Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: galynskij4688 від 12 Липень 2013, 15:36:19
-
Всех приветствую! Господа проектировщики-электрики! Искренне прошу мне помочь разобраться с методикой расчета нагрузок в квартире. Есть трехкомнатная квартира. Надо посчитать все нагрузки, токи и т.д. Пробовал считать по методичке Шнайдер Электрик, но там столько несовпадений когда перепроверяешь их расчеты... Короче запутался совсем. И где искать коэффициенты спроса например для микроволновки, чайника и т.д. Может кто может дать четкую инструкцию как это все считается? Вот прилагаю то, что уже есть.
Все пока очень сырое, потому как только ещё разбираюсь во всем этом. Сам ПГСник но с этим никогда не сталкивался, а тут понадобилось. Помогите пожалуйста :)
-
У вас должны быть белорусские нормы проектирования электрооборудования жилья , посмотрите , там есть методика и удельные нагрузки .
-
Пробовал считать по методичке Шнайдер Электрик, но там столько несовпадений когда перепроверяешь их расчеты...
Не советую, пользуйтесь нормами.
-
Пробовал считать по методичке Шнайдер Электрик, но там столько несовпадений когда перепроверяешь их расчеты...
Не советую, пользуйтесь нормами.
это я уже понял.
-
У вас должны быть белорусские нормы проектирования электрооборудования жилья , посмотрите , там есть методика и удельные нагрузки .
У меня нету, этих норм, ищу. А дать какой-то пример или пояснить из знакомых никто не соглашается. Типа это наш хлеб и бла бла бла... Приходится самому разбираться во всем этом...
-
У меня нету, этих норм, ищу. А дать какой-то пример или пояснить из знакомых никто не соглашается. Типа это наш хлеб и бла бла бла... Приходится самому разбираться во всем этом...
Ваши ребята с Беларуси помогут здесь
http://www.proektant.by/ (http://www.proektant.by/)
-
У меня нету, этих норм, ищу
ТКП 45-4.04-149-2009 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий"
Там есть ответы на все ваши вопросы
http://meliorator.by/media/uploads/files/1/010.pdf (http://meliorator.by/media/uploads/files/1/010.pdf)
-
Спасибо, парни, громадное)). Будем разбираться)
-
Когда-то давно использовал эту таблицу, правда рна немного устарела
-
Посмотрим, что там за цифры)). В любом случае спасибо!
К стати в ТКП в пункте 8, где идет расчет нагрузок расчет дается на дом, а не на квартиру, поэтому пока что ещё многое непонятно. Например там нужно учитывать число квартир с одинаковой нагрузкой, но не нафиг не надо число квартир, мне нужна одна а на остальных мне дела нет. Тем более я вообще не знаю сколько квартир в доме))
-
не нафиг не надо число квартир, мне нужна одна а на остальных мне дела нет
Какая цель такого расчета ?
-
Согласовать перепланировку. Все сделал, осталась электрика. В жрэо сказали сделать ещё проект электрики сделать.