Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: semitsvetka від 27 Липень 2013, 12:29:52

Назва: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: semitsvetka від 27 Липень 2013, 12:29:52
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, устанавливать знак ручного пожарного извещателя (форма и цвет согласно ДСТУ ISO 6309:2007.Знаки безпеки
Форма та колір) в местах установки самого извещателя это обязательно? Установка этого знака регламентируется каким-либо нормативным документом?

Изображение знака согласно ДСТУ во вложении.
Заранее спасибо!!!
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: Виктор від 29 Липень 2013, 00:26:53
Установка этого знака регламентируется каким-либо нормативным документом?
Для ручников снаружи зданий - ДБН В.2.5-56, п. 6.2.21.
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: rga від 29 Липень 2013, 09:31:24
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ 28.11.2012 № 1356
1. Прийняти такі національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами, з набранням чинності з 01.07.2013:
ДСТУ ISO 16069:2012  Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакуювання (ISO 16069:2004, IDT)

Вот там оно все и есть. И снаружи, и внутри, и от пола до потолка.  :( Документ пока можно найти только за деньги.
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 29 Липень 2013, 15:17:24
ДСТУ ISO 16069:2012   Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакуювання
(ISO 16069:2004, IDT), вводится  - Вперше
Что же с  ДСТУ ISO 6309:2007, ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ. Знаки безпеки .Форма та колір ??

Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: rga від 29 Липень 2013, 15:28:35
Что же с  ДСТУ ISO 6309:2007, ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ. Знаки безпеки .Форма та колір ??
Они друг другу не мешают, дополняют. ДСТУ ISO 6309 говорит - "что?", а ДСТУ ISO 16069 - "где" и "как".
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: semitsvetka від 29 Липень 2013, 16:40:24
Большое спасибо участникам обсуждения! :thumbsup:
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: Виктор від 30 Липень 2013, 13:15:37
ДСТУ ISO 16069:2012  Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакуювання (ISO 16069:2004, IDT)
Вот там оно все и есть. И снаружи, и внутри, и от пола до потолка
Здесь одна тонкость - ДСТУ ISO 16069:2012 не обязателен для применения в отличие от ДСТУ ISO 6309:2007.
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: rga від 30 Липень 2013, 13:27:37
Здесь одна тонкость - ДСТУ ISO 16069:2012 не обязателен для применения в отличие от ДСТУ ISO 6309:2007.
А откуда это видно?
Тональность во вступлениях и сферах применения практически одна.




Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: alex_1503 від 30 Липень 2013, 16:11:18
А откуда это видно?
Бум ждать разъяснений
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: Виктор від 31 Липень 2013, 23:48:11
Бум ждать разъяснений

Закон України Про стандартизацію:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14)
Quote (selected)
Стаття 11. Нормативні документи із стандартизації і застосування стандартів
     Залежно від рівня органу,  який приймає чи схвалює нормативні документи із стандартизації, вони поділяються на:
     національні стандарти,  правила   усталеної   практики   та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері стандартизації,   а   також   видані   ним   каталоги  та  реєстри загальнодержавного застосування;
     стандарти, технічні  умови  та  правила  усталеної  практики, прийняті   чи   схвалені  іншими  органами  та  організаціями,  що займаються питаннями стандартизації, а також видані ними каталоги.
     Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.
     Стандарти застосовуються на добровільній основі,  за винятком випадків,  коли застосування  цих  стандартів  вимагають  технічні регламенти.

А также Закон України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3164-15 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3164-15)
Общий вывод такой - если в обязательном для исполнения документе есть ссылка на стандарт (например, в ДБНе), то этот стандарт обязателен, в противном случае - его применение добровольное.
На ДСТУ ISO 16069:2012 пока никакой документ не ссылается. ;)
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: sbal від 01 Серпень 2013, 08:53:00
Виктор, ДБН не технический регламент? Тож лесом  :D
Пусть регламенты даютъ, как у старшего брата.   ;)
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: Виктор від 01 Серпень 2013, 13:59:08
ДБН не технический регламент? Тож лесом 
Нет, нет - у нас ДБН практически почти закон в строительной деятельности (поверь мне на слово, посто лень собирать ссылки на документы), поэтому если в ДБНе сказано "люминь", значит "люминь") 8)
Назва: Re: Знак ручного пожарного извещателя
Відправлено: sbal від 01 Серпень 2013, 16:49:08
да ладно, если Виктор, сказал "люминь", значит "люминь"  :)
Просто в очередной раз мутность: тех.регламент пишем, ДБН - в уме.