Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: SKIner від 15 Липень 2013, 08:09:40

Назва: Прокладка теплопроводов по щитовой для её отопления - есть ли запрещающие нормы ПУЭ?
Відправлено: SKIner від 15 Липень 2013, 08:09:40
Коллеги, подскажите можно ли прокладывать по помещению электрощитовой, РУ-0,4 кВ сети отопления (теплопровод с водой)?
Назва: Re: Прокладка теплопроводов по щитовой для её отопления - есть ли запрещающие нормы ПУЭ?
Відправлено: sbal від 15 Липень 2013, 09:21:17
+ О Т О П Л Е Н И Е,  В Е Н Т И Л Я Ц И Я  И   К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Е
СНиП 2.04.05-91*У
Назва: Re: Прокладка теплопроводов по щитовой для её отопления - есть ли запрещающие нормы ПУЭ?
Відправлено: grossel від 15 Липень 2013, 16:38:53
 Допускаеться, если это система отопления сомого РП и нет ответвлений, фланцевых соединений, а вентили вынесены за пределы РП.
Назва: Re: Прокладка теплопроводов по щитовой для её отопления - есть ли запрещающие нормы ПУЭ?
Відправлено: SKIner від 17 Липень 2013, 14:47:16
Допускаеться, если это система отопления сомого РП и нет ответвлений, фланцевых соединений, а вентили вынесены за пределы РП.
А в каком нормативном документе это можно увидеть?
Назва: Re: Прокладка теплопроводов по щитовой для её отопления - есть ли запрещающие нормы ПУЭ?
Відправлено: grossel від 21 Липень 2013, 07:03:02
Смотри ответ Корсакова:
   2.4.8. ЭП, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается размещать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями с мокрыми технологическими процессами.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, прокладываемые через щитовое помещение, не должны иметь ответвлений в  пределах помещения (за исключением ответвлений к приборам отопления самого ЭП), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Назва: Re: Прокладка теплопроводов по щитовой для её отопления - есть ли запрещающие нормы ПУЭ?
Відправлено: SKIner від 22 Липень 2013, 09:37:36
Смотри ответ Корсакова:
   2.4.8. ЭП, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается размещать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями с мокрыми технологическими процессами.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и другие короба, прокладываемые через щитовое помещение, не должны иметь ответвлений в  пределах помещения (за исключением ответвлений к приборам отопления самого ЭП), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
А в Российских нормативных документах, ПУЭ, например, этот пункт есть?