Назва: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: andery від 21 Червень 2013, 14:09:03
В прикрепленной картинке приведен пример прокладки кабеля под штукатуркой.
Представим что это в жилом доме.
ВВГ, являет кабелем, которые не распространяет горение при одиночной прокладке.
Какая прокладка изображена на фото?
Можно ли использовать кабель ВВГ (ВВП) в жилой квартире в таком случае.
Делимся мнениями, обсуждаем.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 21 Червень 2013, 14:33:51
Можно ли использовать кабель ВВГ (ВВП) в жилой квартире в таком случае.
ДБН В.2.5-23:2010
4.36
.....
д)    кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними менше 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.36 г):
1) протяжністю 1,5 м і менше;
2)    що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 21 Червень 2013, 14:40:22
ВВГнг или лс - магистральные каналы, ВВГ отдельными линиями к отдельным потребителям от распредкоробок.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 21 Червень 2013, 15:05:58
ВВГнг или лс - магистральные каналы
Це що за канали ?
Обгрунтуйте ваші пропозиції "нг і лс" вимогами конкретних нормативних документів .
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 21 Червень 2013, 15:49:02
Магистральный-основной, канал - он же штроба. Название зависит от конкретной ситуации. Моя позиция касательно НГ и ЛС не противоречит нормативным документам, а значит ее применение возможно. Что я при необходимости и делаю.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 21 Червень 2013, 15:54:40
Моя позиция касательно НГ и ЛС не противоречит нормативным документам
По вашій логіці , прокладання вогнстійких кабелів типу Е90 в групових мережах робочого електроосвітлення , також
не противоречит нормативным документам, а значит ее применение возможно
:D
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 21 Червень 2013, 16:19:21
прокладання вогнстійких кабелів типу Е90 в групових мережах робочого електроосвітлення , тако
Вы знаете где на это есть прямой запрет? При работах с стационарной проводкой внутри жилых зданий!
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 21 Червень 2013, 16:28:47
Вы знаете где на это есть прямой запрет?
Працювати необхідно не за принципом "я так хочу" .
В обов’язки інженерних працівників входить проводити техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовувати рішення, що приймаються і реалізуються .
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 21 Червень 2013, 16:36:25
що приймаються і реалізуються .
В конкретном случае в конкретном месте и принимаются конкретные решения, в том числе с учетом технико-экономической составляющей. Я привел пример реализации электропроводки в жилом здании. А еще конкретнее - таким образом выглядит использование кабеля в электропроводке у меня дома. Так что технико-экономический анализ произведен был, полет также нормальный.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 21 Червень 2013, 23:49:24
pps, дороговаты полеты...  :D  зачем использовать под штукатуркой нераспространяющий горение кабель? горение предотвратит слой штукатурки.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: розетка від 22 Червень 2013, 21:29:39
у меня дома
pps, у себя дома-каждый сам себе режиссёр- хотите огнестойкие проладывайте, хотите ППВ, хотите голые провода на роликах. :D
Но коль взялись проектировать для кого-то, то
проводити техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовувати рішення, що приймаються і реалізуються
-это  аксиома
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 24 Червень 2013, 01:32:23
pps, дороговаты полеты...  :D  зачем использовать под штукатуркой нераспространяющий горение кабель? горение предотвратит слой штукатурки.


Не особо люблю вступать в споры, но считаю что Вы не правы. Попробую обосновать.

Какой слой штукатурки должен быть нанесен на провода, и какого качества? Лично я таких норм не встречал (если кто знает поделитесь), даже если они где то и есть, то студенты ПТУ из Молдовы (не хочу ни кого обидеть, но у нас гастарбайтеры в основном от туда) точно их не знают.  Представьте себе пучок проводов в стене, квартиру купили уже с "эконом" ремонтом. Жильцы понятия не имеют где идут провода и вообще что это такое, пусть будут две "блондинки". Вечером они позвали пьяного соседа забить в стену гвоздь, что бы повесить часы. Как сосед не метил, а попал аккурат меж проводами, при этом умудрился повредить изоляцию но не закоротить. Девчонки проставились, выпили и легли спать. Ночью от движения маятника гвоздь расшатался и коротнул, от динамической составляющей тока КЗ, в "эконом ремонте" отвалился кусок штукатурки гвоздь пошевелился и закоротил еще пару и еще пару, загорелись провода, так как штукатурки больше нет, гвоздь приварился к проводам, поэтому не упал и часы тоже не упали. Так как они пластмассовые они тоже быстро загорелись, расплавились и упали на деревянный пол. На утро от двух блондинок осталось два обгоревших трупа.

Разницы в цене между ВВГ и ВВГнг ни как не стоит двух жизней! При чем специально зашел в яндекс и поискал цены на эти кабеля. Я был очень удивлен, ВВГ 3х2.5 - 10.75 грн., а ВВГнг 3х2.5 - 8.57 грн.

Так за что сгорели блондинки, я Вас спрашиваю?

Не рекламы ради, а в подтверждение слов ссылка на кабеля, фирма продавец одна и та же.

ВВГ - http://elektro-baza.com.ua/kabel_vvg_3_2_5 (http://elektro-baza.com.ua/kabel_vvg_3_2_5)

ВВГнг - http://elektro-baza.com.ua/kabel_vvgng_22 (http://elektro-baza.com.ua/kabel_vvgng_22)

Не знаю как Вас, а меня учили проектировать так, как будто этим будут пользоваться люди далекие от понимания происходящего. Так сказать "Защита от дурака".

И еще одна ссылка

http://mirfactov.com/malchik-chudom-vyizhil-posle-togo-kak-kope-popalo-emu-v-golovu/ (http://mirfactov.com/malchik-chudom-vyizhil-posle-togo-kak-kope-popalo-emu-v-golovu/)

Это касаемо гвоздя в пучке проводов.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 24 Червень 2013, 17:48:52
Заниженное сечение и некачественный пластикат. Надеюсь, более к написанному добавлять не надо?
Корсаков Дмитрий Юрьевич, не факт, просто данный ВВГ идет с изоляцией на 1кВ, а ВВГнг - 0,66
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 24 Червень 2013, 20:36:31
А защиты не было?

