Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: maik від 13 Липень 2013, 07:24:01
-
Уважаемые спецы! Кто из вас проконсультирует по промпредприятию? Ситуация такая: небольшой цех-ленточная пилорама "Алтай" с элдвигат.11кВт,кромкообрезной станок -7.5кВт,кран-балка опорная 3.2т и контора в одном ангаре. Категория- III. На вводе нужно разделять проводник PEN на РЕ и N и как подключить двигатели станков 4х жильным кабелем и выполнить внутренний контур заземления полосой или 5-ти? Какие аппараты защиты используются? По технологии кроме нагрузки ничего нет. ;)
-
На вводе нужно разделять проводник PEN на РЕ и N и как подключить двигатели станков 4х жильным кабелем и выполнить внутренний контур заземления полосой или 5-ти?
А Вы сначала скажите кто Вам кушать дает :), тоесть что имеете на вводе в цех(провод n-жил, подстанцию...) и какова система заземления.
-
На вводе ВЛ-0.4кВ. Размеры цеха 12х30м Н=7м,кран-балка бегает по цеху на высоте 6м с пролетом 10.5м. По ВСН196- 83 освещенность 200лк в зоне станков ,по расчету получилось40светильников INOX 2х36 и где их ставить? Расчет сделан на высоте потолка,но вряд ли они там нужны! Никогда не имел дела с цехами ,помогите! :( С жильностью вроде разобрался...
-
Нет,не разобрался,так как есть ответ: Вышел новый номер Новости электротехники № 2 2013 год.
Вот что в разделе Вопросы ответы, получен ответ
Вопрос
В каких производственных помещениях нужно выполнять прокладку заземляющей полосы по периметру? В каких документах можно найти классификацию этих помещений? Меня интересуют помещения СТО: моечная, агрегатная, компрессорная.
– При частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве Ответ
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
В производственных и подобных помещениях в соответствии с нормами ПУЭ 6-го изд. выполнялось так называемое «зануление». Не вдаваясь в историю появления этого термина, заметим, что он является синонимом «защитного заземления в системе TN».
В производственных помещениях, за исключением взрывоопасных зон, зануление, как правило, выполнялось путем присоединения открытых проводящих частей оборудования к общему контуру заземления. Контур выполнялся обычно стальной полосой, проложенной по периметру. Питание трехфазного оборудования осуществлялось в основном трехжильными кабелями.
В соответствии с действующими в настоящее время нормами, в системе защитного заземления TN (применять надо именно этот термин) в качестве защитного РЕ-проводника следует использовать жилу кабеля или совместно проложенный проводник. Это и другие требования отражены в разработанном нашим институтом техническом циркуляре (ТЦ) № 27/2009.
В ТЦ № 27/2009, в частности, указано, что:
– Использование общей заземляющей магистрали, проложенной в помещении, в качестве защитного РЕ-проводника для объектов нового строительства не рекомендуется. Данное указание не распространяется на энергетические объекты, расположенные в специальных электротехнических помещениях, например на подстанции 10/0,4 кВ.
защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ.
Кроме того, в циркуляре указано, что:
– В установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки, производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями, медицинские помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, стесненные помещения, насыщенные проводящими частями, помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например венткамеры, машинные залы лифтов и др.
Указанные в вопросе типы помещений попадают под определения данного пункта ТЦ и требуют выполнения контура для дополнительного уравнивания потенциалов.
А на кран-балку и станки схемы 4х проводные , а еще в здании- контора где деление PEN проводника требуется, как поступить?
-
У меня схожая ситуация: осуществляется реконструкция помещений очистных, в виде полного демонтажа старого оборудования - насосы, кран балка, освещение и прочее и монтаж аналогичного нового. У меня при проектировании возник ряд вопросов:
1. Нужна ли полоса ст 4х40 по периметру данного здания (машинного зала насосов), если у меня вся система TN-C-S - 3-х и 5-ти проводная; если нужна, то какое оборудование к ней необходимо присоединить (основная система уравнивания потенциалов);
2. Как классифицировать данное здание по уровню молниезащиты (если она требуется), ранее там молниезащита не была установлена.
-
1. Нужна ли полоса ст 4х40 по периметру данного здания (машинного зала насосов), если у меня вся система TN-C-S - 3-х и 5-ти проводная; если нужна, то какое оборудование к ней необходимо присоединить (основная система уравнивания потенциалов);
TN-C-S не бывает трех проводной, она сначала 4-х а потом пяти проводная при 3-х фазах. А при двух фазах 2-х после 3-х проводная.
А полоса по периметру здания - это выравнивание потенциалов или заземление?
Если у Вас всетаки TN-C-S то полоса - это выравнивание, а нужно оно или нет смотрите по ДБН на Ваш обьект.
