Привет! Вот такой есть пункт ТУ: "З урахуванням існуючого та додаткового навантаження проектом розрахувати пропускну здатність мережі 6кВ від ПС 110/6кВ комірка №1 та №2 до новозмонтованої ТП-6/0,4кВ та при необхідності виконати заміну існуючої мережі 6кВ на КЛ-6кВ розрахункового перерізу."
Я так понимаю что речь идет про кабель 6кВ, который я должен рассчитать:
- по допустимому длительному току в нормальном и послеаварийном режиме;
- по экономической плотности тока;
- по потере напряжения;
- по термической устойчивости току К.З.
Может что то еще нужно??
Теперь для этого для этих расчетов мне нужны такие данные:
- Схема электроснабжения до запроектированной ТП от ПС 110/6 с указанием сечений кабелей и тока К.З на ПС 110/6
- Что то еще?
Скажите ваше мнение пожалуйста!
-
Для
по термической устойчивости току К.З.
Что то еще?
было бы ещё не плохо знать время от возникновения КЗ до отключения линии.
-
Что то еще?
Довжина лінії .
-
было бы ещё не плохо знать время от возникновения КЗ до отключения линии.
Все верно, спасибо!
Довжина лінії .
Спасибо!
Больше ничего рассчитывать не надо?
-
А самое главное, нужно знать существующие нагрузки, чтобы с учетом своих выполнить расчеты.
-
Все верно. В качестве исходных данных нужна схема линии с существующими нагрузками, длинами, марками, сечениями кабелей / проводов. Токи к.з. на шинах 6 кВ ПС (R, X, I) в максимальном режиме работы энергосистемы.
Хотя по смыслу той проверки о которой они говорят - нужно проверять только по экономической плотности тока, потере напряжения и нагрузке, так как термика не поменяется.
-
Благодарю за консультацию
-
При эксплуатации существующей КЛ свыше 15 лет перегрузки должны быть понижены на 10% согласно п.1.3.6 ПУЭ-86.