т.е. если есть защита, то провода без "нг" можно везде класть?

Когда штукатурка отлетает, а это факт из Вашей жизни, то провода остаются не защищенными от возгорания, т.е. фактически открытая проводка.

По поводу цены, завтра если не забуду свяжусь с Южкабелем, узнаю разницу в цене. Но я не думаю, что разбег цен будет принципиальный.

История конечно надуманная, а на гвоздике пущай висит картина, которую сквозняком шевелит. Или вообще, гвоздик забили авансом, а пока картины нету повесили халат, а ночью на него кот прыгнул. Сути вопроса это не меняет, гвоздик пошевелился и коротнул.

В Вашей истории из жизни, на сколько я понял, речь идет об отдельных проводах, а я говорю о пучке как на фото в первом посте, который коротит в одном и том же месте. Может Вам и повезло, но в любом случае Вы были трезвый, не спали и Вы не "Блондинка".

И еще момент, который не оговаривался. Очень часто ремонт бывает смешанным, т.е. здесь идет штукатурка, а следующая стенка гипсокартон с утеплителем, а потом пучек уходит под натяжной потолок, и опять под штукатурку и т.д. Как здесь быть? Паять ВВГ с ВВГнг а потом опять с ВВГ... Хотя это уже частный случай и к рассмотрению в посте не берется.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 24 Червень 2013, 22:40:43
cherkas, давай тогда уж под штукатурку ложить бронированые кабели, чтоб уж точно гвоздем нельзя было пробить... ах да, еще же остаются дрели и перфораторы...
я говорю о пучке как на фото в первом посте
а где ты видел такие пучки в квартирах? или это только у пьяных блондинок такое бывает?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 24 Червень 2013, 22:44:46
а где ты видел такие пучки в квартирах? или это только у пьяных блондинок такое бывает?
Сейчас практически на всем высотном жилье так идут провода и кабели(в пучке)... На фото очень даже аккуратный пучек.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 25 Червень 2013, 02:13:13
cherkas, давай тогда уж под штукатурку ложить бронированые кабели, чтоб уж точно гвоздем нельзя было пробить... ах да, еще же остаются дрели и перфораторы...
я говорю о пучке как на фото в первом посте
а где ты видел такие пучки в квартирах? или это только у пьяных блондинок такое бывает?

Опять не согласен. Вы кидаетесь в такую крайность которая не нужна, а я говорю о добавлении к типу кабеля "нг", что на стоимости практически не отразится, но при этом Вы будите спать спокойней. Между прочим не только Вы как проектант, но и те две блондинки.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 25 Червень 2013, 08:28:18
но при этом Вы будите спать спокойней
Именно так я лично для себя решил, разница действительно мизерная. Просто некоторые предпочитают экономический эффект, пускай даже в ущерб логике по отношению к обычному потребителю. В данной теме рассматривается именно жилые помещения, и ситуация с пучками возникает не при подводах и прочем, а при прохождении цепей электропитания непосредственно в квартире.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 10:17:09
Вы кидаетесь в такую крайность которая не нужна
cherkas, любое отступление от норм - это крайность. Наиболее полный и всеобъемлющий ответ по этой теме дал Roman3R.
Именно так я лично для себя решил, разница действительно мизерная.
pps, это если кабель мерять метрами, то - да разница мизерная, а теперь перемнож этот мизер на километры кабеля...
Просто некоторые предпочитают экономический эффект
дело не в экономическом эфекте, а в такой прозаической вещи как бюджет строительства. И как по мне, то лучше деньги вложить в качественные автоматы, чем переплачивать за буквы "нг".
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 25 Червень 2013, 10:32:23

Quote (selected)
это если кабель мерять метрами, то - да разница мизерная, а теперь перемнож этот мизер на километры кабеля...
Здесь как я уже писал выше, все зависит от конкретных обстоятельств к которым применяются конкретные решения. Скажем проект электроснабжения 16-ти этажного дома и замена электропроводки в квартире - это разные вещи, и очевидно что разные объемы.
Quote (selected)
дело не в экономическом эфекте, а в такой прозаической вещи как бюджет строительства. И как по мне, то лучше деньги вложить в качественные автоматы, чем переплачивать за буквы "нг".
Автоматы не штукатурятся в стене, посему процесс их замены значительно проще (ИМХО). Выбор объекта экономии всегда трепетное дело с ярко выраженной индивидуальностью.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 10:44:45
Автоматы не штукатурятся в стене, посему процесс их замены значительно проще
pps, вот здесь как раз и заложены основные критерии безопасности, если автомат не отключит аварийный участок, то без разницы какой кабель был проложен. Что же касается прокладки проводки в квартирах, то лет 40-50 назад под штукатурку ложили исключительно АППВ (т.н. "лапша"). а кабели с буквами "нг", если я не ошибаюсь, появились примерно 30 лет назад и использовались исключительно в сетях АЭС
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Sharfik від 25 Червень 2013, 11:24:18
Небольшое замечание к вашим диалогам, столкнулся на своей шкуре.
Есть норма на глубину штрабы и толщину штукатурки, которая обеспечивает невозгорание. По факту, при выполнении ремонта, большая вероятность, что штраба будет сделана такой глубины, чтобы в ней помещался кабель, и не вываливалась штукатурка. Но некак не 10мм слоя штукатурки(точно не помню, порядка 1см толщина где то ее.)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: andery від 25 Червень 2013, 11:34:35
Я соглашусь с gesper, в современных реалиях штрабы под штукатуркой (в квартирах) никто не делает.
Прокладывают по кирпичу ВВП в сверху накидывают штукатурку. Толщина штукатурки над ВВП (ВВГ) получается 10мм минус толщина кабеля ВВП(ВВГ).
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 11:40:42
Я не понял, а где нормируется (в каких нормах) толщина штукатурки?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 25 Червень 2013, 12:12:58
ПУЭ Глава 2.1
 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных  элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по  перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

СНиП 3.05.06-85
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Проделав штрабу вы тем самым выполнили конструктивный канал. Закрыв его слоем штукатурки вы сделали этот канал замкнутым.
2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.

