Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Анастасия від 26 Червень 2013, 01:13:26

Назва: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 01:13:26
Впервые буду делать проект химического комбината. С административными помещениями, складами готовой продукции. Вызвали вопросы освещение двух складов - Емкостного склада химреагентов и  линии разлива и упаковки. Каким образом лучше расставить светильники в таких помещениях, особенно в помещении с емкостями. Среда в помещениях - нормальная. Какие светильники применить? Как запитать сами емкости и насосы в складе химреагентов. Можнет у кого-то был подобный проект
Буду благодарна за любую информацию.
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: oipop від 26 Червень 2013, 09:02:55
Освещение самое обычное. Какой тип светильника выбрать - это у же на Ваше усмотрение. Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП.
На Ваших планах нет расстановки емкостей, непонятно как они будут стоять: ближе к стене или посредине между колонами. Если есть возможность заштрабить пол, то: по стене опуск, в жесткой пластиковой трубе, далее переход в штрабу с выходом около емкости. Вариант с опуском с высоты 6м, менее желателен, хотя намного проще.
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Roman3R від 26 Червень 2013, 09:19:23
Как запитать сами емкости и насосы в складе химреагентов.
Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП
Оптимальний варіант підведення кабелів до місткостей і насосів зверху , від лотків ліній електроосвітлення . Прокладання кабелів виконати по лотках ліній електроосвітлення , опуски від лотків виконати на лотках або в трубах .
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: oipop від 26 Червень 2013, 09:37:29
Roman3R, выполнить опуск в лотках или трубах, с отм. +5,000 - это довольно трудоемкое занятие, т.к. и труба и лоток (длиной обычно 2-3м) будут иметь соединения + болтаться как сопли, даже несмотря на то, что закрепить их в 2-х точках: вверху и внизу. Т.е если случайно опереться на эту конструкцию, все хана. Как вариант ставить кабельрост, 6м, и крепить его к потолку и полу, тогда может быть.
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 10:25:39
Среда в помещениях - нормальная
Анастасия, я не уверен можно ли отнести помещение в котором переливают щелочь к нормальному, но технологам виднее. Разводку к насосам лучше всего выполнять в трубах в полу у насосов должны быть шкафы управления, к сожалению, на плане не видно откуда будут идти кабели. Светильники и разводку к ним можно выполнить на троссах (посмотри типовик по установке светильников)
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 10:59:07
Спасибо всем за ответы!
Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП.
да, буду принимать либо светильниа Арктик либо LZ. На потолке, высота потолка около 9 м. Расстановку сдел
аю между цистернами. 
Roman3R, выполнить опуск в лотках или трубах, с отм. +5,000
отметка даже выше
Разводку к насосам лучше всего выполнять в трубах в полу у насосов должны быть шкафы управления, к сожалению, на плане не видно откуда будут идти кабели.
тоже склоняюсь к этому варианту.
Только столька кабелей в трубах не прокладывала. По каким трассам они должны идти?
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 12:17:30
да, буду принимать либо светильниа Арктик либо LZ. На потолке, высота потолка около 9 м
при такой высоте лучше использовать светильники с ДРЛ
Только столька кабелей в трубах не прокладывала. По каким трассам они должны идти?
По этому вопросу можно посмотреть типовик "прокладка кабелей в производственных помещениях". В трубах лучше прокладывать провода
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 12:35:36
при такой высоте лучше использовать светильники с ДРЛ
НВХ световые технологии с ртутной лампой на 250 Вт. К тому же эти светильники комплкутуются стеклом защитным
Только вот с расчетом в диалюксе проблемка. Надо же с учетом цистерн прикинуть количесво - а я не сильна. Но логисчески думаю по 2 светильника между этими цистернами. Не многовато?
По этому вопросу можно посмотреть типовик "прокладка кабелей в производственных помещениях"
да. буду разбираться
Спасибо!
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 13:22:21
Сугор,
А по аварийному освещению что вы можете посоветовать?
читала в одной темке о складе  http://eom.com.ua/index.php?topic=1049.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1049.15) что "лучше предусмотреть". В других складах я предусмотрела аварийное .
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 13:27:50
А по аварийному освещению что вы можете посоветовать?
Анастасия, зависит от того сколько людей работает в данном помещении. Если аварийное (эвакуации, безопасности) освещение, то светильники должны быль либо с лампами накаливания, либо с "горячим переподжигом"
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 13:27:54
Да, освещение аварийное()безопасности) в таком помещении нужно. Вопрос - можно ли использовать светильники с ртутными лампами. Думаю можно, эти же светильники будут и в нормальном режиме использованы в качестве светильников рабочего освещения
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 13:28:35
либо с "горячим переподжигом"
а это как?
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 13:30:22
Анастасия, ДРЛ после того как мигнет напряжение снова зажгется только через 10-15минут, поэтому и нужен "гарячий ппереподжиг"
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 13:32:52
Сугор,
а не подскажешь как это должно отображаться в проекте? только для аварийных светильников я понимаю нужен этот  переподжиг?
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 13:36:22
Анастасия, данные светильники я видел пока только у филипса, у них маркировка несколько отличается, и это должно быть отображено в текстовой части. Правда, по слухам, с этими светильниками много праблем, возможно проще поставить светильники с ЛЛ
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 13:38:35
Сугор,
понятно))
думаю конечно проще поставить с ЛН
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 16:25:50
Сугор,
у меня тут вопросик возник еще)
Если в проекте я приму светильники HBT Световых технологий. С лампами накаливания Ватра есть НСП-20-500. Вот я думаю, можно ли в световые технологии в аварийные светильники лампы накаливания взять или лучше все светильники взять НСП :-[
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 18:51:29
Если в проекте я приму светильники HBT Световых технологий. С лампами накаливания Ватра есть НСП-20-500. Вот я думаю, можно ли в световые технологии в аварийные светильники лампы накаливания взять или лучше все светильники взять НСП
Анастасия, если честно то я не совсем понял вопрос. Исполнение светильников должны соответствовать окружающей среде. Далее идет цена вопроса
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Анастасия від 26 Червень 2013, 21:26:57
В проекте все светильники световые технологии. Если я буду брать их, то можно ли в эти светильники лампы накаливания вставить?В каталоге же нет с такими лампами.
Назва: Re: Химический комбинат
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 21:34:22
то можно ли в эти светильники лампы накаливания вставить?
Анастасия, в принципе можно, только прийдется выбросить ПРА, но лучше проконсультироваться с производителем