Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Евгений__ від 31 Липень 2013, 11:29:32
-
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. По ТУ необходимо организовать учет электроэнергии по стороне 0,4 кВ, не могу найти измерительные трансформаторы напряжения. Почти у всех что я находил напряжение первичной обмотки 6 кВ и выше. Или может я чего непонимаю. Наставте на путь истиный.
-
не могу найти измерительные трансформаторы напряжения
Наставте на путь истиный
Кола напруги 0,4 кВ приєднуються до лічильників без ТН
-
Кола напруги 0,4 кВ приєднуються до лічильників без ТН
Снимаются со специальных кернов трансформаторов тока и нейтрали.
-
Спасибо большое, что откликнулись на мою просьбу. А можно ссылочку на соответствующую схемку пожалуйста
-
Вот схемы, которые содержатся в "Методических указаниях по организации учета в Киевэнерго"
ЗЫ: Скачаны из открытого доступа из сети, есличе ;)
ЗЗЫ: А спасибо - можно нажать в правом верхнем углу понравившегося сообщения (ни на что не намекаю) :D
-
Андрюха РЗА, зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кстати там же требуют использование контроллера DKEG-4. Я смог найти только DKEG-48 и DKEG-10.
-
зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кажется мне , просто стандартный бланк ТУ и на 10кВ.
Думаю, монтажники занимающиеся ЛУСОД ,АСКОЕ понимают , что на 0.4кВ Тр-ры напряжения не используют
-
зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кажется мне , просто стандартный бланк ТУ и на 10кВ.
Думаю, монтажники занимающиеся ЛУСОД ,АСКОЕ понимают , что на 0.4кВ Тр-ры напряжения не используют
Скорее всего да.
просто ЛОСОД может быть и по 6(10 ) кВ и по 110 кВ. поэтому они и прописывают какие в этом случае должны быть ТН-ы