Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: seld-ivasi від 01 Липень 2013, 16:40:52
-
Приветствую, Уважаемые форумчане.
Вопрос следующего характера:
Возможна-ли установка СТП-160кВА на концевой опоре если длинна пролета от опоры (концевой) до предыдущей опоры (промежуточной) 50,0 метров и пересекает второстепенную автодорогу (категория пока неизвестна, но где-то 3-4)? Или нужно отдельностоящая концевая и рядом СТП???
Концевая - на базе 2хСК-105-14.
Вариант СТП на рисунке:
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20130701/265YEhbz.gif)
Спасибо.
-
seld-ivasi, согласно типовым от последней опоры до ТП должно быть не более 5м. Линию натянуть надо, тут еще и ТП висит.
Еще из замечаний/вопросов. А почему так низко висит щит 0,4кВ?
Вот есть готовые решения укрэлектроаппарат (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPS.pdf). Там же есть описательная часть. Чем обусловлено применение опор СК? Это нужна будет спецтехника для установки (не каждый ямобур сможет поставить).
-
Yurik, ну в принципе типовой проект – это не нормативный документ...
Линию натягивать – не проблема, гидроподъемник и вперед! Разъединитель поставить опосля натяжки линии...
Еще из замечаний/вопросов. А почему так низко висит щит 0,4кВ?
Во-первых – пожелание заказчика, плюс отходящие КЛ-0,4кВ. Место установки СТП (по заверениям заказчика) будет регулярно убираться. Снег не помеха. Да и учет будет высоковато если поднять щит...
Чем обусловлено применение опор СК?
Изгибающий момент побольше будет!
А вообще-то, заказчик где-то нарыл и хочет куда-то применить... Вот и пригодятся (если так возможно)...
Это нужна будет спецтехника для установки (не каждый ямобур сможет поставить)
Краном поставит... Транс ведь ямобур тоже не подымет...
Главное, чтоб по нормам проскочить!!!
Хотелось узнать (просто сам не встречал) нет ли запретов на такое расположение оборудования???
Может кому приходилось такое задание???
-
у в принципе типовой проект – это не нормативный документ...
Согласен, но экспертиза выдвигает требования по расстояниям согласно типовых (может есть и в нормативах этот пункт).
Линию натягивать – не проблема, гидроподъемник и вперед!
Неправильно выразился. Надо линию натянуть и что бы опору не завалило. Вопрос сразу - сами ручками работали? Плюс ветровая нагрузка и нагрузка от гололеда ложиться на весь пролет и тянет КТП. А так нагрузка провод от концевой опоры до КТП минимальна. Но тут хозяин барин.
Во-первых – пожелание заказчика
Письменное?
отходящие КЛ-0,4кВ
Их много? Просто "прилипить" к опоре?
Место установки СТП (по заверениям заказчика) будет регулярно убираться
"Я мужик - слово дал, слово забрал" :D
Да и учет будет высоковато если поднять щит...
А так на каком уровне будет учет висеть? Требование нашего облэнерго - окошко для снятия показаний - 1,6м (т.е. сам шкаф чуть выше).
Изгибающий момент побольше будет!
Две опоры СВ-105 выдержат трансформатор до 250кВА
Краном поставит... Транс ведь ямобур тоже не подымет...
А чем пробурят? Под опоры СК не всегда найти можно ямобур.
У нас такие КТП приходят практически в сборе на стойках СВ-105 (транс и щит 0,4кВ отдельно). Кран опоры выгрузил и уехал. Все остальное делает ямобур.
Зачем 6 разрядником по высокой? Может стоит площадку для трансформатора сделать на обе стойки? А то так не понятно зачем вторая. Запретов на такое расположение оборудования нет.
И уж извините не удержался :D
Главное, чтоб по нормам проскочить!!!
Что бы ни делал, делай разумно и предусматривай конец.... (результат)!.
-
Yurik, так вот и хочу предусмотреть результат... :)
Натянуть СИП-3 50мм2 не сложно (когда-то был монтажником)... Опоры не ломал :)
По тяжению, ветровым и гололедным нагрузкам запас с головой... Другое дело – автодорога (хоть и второстепенная)... Какой-то "нарушитель" превысит габарит и лежит линия вместе с СТП если опоры слабые!
А стойки СК-105-14 есть у заказчика и хочет использовать... Это плюс.
Ямобур тож рядом есть со шнеком 400мм (по этому и указал диаметр на чертеже).
А две стойки в типовых №61н, №180н для исключения проворота траверс в случае обрыва 1-го провода, плюс увеличение несущей способности грунта...
ИМХО:
Я, конечно, сам вообще за КТП-киоск, но заказчик не хочет жертвовать местом под дополнительную опору или корпус КТП (центр города, свои планы у него)... Вот и выкручивает руки сделать так: поставить в уголочке участка столбовую подстанцию пока нет зданий, а охранную зону "подкорректирует" потом сам как захочет... Бабло творит чудеса!
ЗЫ:
А ты (проектант) думай как разрулить... Потому что от реализации его желаний напрямую зависит размер твоей премии... А без премии сейчас никуда... ::)
Вот и спросил совет...
Может кто внедрил похожий задум?