2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной  безопасности.

2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах  строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели  сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

При прокладке в штрабе по кирпичной стене  у вас провод защищен со всех сторон несгораемым материалом.

Смысл ложить кабель с индексом НГ.


Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Sharfik від 25 Червень 2013, 12:25:16
Толщина слоя штукатурки всегда зависела от кривизны стены


Из Российского ПУЭ
Quote (selected)
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

Таблица 2.1.3.
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов н кабелей по условиям пожарной безопасности

Примечание к таблице:
1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
3 Сплошным слоем несгораемого- материала вокруг трубы (короба) может быть слов штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Sharfik від 25 Червень 2013, 12:29:33
Смысл ложить кабель с индексом НГ.
Если не ошибусь, Корсаков Дмитрий Юрьевич выкладывал здесь фото, что бывает когда кабеля проложены не НГ.
И без вашего участия в помещении будет много легко воспламеняющихся вещей, если охота добавить к ним еще и электропроводку - то можно класть не НГ.

Кузнец плохо подковал лошадь, из-за подковы посыльный не довез послание, из-за недошедшего послания не выйграли битву, из-за проигранной битвы проиграли войну.
Перевожу: Вы экономите на кабеле, производитель сэкономил на материалах этого кабеля, монтажники сэкономили на штукатурке, ее качестве и т.д. Владелец объекта сэкономил на защитной аппаратуре.. - итог писать?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 13:20:50
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
gesper, о каком, в данном случае, сгораемом материале идет речь? кирпич? бетон?
Вы экономите на кабеле, производитель сэкономил на материалах этого кабеля, монтажники сэкономили на штукатурке, ее качестве и т.д. Владелец объекта сэкономил на защитной аппаратуре.. - итог писать?
gesper, ты считаешь это достаточным обоснованием для использования нг? а как быть с инвестэкпертизой? Почему тогда не учесть возможность цунами, землетресения и извержения вулкана в тех местах где эти явления возможны только теоритически. Можно по анологии привести обсуждение темы про прокладку кабелей за непроходными подвесными потолками, где положено все прокладывать в металлических трубах
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: erika24 від 25 Червень 2013, 14:14:46
Можно по анологии привести обсуждение темы про прокладку кабелей за непроходными подвесными потолками, где положено все прокладывать в металлических трубах
вот-вот  :-[
а еще обеспечить возможность замены проводов и кабелей =-0
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 25 Червень 2013, 14:25:25
gesper, ты считаешь это достаточным обоснованием для использования нг? а как быть с инвестэкпертизой?

Перевожу: Вы экономите на кабеле, производитель сэкономил на материалах этого кабеля, монтажники сэкономили на штукатурке, ее качестве и т.д. Владелец объекта сэкономил на защитной аппаратуре.. - итог писать?

ребята, вы разговариваете на разных языках. Сугор, 100-пудово прав, и я поддерживаю, так как проектировщик не имеет никакого права выполнять не по нормам (не вверх, не вниз), и не руководствоваться практической ситуацией, как например заниженное сечение и т.д.
А gesper, говорит с точки зрения монтажника, да еще и работающего без проекта, но это не имеет ничего общего с нормами.

p.s: gesper - а итог экономии - отель "Верховина".
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 25 Червень 2013, 14:29:57
Уважаемый gesper

Для процесса горения, нужен кислород.
При замоноличенной проводке в слой штукатурки доступ кислорода к ней отсутствует, значит отсутствуют и условия горения.
А если отсутствуют условия горения, то ваш провод в слое штукатурки приобретает свойства НГ, так как он физически не сможет гореть под слоем штукатурки. Так же не забываем что слой штукатурки имеет свой предел огнестойкости, 15 мм штукатурки это примерно 30 минут.
Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (К СниП 11-2-80)
Смысл удорожать стоимость проводки.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: andery від 25 Червень 2013, 14:41:11
Я немного "позанудствую".
Для процесса горения, нужен кислород.
При замоноличенной проводке в слой штукатурки доступ кислорода к ней отсутствует, значит отсутствуют и условия горения.

При каком слое штукатурки отсутствует доступ кислорода? 1мм, 2мм ... 10мм?
Какая будет толщина  слоя штукатурки на приведенном фото?
Точно ли там не будет доступа кислорода, не останется ли кислород в пустотах, когда этот пучок заштукатурят?
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=13707.0;attach=12044;image)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 14:50:24
Я немного "позанудствую"
andery, присоединяюсь к "занудству"...
 а как быть с гофрой? какой класс горючести у гофры? и доступ кислорода есть через распредкоробки. А как быть с водопроводными ПВХ трубами, которые разрешили использовать для прокладки электропроводки в бороздах.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 25 Червень 2013, 14:55:43
Автоматы не штукатурятся в стене, посему процесс их замены значительно проще
pps, вот здесь как раз и заложены основные критерии безопасности, если автомат не отключит аварийный участок, то без разницы какой кабель был проложен. Что же касается прокладки проводки в квартирах, то лет 40-50 назад под штукатурку ложили исключительно АППВ (т.н. "лапша"). а кабели с буквами "нг", если я не ошибаюсь, появились примерно 30 лет назад и использовались исключительно в сетях АЭС

Так может Вы и телевизор черно-белый смотрите?

