Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: gomen від 19 Липень 2013, 11:10:06

Назва: Помогите разобраться с устройством для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитного за
Відправлено: gomen від 19 Липень 2013, 11:10:06
Вопрос следующий, на каких опорах они устанавливаются (в соответствии с каким документом) и как часто их надо ставить (на каждой опоре или с интервалом)
Назва: Re: Помогите разобраться с устройством для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитног
Відправлено: Merezhaenergobud від 02 Вересень 2013, 12:38:03
для защиты от грозовых перенапряжений ВЛ - есть достаточно широкий ассортимент устройств и мероприятий... по устройствам это РДИ, "финские рога", ИП с ОПНом, по мероприятиям это зачистка защищенного провода в месте крепления к изоляции на каждой фазе и каждой опоре... я предлагаю ознакомиться с РДИпами и РМК, которые в ближайшее время будут регламентированы к применению в Украине. Более подробная информация с описанием этих устройств, альбомами типовых решений порядком эксплуатации, обсуждениями нормативных документов (ПУЕ, Настановы, СОУ и др) проще ознакомиться на сайте Мережаенергобуд ООО   
Назва: Re: Помогите разобраться с устройством для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитног
Відправлено: Merezhaenergobud від 02 Вересень 2013, 12:46:14
Вопрос следующий, на каких опорах они устанавливаются (в соответствии с каким документом) и как часто их надо ставить (на каждой опоре или с интервалом)
если устанавливать "финские рога" то необходимо устанавливать на каждой опоре и каждой фазе; если устанавливать РДИП или РМК - то на каждой опоре по одному устройству с чередованием фаз, при подходе к ТП применяем РИДМы - которые устанавливаются на 3-4 подходящих опорах на каждой фазе (таким образом обеспечиваем защиту от наведенных и набегающих перенапряжений, и защиту от прямых ударов молнии в защищаемые опоры)