Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Rafa_89 від 21 Червень 2013, 14:31:14

Назва: Взаиморезервируемые кабели
Відправлено: Rafa_89 від 21 Червень 2013, 14:31:14
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста о взаиморезервируемых кабелях.
У меня есть два насоса (раб/рез) и две задвижки(раб/рез), тяну два кабеля 4х120, два 4х2,5 и четыре на кнопочные посты. Ставлю стойку, три полки, три лотка. Расстояние между полками 200.
Сверху контрольные, на средней рабочие, на нижней резервные. Все вроде хорошо.
Но тут возникает ПУЭ со своими 600 между взаиморезервируемыми. Но на практике, во время многочисленных посещений производств, эти заветные 600 я так то видел только пару раз.

Скажите пожалуйста как на самом деле обстоят дела с взаиморезервируемыми кабелями и как это будет в моем случае.
Назва: Re: Взаиморезервируемые кабели
Відправлено: Roman3R від 21 Червень 2013, 15:02:55
тут возникает ПУЭ со своими 600 между взаиморезервируемыми
Це п.2.3.89 ПУЕ .
Дані вимоги не стосуються прокладання кабелів поза межами кабельних споруд .

ПУЕ . 2.3.86. Вимоrи, наведені у 2.3.87-2.3.96, стосуються технолоrічної частини прокладання КЛ у кабельних спорудах.
ПУЕ. 2.3.3. Кабельна споруда
Споруда, спеціально призначена для розміщення елементів кабельної лінії та обладнання, що забезпечу€ функціонування КЛ.

І дальше в п.2.3.3.1 ... 2.3.3.9 Наведений перелік і тлумачення таких споруд .