Раньше и в подстанциях выключатели ВМГ стояли, с приводом ПП-67. А теперь предложите такое РЭСу, и обоснуйте что оно ведь работало раньше. :D
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 25 Червень 2013, 15:04:10
andery "Я немного "позанудствую"
Сугор " присоединяюсь к "занудству"...
Это уж кто куда воздух пускает  :)
А впрочем "занудствуйте" я сегодня в каске  beer
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 25 Червень 2013, 15:08:36
Уважаемый gesper

Для процесса горения, нужен кислород.
При замоноличенной проводке в слой штукатурки доступ кислорода к ней отсутствует, значит отсутствуют и условия горения.
А если отсутствуют условия горения, то ваш провод в слое штукатурки приобретает свойства НГ, так как он физически не сможет гореть под слоем штукатурки. Так же не забываем что слой штукатурки имеет свой предел огнестойкости, 15 мм штукатурки это примерно 30 минут.
Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (К СниП 11-2-80)
Смысл удорожать стоимость проводки.

Мы уже выяснили на практике, благодаря Дмитрию Юрьевичу, что от КЗ штукатурка отлетает, и проводка становиться открытой. И разговор идет не об отдельном проводе, а о множестве проводов.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 15:13:04
Так может Вы и телевизор черно-белый смотрите?
cherkas, если бы в нормах было жестко написано, что использовать можно только нг, да не вопрос, в проекте был бы только нг. С РЭСами вопрос стоит несколько по другому, они в последствии все это будут эксплуатировать, и они вправе требовать кабели хоть с золотой жилой :). Если требования заказчика не противоречат нормам, и если он за это готов платить, то почему не выполнить его хотелки? Если заказчик захочет нг - будет нг, захочет дорогой импортный кабель - не проблема, а захочет подешевле будет ПВ в гофре замоноличено или ВВП под штукатуркой. А на счет гвоздиков, то на каком расстоянии от потолка проклыдывают провода и на какой высоте вешают часы? А если заказчик нанимает халтурщиков, то это не повод завышать требования к кабелям
что от КЗ штукатурка отлетает
ну так и что с того? при к.з. на КЛ-10кВ асвальт поднимается. При к.з. должен сработать автомат
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 25 Червень 2013, 15:33:26
Это хорошо, что Вы про эксплуатацию заговорили. И о том, что заказчик платит. Да, нормы позволяют многое так сказать минимизировать, но при этом не противоречат ужесточению требований. И как Вы говорите верно, платит за всё заказчик, и если Вы желаете смотреть черно-белый телевизор, то моя задача как инженера, рассказать вам о цветном телевидении. Рассказать о достоинствах и недостатках, и предоставить Вам право выбора, при чем Вы можете даже слайды смотреть - это Ваше право. Инженер в первую очередь должен уметь думать!!! а не читать бумажки. Я не говорю сейчас что нормы соблюдать не нужно, - НУЖНО! но в нормах и инструкциях нельзя учесть всего. И нормы в первую очередь пишутся из практики, так сказать КРОВЬЮ! И если Вы на практике столкнулись с ситуацией, когда скрытая проводка становиться открытой, то в будущем имеете полное право ИНЖЕНЕРА ужесточить требования для скрытой проводки как для открытой! Именно из за права принимать решения на основе своего опыта и своих знаний инженер становиться инженером.

Это моё личное мнение!
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 16:01:12
И нормы в первую очередь пишутся из практики, так сказать КРОВЬЮ!
попал аккурат меж проводами, при этом умудрился повредить изоляцию но не закоротит
cherkas, приведите статистику по пробитию гвоздем изоляции провода при котором не произошло к.з. Нет ничего вечного и у кабеля и провода есть срок эксплуатации
Ночью от движения маятника гвоздь расшатался и коротнул
Это как должен болтаться маятник, чтобы расшатать гвоздь?
от динамической составляющей тока КЗ
Если не трудно покажите какое значение будет этой динамической составляющей. Меня очень давно интерисует этот вопрос (без сарказма).
Инженер в первую очередь должен уметь думать!!! а не читать бумажки.
Инженинер в первую очередь должен знать и соблюдать нормы и уметь эти нормы применять на практике
И если Вы на практике столкнулись с ситуацией, когда скрытая проводка становиться открытой, то в будущем имеете полное право ИНЖЕНЕРА ужесточить требования для скрытой проводки как для открытой!
А может проще и дешевле заставить монтажника и штукатура выполнить свою работу правильно? Ну да, монтажник ведь и послать может, и инженер человек культурный, ему воспитание не позволит :)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sportal від 25 Червень 2013, 16:14:52
Как деградировал  уровень инженера-проектировщика-электрика за  последние двадцать лет. Не представляю такой разговор в энергоотделе проектного института:
"ночью от движения маятника гвоздь расшатался и коротнул"...
"картина, которую сквозняком шевелит"...
"от КЗ штукатурка отлетает"
Это похоже это байки слегка поддатых электромонтеров.
Ну а про блондинок что инженеры, что электромонтеры совершенно не как о обгоревших трупах думали, особенно после третьей
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 16:31:04
Не для продолжения спора - что делать электрикам?
Корсаков Дмитрий Юрьевич,  :) а я наивно думал, что штукатурят после прокладки проводов
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: cherkas від 25 Червень 2013, 16:53:50
О истории я писал, что она надуманная, но она имеет право на жизнь. Пример я привел не с проводами а даже лучше. Про маятник я тоже писал. И про нормы я писал, что их соблюдать нужно.

Про динамическую составляющую, Вы уж извините Дмитрий Юрьевич, я опять на Вас сошлюсь, так как имело место быть, т.е. - факт.

И на счет крепкого словца тоже не переживайте, я не только проектами занимаюсь, а то что спроектировал 90% и монтаж веду, при чем своими ручками а не в качестве шеф-монтажа. И скажу, иногда из за норм такой абсурд получается, что своим решением меняю прямо в процессе.

И опять же вернусь к проводке. Вы знаете, "факт", что скрытая проводка может стать открытой, Вы проектируете горючий провод и тут имеет место быть тот самый "факт".

