Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Andrey S від 31 Липень 2013, 10:20:57
-
Добрый день. первый раз столкнулся с таким вопросом. Проектирую внутрянку 2-х этажного коттеджа. Дизайнер выдал задание установить выключатель на входе в дом. Назначение выключателя – отключать все освещение в доме.
У меня 6 осветительных групп посаженных на разные фазы. общая мощностью осветительных приборов – 5-6 кВ.
Установить автоматический выключатель не хочет, так как он не вписывается в интерьер
Можно ли это выполнить? Дизайнер говорит, что в предыдущем проекте они уже так делали – его слова «подключали выключатель через пускатель»
-
установить выключатель на входе в дом
Такий вимикач має встановлюватися в ввідному щитку , де розташовані усі інші апарати захисту будинку .
-
Дизайнер говорит, что в предыдущем проекте они уже так делали – его слова «подключали выключатель через пускатель»
... и красивый выключатель управления. :)
-
В крутых гостиницах ставили карточный выключатель... может понравится эта идея вашему дизайнеру?
-
а как насчет установки импульсного реле контролирующего все 6 групп
-
Andrey S, Если функция выключателя только выключать все - то здесь все просто.
3ф АВ - контактор (пускатель) с выводом на этот выключатель, который все выключает - АВ по группам освещения. (все это в щитке).
А вот если и нужна функция, что бы все включало, независимо от положения выключателей по местам, то будет сложнее.
-
У Шнайдера целый каталог этому посвящен-найдете на любой вкус и цвет! Вот в архиве: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1992 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1992)
-
Ставьте котнтакторы - такую можность тянуть к выключателю смысла нет ))) да и какие размеры у него тогда будут. Дальше в зависимости от кошелька заказчика - либо аналоговое либо цифровое управление, смотрите сами что вам проще реализовать.