Назва: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: airat_29 від 18 Липень 2013, 10:31:51
Скажите, пожалуйста, входит ли в стадию П листы с внутренним электроснабжением квартир?
Назва: Re: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: Юрий від 18 Липень 2013, 10:44:08
У нас не входит
Назва: Re: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: grossel від 18 Липень 2013, 13:25:01
ДБН А.2.2-3-2012 приложение Д-входят принципиальные схемы электроснабжения
Назва: Re: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: Roman3R від 18 Липень 2013, 13:34:22
ДБН А.2.2-3-2012
grossel, зверніть увагу що airat_29, з Росії , наші нормативні документи вони не використовують .
airat_29, в России по этой части есть "Постановление Правительства РФ от16.02.2008 № 87"
Назва: Re: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: grossel від 18 Липень 2013, 14:26:33
Я знаю, но мы благополучно дерем все в России, их нормативную базу. Но к сожалению они на своих ошибках учаться, а мы нет.
Назва: Re: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: airat_29 від 18 Липень 2013, 17:30:32
Этажные щиты то я сделаю принципиалку, а вот нужно ли внутрянку квартиры?
Назва: Re: Стадия П ЭОМ жилого дома
Відправлено: Юрий від 18 Липень 2013, 18:44:25
airat_29, внутрянку квартиры делайте по желанию, если есть время, строгих указаний "делать" не встречал. Достаточно схемы этажного щитка