Есть мини ГЭС (площадь 69 кв.м) один генератор 90 кВт, категория машзала-Д. Согласно ДБН В.5.-56-2010 табл. В.2 п.1.3 необходимо пожаротушение. Раньше для категории Д достаточно было пожарной сигнализации. Может сейчас тоже без пожаротушения можно обойтись?!
-
Вы вроде ссылаетесь на нормы, но все же пишите "можно как-то обойтись"...
-
Может есть исключения на мини ГЭС
-
Да, они любят писать категорию Д на генераторные. Скорее всего, это взято из таблиц. Но категория Д есть очень сомнительной. И если в главных пожарных нормах прописано - тушить, значит, тушить.
У нас был такой случай. Сейчас парят голову, как обосновать свою Д, потому как она и не Д вовсе.
-
Спасибо за ответы. Эта ГЭС из одного машзала и состоит.
-
Эта ГЭС из одного машзала и состоит.
Если один машзал и рядом зданий нет, то можно попробовать согласовать как отклонение. Т.е. у вас, типа, не помещение, а здание (шучу). :)
ДГ тушат обычно, чтоб пожар не пополз по зданию. Ведь топлива много, гореть будет хорошо и быстро. У Вас - ползи пожару некуда. Есть такой способ тушения - полное выгорание, типа, пожар потухнет, когда само все сгорит. Если заказчик может позволить себе это и ему не жалко машины, то можете попробовать согласовать решение.
-
да, это вариант
-
категория машзала-Д
Докажите Д вообще ничего делать не надо по 56 ДБНу
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Но по "Д" огромные сомнения, там что нет совсем пожарной нагрузки?