Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: erika24 від 19 Липень 2013, 10:49:36
-
Вот такое замечание "Для обоснования выбора степени защиты электрических аппаратов, щитов, све-тильников дать классификацию помещений по условиям окружающей среды, по степени опасности поражения электрическим током (ПУЭ(рус.) п.1.1.6-1.1.13)"
как это оформить надоумьте, если не трудно :-[
-
как это оформить надоумьте, если не трудно
Типа такого. Только классификация у вас другая.
-
как это оформить
ДБН А.2.2-3:2012
Додаток Е вказано що в пояснювальній записці в розділі охорони праці мають наводитися характеристика виробничих приміщень , розрахунки або обгрунтування категорій вибухопожежної небезпеки .
Я вперше зустрічаю такі вимоги експертизи . Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008 що дані ДСТУ не передбачають наводити в проекті обгрунтування вибору ступені захисту електрообладнання .
-
Так и напишите, что пректируемое єлектрооборудование располагаеться в помещениях согласно ПУЭ п..... относящихся к помещениям (например-к нормальным согласно п.1.1.6 или какие там у Вас на самом деле), поэтому в проекте раздел ...... запроектировано электрооборудование (электроаппараты, светильники и т.д.) со степенью защиты IP... согласно ПУЭ пункт .....
Тоесть определитесь какие у Вас помещения с нормальной средой, сырые, влажные, особо сырые, пыльные, с химически активной средой и т.д.
-
Только в помещениях катигорийных с повышеной опасностью на планах в табличках указывают класс зоны, а для взрывоопасных зон еще и категорию и группу взрывоопасной смеси, я так понимаю у вас проект обекта гражданского назначения, выбор электрооборудования для которого вы осуществляете руководствуясь ДБН и ПУЭ поэтому и ответ должен быть общим, как я приводил выше.
-
Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008
Спасибо, но проект на Россию, производственный корпус
-
вот еще такие замечания
"Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92, требование п.16 п.п. «в» ПП №87."
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную :-[
и еще
"Для электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) не предусмотрено резервное питание от независимого автономного источника питания, а так же самостоятельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с АВР, в соответствии с п.4.2, 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013"
это надо делать отдельный щит СПЗ? :-[
-
Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную
Там есть табличка