Коллеги, кто занимался проектированием промышленных объектов, подскажите :
-кабельную линию для питания светильников в помещении очистных прокладываю по стене в лотке от щита группового до ответвлений к светильникам, расположенным под перекрытием (крепление непосредственно на перекрытие прожекторов светодиодных) - необходимо ли мне после того, как кабель из лотка по стене перешёл на перекрытие его прокладывать в ПВХ-трубе? На каждом светильнике стоит ответвительная коробка, в которой кабель ответвляется от магистрали.
-
Все зависит от того нужно защищать кабель или нет. А это в свою очередь связано с условиями среды, высоты прокладки, основанием.
-
его прокладывать в ПВХ-трубе?
Нет смысла в такой прокладке , это ведет только к удорожанию .нужно защищать кабель или нет
Защищать от чего или кого ?
-
Защищать от чего или кого ?
Roman3R, ну, к примеру, рядом может быть оборудование, трубы, воздуховоды и т.д. при обслуживании или ремонте которых могут повредить кабель
-
ПУЭ в п.2.3.134 п.1 гласит: "кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные и для осмотра..." Не означает ли это, что для освещения кабели должны быть проложены открыто под перекрытием с креплением скобами - что им там может повредить и для осмотра доступны...
-
Защищать от чего или кого ?
совершенно согласен с этим утверждением....
-
ну, к примеру, рядом может быть оборудование, трубы, воздуховоды и т.д.
и я согласен.
Прокладка в данном случае либо открытая, либо в металле (труба, гофра). А вот ПВХ трубу я уж точно здесь не вижу.
SKIner - обратитесь к Уксусу :) он точно занимается промышленным монтаж/проект.
-
Roman3R SKIner, ребята Вы чего? От механических повреждений, от прямых солнечных лучей, от вредных испарений связных с технологическим процессом (как пример прокладывал в цеху горячего цинкования, так там и температура окружающей среды была очень высокая, ну и испарения от ванны, которые за 1 год полностью "съедали" уголок 50х50х5, специально все окрашивалось какой то спец краской или грунтовкой, не помню, заказчик сам выполнял эти работы).
-
От механических повреждений, от прямых солнечных лучей, от вредных испарений связных с технологическим процессом (как пример прокладывал в цеху горячего цинкования, так там и температура окружающей среды была очень высокая, ну и испарения от ванны, которые за 1 год полностью "съедали" уголок 50х50х5, специально все окрашивалось какой то спец краской или грунтовкой
oipop, ви читали о чем пишет SKIner, кабель из лотка по стене перешёл на перекрытие
там нет указаных вами факторов . Чем материал ПВХ трубы в указаном помещении лучше ПВХ оболочки кабеля ?
-
Roman3R, читал, очистные сооружения, перекрытие и что? Я же написал
Все зависит от того нужно защищать кабель или нет
, а нужно или нет, определит SKIner исходя из ТЗ на это помещение. И не нужно приводить мои слова в утверждение, когда я перечисляю возможные факторы влияния.