Да один случай на миллион, но это жизнь человека, или людей. Как Вы после этого спать то будите? Ладно когда заказчик требует, в этом случае можно "умыть руки", но самому такое делать, не понимаю. Я прежде чем проектировать 100 раз с заказчиком по объекту хожу, все за и против объясняю, варианты обсуждаем, я предлагаю свой, практически всегда завышенный от минимальных норм, но при этом рассказываю и "эконом-проект"который не будет противоречить нормам. И опять же из практики скажу, практически всегда заказчик согласен с моими доводами. Иногда выходило гораздо дороже чем "эконом" вариант, но выбор всегда делает заказчик. Если я считаю не надежным то что с меня требуют, даже в соответствии с нормами, я отказываюсь от работы. Ответственность за жизни людей которые будут эксплуатировать "это" будет на мне.  И что потом, тыкать нормами детям погибших?

Ладно закончу полемику, тут мнение спрашивали, я своё высказал. Всем ответившим на мои сообщения - спасибо за дискуссию.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 17:18:23
cherkas, а Вы разве не знаете, что на определенном этапе проектирования электрики выдают задание строителям на устройство каналов для прокладки кабелей (проводов)? Я понимаю, что проще в спецификации забить нг и не парится с заданиями...
Вы проектируете горючий провод и тут имеет место быть тот самый "факт".
а горючий провод это как?
Тут уже както делалась ссылка на п.4.36 д), от себя добавлю, что как-то видел сертификат (к сожалению не помню производителя) в котором утверждалось, что ВВГ и ВВГнг одинаково удовлетворяют требованию 4.2 ДСТУ 4809
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Юрий від 25 Червень 2013, 17:23:39
Сугор, а можно поподробнее о "задание строителям на устройство каналов для прокладки кабелей (проводов)"? У Вас есть такое, посмотреть хочеться.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: andery від 25 Червень 2013, 17:24:07
cherkas, а Вы разве не знаете, что на определенном этапе проектирования электрики выдают задание строителям на устройство каналов для прокладки кабелей (проводов)? Я понимаю, что проще в спецификации забить нг и не парится с заданиями...
Сугор, ну где ты видел, что бы на линии к розеткам и освещению в жилом доме по кирпичным стенам давали задания строителям?
Штроба 10х10мм? Да... строители бы улыбнулись ) .
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 25 Червень 2013, 17:34:21
Юрий, andery,  возможно я действительно погорячися :) сам я такие задания не выдавал, но видел по другим объектам. Но в данном случае если речь идет о пучках (два и более кабеля), то канал сам собой напрашивается
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 25 Червень 2013, 17:41:23
cherkas, а Вы разве не знаете, что на определенном этапе проектирования электрики выдают задание строителям на устройство каналов для прокладки кабелей (проводов)? Я понимаю, что проще в спецификации забить нг и не парится с заданиями...
Сугор, ну где ты видел, что бы на линии к розеткам и освещению в жилом доме по кирпичным стенам давали задания строителям?
Штроба 10х10мм? Да... строители бы улыбнулись ) .

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

2.24. Генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах — посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям) .
Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15% от указанных в рабочих чертежах.
Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sportal від 25 Червень 2013, 17:56:45
При наличии гвоздя - тонкая отлетает.
Попробуйте на досуге...
Типичная монтажная байка для оправдания халтуры. Халтурная штукатурка и без КЗ обсыпается.
Попробуйте на досуге...
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Sharfik від 26 Червень 2013, 13:36:17
Quote (selected)
Типичная монтажная байка для оправдания халтуры. Халтурная штукатурка и без КЗ обсыпается.
Попробуйте на досуге...
Провода кабеля имеют электромагнитное поле при прохождении КЗ, при нормальном КЗ, в зависимости от качества провода он может и по швам разлететься(Из личного опыта). Что он не лежит на месте при этом всем понятно.  Так почему штукатурка должна его удержать?

ребята, вы разговариваете на разных языках. ....
А gesper, говорит с точки зрения монтажника, да еще и работающего без проекта, но это не имеет ничего общего с нормами.

