Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Filipoff від 25 Червень 2013, 21:44:15

Назва: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: Filipoff від 25 Червень 2013, 21:44:15
Помогите советом. Имеется цех по производству краски (краска в больших чанах в пастоподобном состоянии разбавляется растворителем, который подается по трубопроводу извне помещения. Затем полученная уже готовая краска разливается по банкам и упаковывается). По-моему категория помещения "А", хотя заказчик утверждает что "Б". Хочу применить порошковое модульное пожаротушение. Модули Тунгус-10 (во взрывозащищенном испонении).
Теперь вопрос: насколько я понимаю, вся проводка для запуска этих модулей должна быть в металличесих герметичных трубопроводах, а как этого добиться не могу понять. Чем соединять трубы, как подключить модули? Может быть есть какие-то специальные муфты (сгоны), соединительные коробки или что-то подобное? Поиск в интернете ничего не дал. Может у кого-то есть опыт решения подобных проблем? Помогите.
Да, и еще 2 вопроса:
1. Может быть возможно вместо труб использовать металлорукав (опять же проблема герметизации в местах подключения модулей)?
2. Если требование по прокладке проводов в герметичной металлической трубе будет все-таки выполнено, использование БИЗ для данного направления пожаротушения не нужно?
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: rga від 24 Липень 2013, 17:40:25
Модули имеют зрывозащиту 24ЕхsiaIIВT3 или 24ЕхsibIIВT3. Т.е. защита типа "искробезопасная цепь". Ее прятать в трубы не надо. А вот подключать надо через барьеры.
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: Filipoff від 25 Липень 2013, 10:20:39
спасибо, так и сделал)
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: hermit від 25 Липень 2013, 15:35:46
А вот подключать надо через барьеры.

А подскажите на будущее какой блок искрозащиты подошел на "Тунгус"? 8) Сталкивался с этим, так там ток или напряжение (сейчас уже не помню) подрыва больше, чем могут пропустить найденные БИЗы.
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: sbal від 25 Липень 2013, 15:39:42
hermit, запросите Свидетельство и узнаете какие БИЗ применять.
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: Filipoff від 25 Липень 2013, 16:21:35
мне подошли БИЗ "Донецкая инжиниронговая группа"
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: hermit від 26 Липень 2013, 08:25:33
Спасибо  beer, но они мне бы не подошли, когда разрабатывался проект, так как они не сертифицированы на территории Республики Казахстан.
А на будущее пригодиться  :)
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: Евгений Андреевич від 26 Липень 2013, 13:14:27
мне подошли БИЗ "Донецкая инжиниронговая группа"
Вы подключали каждый модуль через отдельный БИЗ?
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: Filipoff від 29 Липень 2013, 12:09:09
Если я правильно помню, на один биз можно подключить до 5 модулей
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: hermit від 29 Липень 2013, 12:34:21
А еще такой вопрос - запуск Вы делали поочередно или подобрали источник, который позволяет запустить пожаротушение разом?
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: rga від 29 Липень 2013, 12:42:24
Если я правильно помню, на один биз можно подключить до 5 модулей
Вообще-то, больше одного модуля БИЗ по току не пропустит.
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: sbal від 29 Липень 2013, 12:46:00
Вообще-то, больше одного модуля БИЗ по току не пропустит.
дык я ж и отписал ранее - согласно "завещанию" Ома и Кирхгофа подключать.
Однако модераторы удалили - значит не ведают модераторы о "завещании"?
Куда усё катится ... ;)

В дополнение - а контроль? Контроль целостности линии...
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: 3oloS від 29 Липень 2013, 15:35:47
offtop:
модераторы удалили
эзопов язык у нас в разделе "Отдыхаем от работы" http://eom.com.ua/index.php?topic=9766.msg102774#msg102774 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9766.msg102774#msg102774)
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: Roman від 30 Липень 2013, 07:44:50
Стосовно підключення Тунгусів
Назва: Re: Пожаротушение в цеху для приготовления краски
Відправлено: rga від 30 Липень 2013, 09:13:12
Можно, конечно, модули навесить параллельно. Но о контроле цепей пуска придется забыть. А это как никак нормативное требование.  :(