Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: erika24 від 19 Липень 2013, 10:49:36

Назва: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: erika24 від 19 Липень 2013, 10:49:36
Вот такое замечание "Для обоснования выбора степени защиты электрических аппаратов, щитов,  све-тильников дать классификацию помещений по условиям окружающей среды, по степени опасности поражения электрическим током (ПУЭ(рус.) п.1.1.6-1.1.13)"
как это оформить надоумьте, если не трудно :-[
Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: *Андрей* від 19 Липень 2013, 11:14:27
как это оформить надоумьте, если не трудно
Типа такого. Только классификация у вас другая.

Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: Roman3R від 19 Липень 2013, 11:30:16
как это оформить
ДБН А.2.2-3:2012
Додаток Е вказано що в пояснювальній записці в розділі охорони праці мають наводитися характеристика виробничих приміщень , розрахунки або обгрунтування категорій вибухопожежної небезпеки .

Я вперше зустрічаю такі вимоги експертизи . Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008 що дані ДСТУ не передбачають наводити в проекті обгрунтування вибору ступені захисту електрообладнання .
Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: grossel від 19 Липень 2013, 11:32:20
Так и напишите, что пректируемое єлектрооборудование располагаеться в помещениях согласно ПУЭ п..... относящихся к помещениям (например-к нормальным согласно п.1.1.6 или какие там у Вас на самом деле), поэтому в проекте раздел ...... запроектировано электрооборудование (электроаппараты, светильники и т.д.) со степенью защиты IP... согласно ПУЭ пункт .....
 Тоесть определитесь какие у Вас помещения с нормальной средой, сырые, влажные, особо сырые, пыльные, с химически активной средой и т.д.
Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: grossel від 19 Липень 2013, 11:50:10
 Только в помещениях катигорийных с повышеной опасностью на планах в табличках указывают класс зоны, а для взрывоопасных зон еще и категорию и группу взрывоопасной смеси, я так понимаю у вас проект обекта гражданского назначения, выбор электрооборудования для которого вы осуществляете руководствуясь ДБН и ПУЭ поэтому и ответ должен быть общим, как я приводил выше.
Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: erika24 від 19 Липень 2013, 13:05:05
Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008

Спасибо, но проект на Россию, производственный корпус
Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: erika24 від 19 Липень 2013, 14:04:34
вот  еще такие замечания
"Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92, требование п.16 п.п. «в» ПП №87."
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную :-[
 и еще
"Для электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) не предусмотрено резервное питание от независимого автономного источника питания, а так же самостоятельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с АВР, в соответствии с п.4.2, 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013"
это надо делать отдельный щит СПЗ? :-[
Назва: Re: Замечание экспертизы, как поступить
Відправлено: Roman3R від 19 Липень 2013, 14:20:13
Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную
Там есть табличка