Я при проектировании стараюсь смотреть не только на нормы, но и на удобство эксплуатации и безопасность людей(без электротехнического образования) и то как это будет монтироваться по факту(Насмотрелся как без норм инструмента строят заводы из чего было).
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 13:49:58
gesper, что-то я запутался. Какое это все имет отношение к нг? Обычно кабель к розеткам идет в полу, к светильникам в потолке. Единственное что можно найти в стене - это опуск к выключателю, но здесь кз быть не может т.к. обе жилы это фаза. Кабели по стенам идут на расстоянии 150мм от потолка. Остается только одно место выход кабелей из квартирного щитка.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 26 Червень 2013, 14:14:36
Обычно кабель к розеткам идет в полу
Я конечно человек немного отдаленный от электроснабжения жилого фонда, но не думал что настолько. К сожалению не встречал таких вариаций прохождения кабеля, хотя знакомые частенько просят лампочку вкрутить  :D То что я вижу так это прохождение по стенам, и зачастую не паррарельно потолку а по диагонали. Или вы плинтуса имеете в виду?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 14:51:32
по диагонали
pps, а что по этому поводу говорят нормы? про диагональ я не помню :D
Или вы плинтуса имеете в виду?
Не знаю о каких домах Вы говорите, а я имел в виду новое строительство (обычно монолитно каркасное). Да и в старых панельных домах провода к розеткам шли в подготовке пола
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: pps від 26 Червень 2013, 15:32:33
а что по этому поводу говорят нормы? про диагональ я не помню :D
То что говорят нормы я знаю, а говорю о том что реально вижу. О чем и было сказано выше.
Quote (selected)
Не знаю о каких домах Вы говорите, а я имел в виду новое строительство (обычно монолитно каркасное). Да и в старых панельных домах провода к розеткам шли в подготовке пола
У знакомых в новых домах лампочек пока не менял  ;), так что могу говорить лишь о прокладке в относительно старых строениях 70-90 годов постройки.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: andery від 26 Червень 2013, 15:36:38
Обычно кабель к розеткам идет в полу, к светильникам в потолке.
По стенах с кирпичной кладкой кабель всегда, как правило, идет по стене, нет необходимости его прятать в пол.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 26 Червень 2013, 19:02:46
говорю о том что реально вижу. О чем и было сказано выше.
pps, извини, но мы опять вернулись к вопросу, что возможные огрехи при монтаже должны компенсироваться выбором кабеля с нг. Т.е. мы забиваем на то что монтаж идет с нарушениями, но при этом в проекте должны учесть блондинок, пьяного снайпера-соседа, который попадает гвоздем между скрученых жил кабеля, и часы которые могут расшатать гвоздь :wall:, не проще ли будет проследить за культурой монтажа? Давай в кухнях будем ставит светильники для взрывоопасных помещений, ведь у блондинки может убежать молоко и затушить огонь, произойдет утечка и взрыв. Опять же и нормы не запрещают, да и безопаснее...
нет необходимости его прятать в пол.
andery, согласен, что ситуации бывают разные. Но если розетку ставят внизу стены, при прокладке в подготовке пола длина штроб будет меньше, и кабеля уйдет тоже меньше, да и с забиванием гвоздей будет поспокойнее
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 27 Червень 2013, 09:24:52
То что говорят нормы я знаю, а говорю о том что реально вижу.
- с самого детства учат, что красный сигнал светофора - НИЗЗЯ! И что, никто не нарушает? Или кто-то говорит что можно? А вот в Германии, я не видел, чтобы немцы это делали. Это так, как между прочем.
А по кабелю "нг" не "нг" (естественно, при условии соответствия МЭК 332-1/3), я, как практик огневых испытаний, скажу следующее: при горизонтальном расположении кабеля/пучка, если не будет движущего потока воздуха в замкнутом пространстве (например в трубе, коллекторе, тоннеле), или непостредственного воздействия пламени, кабель распостранять горение не будет. Но это ни коим образом не снимает требования действующих норм.
p.s.: к слову, сегодняшние нормы по пожарной безопасности Финляндии требуют обязательно одиночку (самозатухание) малодымность и безгалогенность. И постоянные случаи пожаров в финских домиках, которые большую часть года проводят под усиленным потребление электроэнергии, я что-то не замечал.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: grossel від 15 Липень 2013, 16:28:06
Согласно п.4.36. д) ДБН В.2.5-23-2010 дается определение  прокладка кабелей пучком. Что в ДБН имеется в виду прокладка кабелей в пучках под слоем штукатурки? Это когда кабели  прокладываються без разделительного слоя в общих штрабах, что обуславливает требование быть стойкими к распостранению пламени согласно п.4.2 ДСТУ4809.
 Да, в монолитно-каркасных зданиях допускаеться выполнять проводку в подготовке пола, но только сменной в замоноличених системах кабельных трубопроводов.
 Прокладку под слоем штукатурки в штрабах допускается выполнять только кабелями и согласно п. 4.36 в) ДБН: :D
"Електропроводки повинні розташовуватися горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги".
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 15 Липень 2013, 19:27:56
Прокладку под слоем штукатурки в штрабах допускается выполнять только кабелями и согласно п. 4.36 в)
=-0
grossel,  а какже провод в защитной оболочке?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 15 Липень 2013, 21:00:16
Согласно п.4.36. д) ДБН В.2.5-23-2010 дается определение  прокладка кабелей пучком. Что в ДБН имеется в виду прокладка кабелей в пучках под слоем штукатурки? Это когда кабели  прокладываються без разделительного слоя в общих штрабах, что обуславливает требование быть стойкими к распостранению пламени согласно п.4.2 ДСТУ4809.
- уважаемый. Если бы Вы читали внимательно тему, то поняли бы ее первоначальную суть. Здесь все прекрасно понимают и знают, что такое прокладка в пучках. Это, к счастью, не форум типа "Строим дом". Изначально, имелось ввиду, если прокладывать под штукатуркой, то какой-такой нахрен пучки/не пучки, если все равно кабель находится в замкнутом от кислорода пространстве. Каким образом будет распостраняться горение и зачем требования по пучкам? А также хочу напомнить о существовании "п.4.36.д). 1). и 2.)" который снимает требования об обязательном применении кабелей нг в пучках, при данной прокладке, то бишь в штукатурке. Так-то.

а какже провод в защитной оболочке?
- а шо это за зверь такой появился: "провод в защитной оболочке"? Что-то я не въехал. :'(
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 15 Липень 2013, 21:39:00
- а шо это за зверь такой появился: "провод в защитной оболочке"? Что-то я не въехал.
Quote (selected)
4.36
...
в)  в  зданиях,  конструкции  которых  изготовлены  из  негорючих строительных  материалов  в  соответствии  с  ДСТУ  Б  В.2.7-19,  допускается прокладка  групповых  сетей  кабелем  или  изолированными  проводами  в защитной  оболочке в  бороздах  стен,  перегородок,  перекрытий  под штукатуркой,  в  толще  пола  при  условии,  что  другие  способы  прокладки невозможны.  Электропроводки  под  штукатуркой  должны  располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно  архитектурным  линиям  на  высоте  не  более  чем  150  мм  от  плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола;
Ну, как-то так :D
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 16 Липень 2013, 00:25:56
Это что-то типа ПУНП(раньше так называли Южкабелевский плоский провод с монолитной жилой), ПВС и т.п.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: oipop від 16 Липень 2013, 08:56:29
4.36
...
в)  в  зданиях,  конструкции  которых  изготовлены  из  негорючих строительных  материалов  в  соответствии  с  ДСТУ  Б  В.2.7-19,  допускается прокладка  групповых  сетей  кабелем  или  изолированными  проводами  в защитной  оболочке в  бороздах  стен,  перегородок,  перекрытий  под штукатуркой,  в  толще  пола  при  условии,  что  другие  способы  прокладки невозможны.  Электропроводки  под  штукатуркой  должны  располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно  архитектурным  линиям  на  высоте  не  более  чем  150  мм  от  плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола;

Ну и я, в очередной раз, заострю внимание на то что проводка должна быть все же сменяемой.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 16 Липень 2013, 08:57:14
Сугор,  спасибо, что еще раз процитировал мне "кабельные" тезы из ДБН.  :D Если ты уже и решил мне помочь разобраться, объясни мне разницу между кабелем и изолированным проводом.

