Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: dendroider від 25 Червень 2013, 12:38:19

Назва: Заземление молниезащиты зерновых складов
Відправлено: dendroider від 25 Червень 2013, 12:38:19
Заземление молниезащиты складов состоит из оцинкованной полосы, проложенной открыто(?) по периметру сооружения, по поверхности земли и бетона, и соединенной с вертикальными стержнями. Подскажите пожалуйста, чем это обосновано, и не халтура ли это?
Назва: Re: Заземление молниезащиты зерновых складов
Відправлено: Shturman від 25 Червень 2013, 12:46:32
ИМХО - это халтура. Горизонтальный заземлитель должен быть в земле
Назва: Re: Заземление молниезащиты зерновых складов
Відправлено: Алексей від 08 Листопад 2013, 22:29:36
Теоретически, ток от удара молнии будет проходить именно через данный заземлитель, но у него будет большее сопротивление растеканию тока, увеличивается вероятность пробоя воздуха между токоотводом и защищаемым сооружением (ток идет по наименьшему сопротивлению). Люди находящиеся рядом с таким очагом заземления  получат очень большое шаговое напряжение и т.д. В общем, неправильно, т.к. для данного вида заземления горизонтальный заземлитель играет большую роль.
Но этом может быть и пояс соединяющий токоотводы вместе. Такие пояса должны быть каждые, к примеру, 20 метров по высоте.
А сам горизонтальный заземлитель может быть зарыт на положенную глубину.