Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Елена.Ш від 18 Липень 2013, 08:14:35
-
Подскажите правильно ли я делаю, подключаю оборудование в производственном здании до 1кВ, могу ли я на внутренний контур т.е. шину для дополнительного уравнивания потенциалов, подключить оборудование и расценить это как присоединение к защитному РЕ-проводнику, ведь эта шина присоединена к шине РЕ в РП 380/220.
И как правильно назвать этот контур, можно его назвать контур заземления.
-
Наверное все таки правильно будет "магистраль защитного заземления".
-
ИМХО это не правильно. Если у вас есть отдельная шина уравнивания потенциалов, то она используеться только по этому назначению. Оборудование должно присоединяться на соответствующие шины РЕ распределительных щитов. Чисто моё ИМХО
-
Перелистала все ПУЭ запрета не нашла, может что пропустила. Хотелось бы ссылку на документ.
-
могу ли я на внутренний контур т.е. шину для дополнительного уравнивания потенциалов, подключить оборудование и расценить это как присоединение к защитному РЕ-проводнику
Скорее всего это шина защитного заземления, т.е. РЕ-проводник. Обычно в производственных зданиях так и делают - к оборудованию ведут 4-х проводный кабель (3L, N) а корпус оборудования привариваю к шине.
-
Считать СУП контуром заземления нельзя, ПУЭ 1.7.78 гласит что СУП имеет место быть. СУП - соединяет все СТОРОННИЕ проводящие части, трубопроводы и ..., а заземление (не зануление) ,если оно есть, технологическое оборудование: станины двигателей, станки ...
В этом щепетильном вопросе я оглашаю лишь свое мнение, и ни в коем случае не пытаюсь его навязать.
-
п.1.7.148. Для оборудования систем уравнивания потенциалов можно использовать сторонние и открытые проводящие части электроустановок, указанные в 1.7.131, или специально проложенные проводники либо их соединения.
п.1.7.131. В качестве защитных проводников в электроустановках напряжением до 1кВ можно использовать:
1)...........
- стационарно проложенные изолированные или не изолированные проводники;
..........
Получается можно использовать один контур для разных целей.
-
подключаю оборудование в производственном здании до 1кВ, могу ли я на внутренний контур т.е. шину для дополнительного уравнивания потенциалов, подключить оборудование и расценить это как присоединение к защитному РЕ-проводнику
ПУЕ
1.7.148. Для влаштування систем зрівнювання потенціалів можна використовувати сторонні і відкриті провідні частини електроустановок, зазначені п І.7.131, або спеціально прокладені провідники чи їх сполучення.
Внутрішній контур є спеціально прокладені провідники .
-
Возможно стоит почитать и это http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=en60204-1&pz=%C4%D1%D2%D3+EN+60204-1%3A2004 (http://www.ukrndnc.org.ua/downloads/view/?i=en60204-1&pz=%C4%D1%D2%D3+EN+60204-1%3A2004)
-
В призводственных зданиях в качестве защитного проводника используеться РЕ проводник кабеля питания, а главной заземляющей шиной (ГЗШ) является РЕ-шина вводно-распределительного щита (в производственных зданиях ЩСУ; РП). Основная фунция-автоматическое отключение питания для защиты персонала от поражения электрическим током. Одновременно с автоматическим отключением питания, в системе заземления ТN-C-S в электроустановках до 1000В, выполняеться основная система уравнивания потенциалов, смысл которой заключается в уменьшении напряжения прикосновения при неисправном электрооборудовании (повреждении изоляции) до безопасного уровня (50В). Которая, как вы уже говорили, заключается в преднамереном присоединении к главной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки: защитных проводников;
металлических труб коммуникаций входящих в здание: ВК;ОВ;ГС, технологические трубопроводы, броня кабелей; металлических конструкций здания; металлические части системы вентиляции и кондиционирования и т.п.
То, к чему вы все это присоединяете в цеху и есть проводники основной системы уравнивания потенциалов.