Это что-то типа ПУНП(раньше так называли Южкабелевский плоский провод с монолитной жилой), ПВС и т.п.
- ну как минимум, мы уже договорились, что ПВС, ШВВП - это не для нас. Так? Что касается ПУМП. Вот нарыл в инете информацию. Как минимум, как ДБН может разрешать применение не ГОСТовской продукции? Я ничего не имею против ВВП или провода в гофре. Но для меня провод в оболочке - это кабель. Монтажный, сигнальный, силовой - без разницы.
http://punp.ru/ (http://punp.ru/)
http://zametkielectrika.ru/provod-punp/ (http://zametkielectrika.ru/provod-punp/)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 16 Липень 2013, 10:47:34
объясни мне разницу между кабелем и изолированным проводом.
Firetuf, в первую очередь в напряжении на которое расчитана изоляция, ну и конечно в назначении
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 16 Липень 2013, 11:04:44
iretuf, в первую очередь в напряжении на которое расчитана изоляция
- нет. Есть кабели монтажные 300В, есть сигнальные 60В, есть телефонные, информационные. Не убедил.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 16 Липень 2013, 11:22:18
Ничего личного, без эмоций
Так что же тогда есть ПВС?
- для меня, это гибкий соединительный шнур. А вот шнур я бы отнес к разделу кабели, (собственно по CENELEC HD21).
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: grossel від 16 Липень 2013, 12:24:11
Согласен, а также провода в защитной оболочке.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 16 Липень 2013, 12:45:24
Согласен, а также провода в защитной оболочке.
- согласен? так объясни всем нам, чем отличается кабель от провода в защитной оболочке.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 16 Липень 2013, 12:55:07
Firetuf, ну тогда остается материал защитной оборочки... А вообще, по моему, разница в ГОСТах которые описывают требования к проводам и кабелям
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 16 Липень 2013, 13:38:13
А вообще, по моему, разница в ГОСТах которые описывают требования к проводам и кабелям
или ТУ,  по которым их изготавливают....
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: grossel від 17 Липень 2013, 08:49:46
 Firetuf от 16.07.2013
   - согласен? так объясни всем нам, чем отличается кабель от провода в защитной оболочке.
  Провод в защитной оболочке от кабеля отличаеться только классом напряжения, изоляцией и следовательно техничкскими требованиями ТУ на их изготовление. Скажем провод гибкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката ПВС ГОСТ7399-97 на напряжение 380В, аналогично ПВСн; ШВВП; ШВВПн, а следовательно и толщиной изоляции жил и оболочки. Как правило провода в силовых цепях используються для подключения электроприемников на напряжение до 220В, подключения переносных приемников на напряжение до 220В, в цепях контроля и управления. А в электроустановках 0,4 кВ с стационарным монтажом, лучше использовать силовые кабели которые выпускаються на напряжение 0,66; 1кВ.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 09:34:21
Провод в защитной оболочке от кабеля отличаеться только классом напряжения, изоляцией и следовательно техничкскими требованиями ТУ на их изготовление.
- есть кабели на 300/500, на 450/750 - аналогично по ГОСТу 7399 провода на напряжение 300/500 и 450/750. Вопрос?

Как правило провода в силовых цепях

лучше использовать силовые кабели

Скажем провод гибкий

это не закон, не правило, а рекомендации, предположение, пусть даже хоть сто раз логичные и правильные.

Я был на производстве. Там есть огромные барабаны с намотанным проводом, типа H07V-U; H07V-R; H07V-K (наши ПВ-1, ПВ-2, ПВ-5). Так вот, когда нужен провод - они отматывают чистый провод, когда нужен кабель - барабаны заряжаются в линию, и наносится на провода оболочка, и получается кабель. Что касается ПВС - то на Западе его называю только шнуром соединительным, и никак иначе. Нужен гибкий кабель - пожалуйста. Это тот же силовой кабель, только 5-го класса гибкости, но он не является только бытового назначения, а еще и для промышленности, в отличия от шнуров.

Что меня задело? Исходя из трактовки 23-го ДБНа, п.4.36., провода можно заштукатуривать и замоноличивать. Значит, и ПВС, и ШВВП в том числе, ведь никто не будет смотреть на область применения этих шнуров, как показывает практика.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 17 Липень 2013, 10:31:06
Firetuf
Не понятно зачем вы все понимание защитная оболочка свели только к кабелю.
Изоляция провода защищена защитной оболочкой от внешнего воздействия окружающей среды и есть провод изолированный провод в защитной оболочке


