Здравствуйте! В промышленном здании есть комната 2х2,5м для хранения метанола. Датчики во взрывозащищенном исполнении должны быть? И лучше тепловые?
-
Датчики во взрывозащищенном исполнении должны быть?
Категория помещения?
И лучше тепловые?
А что гореть будет?
-
Метанол - метиловый спирт, он же древесный спирт.
Легковоспломеняющеяся жидкость.
Температуры при "крепости" 85% масс.:
- вспышки 11 гр. С;
- восплам. 23 гр. С;
-самовосплам. 510 гр. С.
В нормы лезьте, чюйка мне подсказывает:
- категория А;
- отдельно стоящее сооружение;
и т. д.
-
чюйка мне подсказывает:
- категория А;
Категорію необхідно підтвердити розрахунками , НАПББ.03.002-2007 , цього вимагає експертиза і МНС , чюйка не проходить .
-
Roman3R, :) проходит как видим. Я уже устал долдонить на счёт НАПБ Б.03.002-2007
Экспертиза здесь не причём, с расчёта категории начинать - нормальный, правильный ход проектирования как отправная точка отсчёта, а не из пальца высасывать.
А чюйка моя уже подсчитала +/- лапоть ;)
-
По заданию - категория помещения А, класс зоны 22. Датчик взрывозащищенный, подключаемый кабель JE-H(ST)H…E30, искробезопасная цепь через МБИ. Можно ли проложить кабель без стальной трубы, у датчика ведь нет даже резьбы для соединения с трубой?
-
Можно ли проложить кабель без стальной трубы, у датчика ведь нет даже резьбы для соединения с трубой?
Можно.
-
как хорощо! Спасибо!!!
-
Метанол и взрывоопасная зона класса 22 - как то не стыкуется.
Это что, от спирта пыль образуется?
-
Сегодня технологи дали новый план - А/В-1а
-
В любом случае труба/гофр/короб/и т.п. для искробезопасной цепи - это просто механическая защита.
-
Спасибо :)
-
В любом случае труба/гофр/короб/и т.п. для искробезопасной цепи - это просто механическая защита.
Несколько поправлю.
Требная проводка преполагает герметизацию вводов в трубу.
А короб, гофра - без герметизации - резервуары скопления газов, паров..., что не есть хорошо.
-
Требная проводка преполагает герметизацию вводов в трубу.
Несколько поправлю. Это если она будет выходить в другие помещения, т.е. герметизируются проходки.