И к нему подсоединяется абсолютно все оборудование и металлические элементы строения и трубопроводы. А так как у Вас насосная то выравнивание наверняка необходимо, что не утверждаю.
-
А на кран-балку и станки схемы 4х проводные , а еще в здании- контора где деление PEN проводника требуется, как поступить?
Кран банка и станки при 4-х проводной системе занулены,что необходимо выполнить по требованиям ПУЭ 1.7 если у Вас система заземления не TT, а у Вас наверняка TN-C-S раз собираетесь PEN разделять.А как поступить это решать Вам, по крайней мере надо знать саму организацию электропитания в помещениях: общий шкаф управления на оборудование и контору или то и то отдельно и т.д.
-
SKIner, читай постом выше
Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки, производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями, медицинские помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, стесненные помещения, насыщенные проводящими частями, помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например венткамеры, машинные залы лифтов и др.
-
Я на вашем месте поступил бы следующим образом. В административном крыле установил РП в котором выполнил разделение РЕN-проводника. Почему так, потому-что у вас пожароопасное помещение, а может и взрывоопасное, это нужно определиться с технологами. С РП, кабелями выбраными в соответствии категорией помещения, уходил на ваши электроприемники. Так как у вас цех деревообработки и используються в основном деревообрабатующие станки и кран-балка как основное электрооборудование, то ложил бы 4-х жильные кабели: 3 фазы+ РЕ-проводник. Монтаж кабелей к оборудованию выполнял по стене на кабельных лотках с спуском и подводом к станкам в металлических трубах в бетонной подливке основания пола. Кабельные конструкции использовал как проводники системы уравнивания потенциалов с заземлением с двух сторон:монорерьсов кран-балки, троса кабеля питания кран-балки и монтажних тросов электроосвещения, а также воздуховодов вентиляторов. Подключение кран-балки проектировал гибким кабелем с несущей жилой или с тросом сопровождения, на тросу, с закреплением троса на анкерах с установкой натяжной муфты со стороны противоположной подводу кабеля. Кабель на тросу монтировал на подвесах скользящего крепления с шагом 1м (чтобы провис был минимальный и позволял смонтировать освещение и кабельные конструкции) со стороны подвода необходимо кабель крепить жестко дпя фиксации. Осветительные щитки необходимо выносить в соответствии ПУЭ в админкрыло из цеха и устанавливать в районе входа в цех. Управление освещением можно предусмотреть прямо со щитка рабочего освещения, в призводственных зданиях это разрешаеться.
Управление вентиляторами можно осуществлять по месту, но необходимо учитывать, что вентилятор электродвигатель, кабель подвода должен соответствовать классу помещения. Если вентилятор центробежный и установлен на виброосновании подвод должен выполняться гибким кабелем.
-
Вопрос вдогонку: отключение при пожаре-есть приточка .вулканы ( тепловентиляторы) и технологическая вытяжка- стружкоотсосы общеобменная вытяжка естественная ,что отключать при пожаре,то есть что объединить в щит вентиляциии ?
-
Все кроме если есть- вентиляторов дымоудаления. Необходимо организовать щит вентсистем куда подключить всю вентиляцию вытяжную, приточную, технологическую на цыклоны. На вводе установить автоматический выключатель с независимым расцепителем, в цепь которого включить "сухой" контакт NO ППКП (прибора пожарной сигнализации). Если нагрузки щита значительные и нет возможности установить автомат с независимым расцепителем, нужно ставить после автомата пускатель или контактор, который автоматически будет включаться при включения автомата. В цепь управления пускателя (контактора) включать NC (нормально закрытый) контакт. Желательно контакты ППКП (пожарки) включать в разрыв N проводника, чтобы на приборе пожарной сигнализации не было стороннего напряжения.
-
Дело в том ,что стружкоотсосы присоединяются к пилораме гибкими шлангами и собирают опилки в спецмешок и вроде бы в процессе колебания воздуха не участвуют.Я считаю их в щит вентиляции включать не надо
-
Все же и их нужно отключать, чтобы спать спокойно. Может даже нужно отключать технологические установки, которые способствуют образованию древесной пыли. Я думаю вентиляторы технологические нужно отключать все.
-
А кто еще что посоветует?Вообщеестьже какие то нормы на отключение систем при пожаре....
-
нормы на отключение систем при пожаре
СНиП на вентиляцию
-
там про такую специфичную вентиляцию нет
-
Да еще в ТУ-установить ограничители перенапряжений 0.38кВ. Может кто поделится схемой подключения. ОПС1 устанавливается после вводного автомата перед счетчиком на 3ф и N ?
-
На форуме была не очень давно тема по этому вопросу, посмотри в разделе молниезащита. Если нужна схема однолинейная, могу сбросить на украинском языке.