Есть помещение 12х12 м склад ,требует заказчик 200 Лк ,высота установки светильников 3 м,Светильники 2х58 Вт рассчитал выходит-11 шт (подскажите пожалуйста правльно я расчмтал???)
-
electro`, берём DIALux-Light и проверяем.
-
не понятная ссылка......
-
берём DIALux
http://www.dialux-help.ru/catalog/item1006.html (http://www.dialux-help.ru/catalog/item1006.html)
-
может у кого есть установленная проверьте пожалуйста
-
может у кого есть установленная проверьте пожалуйста
8 штук хватает. Пытаюсь .pdf сделать.
рассчитал выходит-11 шт
Как вы их размещать будете?
-
равномерно по всему помещению,освещенность на уровне пола 200 Лк
-
Пытаюсь .pdf сделать.
Какой то глюк в программе. Вот картинка.
-
равномерно по всему помещению
Число 11 относится к простым числам: нечетное, некратное, целиком делится только на самого себя и "единицу".
-
Гуру спасибо большое.буду осваивать програмку.Но хотелось бі еще научиться считать вручную хоть знать порядок рассчета
-
спасибо большое
Кнопочку в углу нажми. 8) :D
-
Но хотелось бі еще научиться считать вручную хоть знать порядок рассчета
рассчитал выходит-11 шт
Вы посчитал скорее по Кнорингу, а для современных светильников(светоотдача и т.д) в формулу нужно ввести коэффициент 1,5 и выйдет если округлять 8
так у нас принято считать если вручную
-
electro`, учитывайте что если будут высокие стеллажи - то это повлияет на освещенность.
-
А может у кого есть методика расчета освещенности вручную .не хочется вслепую считатьПо Кнорингу не совсем все ясно.Может табличка в екселе(не хотелось бы наглеть но поделитесь если есть)
-
Может табличка в екселе
-
Бригадир, не прими за критику, но, возможно, выбранные тобой светильники не очень подходят для склада. У меня результат получился немного хуже
-
Сугор, я взял "от фонаря" первые попавшиеся. Ему нужны IP-шные - они "потемнее" будут.