревателей использовать автоматы.
Назва: Re: Електроприймачі ІІ категорії
Відправлено: Roman3R від 01 Серпень 2013, 11:43:40
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів
АВР для електроприймачыв II категорії електропостачання не вимагається , достатньо ручного перемикання .
Назва: Re: Електроприймачі ІІ категорії
Відправлено: grossel від 05 Серпень 2013, 13:53:35
А там и нет I категории. На вводе стоит перекидной рубильник на 2 ввода который обеспечивает II категорию.
Назва: Re: Електроприймачі ІІ категорії
Відправлено: rvov4ok від 08 Серпень 2013, 13:08:53
Вдячний за підказку! :thumbsup: