Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vacilina від 27 Червень 2013, 15:27:15

Назва: Машзал електростанции
Відправлено: vacilina від 27 Червень 2013, 15:27:15
Есть мини ГЭС (площадь 69 кв.м) один генератор 90 кВт, категория машзала-Д. Согласно ДБН В.5.-56-2010 табл. В.2  п.1.3 необходимо пожаротушение. Раньше для категории Д достаточно было пожарной сигнализации. Может сейчас тоже без пожаротушения можно обойтись?!
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: Юрий від 27 Червень 2013, 15:32:22
Вы вроде ссылаетесь на нормы, но все же пишите "можно как-то обойтись"...
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: vacilina від 27 Червень 2013, 16:19:42
Может есть исключения на мини ГЭС
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: rga від 15 Липень 2013, 10:27:29
Да, они любят писать категорию Д на генераторные. Скорее всего, это взято из таблиц. Но категория Д есть очень сомнительной. И если в главных пожарных нормах прописано - тушить, значит, тушить.
У нас был такой случай. Сейчас парят голову, как обосновать свою Д, потому как она и не Д вовсе.
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: vacilina від 15 Липень 2013, 13:13:38
Спасибо за ответы. Эта ГЭС из одного машзала и состоит.
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: rga від 15 Липень 2013, 14:01:55
Эта ГЭС из одного машзала и состоит.
Если один машзал и рядом зданий нет, то можно попробовать согласовать как отклонение. Т.е. у вас, типа, не помещение, а здание (шучу).  :)
ДГ тушат обычно, чтоб пожар не пополз по зданию. Ведь топлива много, гореть будет хорошо и быстро. У Вас - ползи пожару некуда. Есть такой способ тушения - полное выгорание, типа, пожар потухнет, когда само все сгорит. Если заказчик может позволить себе это и ему не жалко машины, то можете попробовать согласовать решение.
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: vacilina від 15 Липень 2013, 15:46:00
да, это вариант
Назва: Re: Машзал електростанции
Відправлено: Sanuch від 20 Вересень 2013, 08:57:12
категория машзала-Д
Докажите Д вообще ничего делать не надо по 56 ДБНу
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Но по "Д" огромные сомнения, там что нет совсем пожарной нагрузки?