Электрический кабель - несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 10:42:39
Что меня задело? Исходя из трактовки 23-го ДБНа, п.4.36., провода можно заштукатуривать и замоноличивать. Значит, и ПВС, и ШВВП в том числе, ведь никто не будет смотреть на область применения этих шнуров, как показывает практика.
Firetuf, а чем отличается ШВВП от ВВП-4?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: grossel від 17 Липень 2013, 10:47:13
При существовании союзных норм по проектированию ВСН59-88, до введения изменений к ним в 1999г. и введения ДБН В.2.5-23-2003 в 2004г, разрешался внутрений монтаж в гражданском строительстве выполнять скрыто под штукатуркой алюминиевыми проводами марки АППВ, а также замоноличиване их в панели на заводах стройундустрии. Но поскольку срок эксплуатации зданий до кап. ремонта составлял в отдельных сериях 50-60лет, а срок службы замоноличеных проводов ( в результате старения изоляции ) значительно меньше, в новых ДБН ввели европейские нормы по защите от токов утечки и использование сменной проводки при монтаже, где оговорили, что в обоснованых случаях допускаеться прокладывать под слоем шткатурки проводки проводами (кабелями) с двойной изоляцией (изоляция жил и оболочка) которые назвали защищенными.
 То есть можно и так сказать, это скрученые изолированные провода в общей оболочке.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 11:24:16
Электрический кабель - несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку
- Anatoliy57,  здесь не нужно спешки и эмоций - не для этого здесь спор. Вам знаком ВВГ одножильный? Вопросы есть? Или у одножильного Вы тоже считаете может быть
несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 11:30:03
Firetuf, а чем отличается ШВВП от ВВП-4?
практически всем, окромя проводника по ГОСТ 22483.
1. Область применения и само определение (бытовуха/промышленный, шнур/кабель).
2. Сопротивление изоляции.
3. Испытательное, рабочее, максимальное напряжение.
4. ГОСТы по которым изготавливаются.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 17 Липень 2013, 12:03:09
ГОСТ 26445 -85 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
Смотрите раздел 1.
Пункт 1.2
А так же смотрите
ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей.
Пункт 1.3

Каждый тип оболочки рассчитан на определенные условия окружающей среды. И по отношении к этим условиям оболочка будет выполнять защитные функции.


Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 12:12:10
1. Область применения и само определение (бытовуха/промышленный, шнур/кабель)
Firetuf, но ВВП - это провод.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 17 Липень 2013, 12:16:19
1. Область применения и само определение (бытовуха/промышленный, шнур/кабель)
Firetuf, но ВВП - это провод.

Сугор +

Оболочка  - ПВХ пластикат.

Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 13:24:13
Firetuf, но ВВП - это провод.
- сорри, благодаою за внимательность.  :thumbsup: Из серии, "смотрю в книгу, вижу фигу". Я его "видел" как ВВГ-П...

доп. Пока написал, заглянул в ГОСТ 16442 и ГОСТ 7399 - Нигде ВВП не нашел. =-0 Может в изменениях и дополнениях, а может это по ТУ?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 13:32:06
а может это по ТУ?

Firetuf, да по ТУ http://www.elektrokabel.com.ua/p_cab_prov_vvp.htm (http://www.elektrokabel.com.ua/p_cab_prov_vvp.htm)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 13:40:33
Firetuf, да по ТУ [url]http://www.elektrokabel.com.ua/p_cab_prov_vvp.htm[/url] ([url]http://www.elektrokabel.com.ua/p_cab_prov_vvp.htm[/url])
- спс.

Таки по ТУ. А что такое ТУ - это когда, вроде бы до 30% может гулять сечение и т.д. Читаем область применения ВВП по ТУ:
Применение.
Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.

Не будем трогать сырые помещения, силовые сети, возьмем только прокладку на досках. Как завод может писать то, что противоречит закону!  J) Сколько мы уже это ПУЭ гл.2.1. здесь перелопачивали.
Кстати, а как же с ДБНами, которые требуют применение только ГОСТовских вещей?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 14:03:50
Как завод может писать то, что противоречит закону!

Firetuf, ну, я так думаю, что это написал не завод а автор ТУ, потому что здесь: http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/29_vvp.pdf (http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/29_vvp.pdf) тоже самое.
Что же касаетсся досок, то почему нет? Согласно табл 2.1.3 ПУЭ непосредственно по сгораемым материалам можно прокладывать
Quote (selected)
Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и  трудносгораемых материалов

ДБН.В.2.5-23
Quote (selected)
п.4.36 г) отдельно проложеные кабели и провода должны принадлежать к классу стойких к распространению пламени согласно 4.1 ДСТУ 4809

 А у Одессакабель даже сертификат соответствия есть: http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdf (http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdf)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 14:14:18
Сугор,  как говорит наш дорогой старина Sbal, уже столько баянов порвали...Уже не одну тему на этот счет закрыли...
Нераспостранение горения и трудносгораемые материалы - два разных определения, и к несчастью, а может и наоборот, на Украине открыто прокладывать по сгораемым поверхностям кабели НЕЛЬЗЯ! Ну ты же не новичок и не первый день здесь на форуме?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 17 Липень 2013, 14:21:18
Firetuf, на меня
трудносгораемых материалов
действует как красная тряпка.
Зделай чего нить, а то за себя не ручаюсь
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 15:47:09
Firetuf, на меня
Цитата: Сугор от Сегодня в 14:03:50

    трудносгораемых материалов

действует как красная тряпка.
Зделай чего нить, а то за себя не ручаюсь
  beer beer beer, что в переводе "потушить пожарики".
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 16:28:42
что в переводе "потушить пожарики".
Firetuf, sbal, а что вы нашли смешного? это определение взято из ПУЭ... У вас есть притензии к авторам? :D
А по металлическим поверхностям можно прокладывать кабель?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 17 Липень 2013, 17:14:47
Firetuf, sbal, а что вы нашли смешного? это определение взято из ПУЭ... У вас есть притензии к авторам? :D
А по металлическим поверхностям можно прокладывать кабель?
- Сугор, а где же понимание юмора? (то мы между собой). Но! Наверное в десяти темах, а то и более, прямо или косвенно, обсуждался вопрос о прокладке по сгораемым поверхностям. Наша нормативка не приравнивает ДСТУ 4809 п.1.п.2 с ПУЭ 2.1. на основе ДБН1-2-7 (вроде ничего не перепутал, пишу с головы). Возьми для себя посмотри определение несгорамых и трудносгораемых материалов, обрати внимание на какие там температуры (1300) и т.д. вот это Sbala и зацепило. Сегодня только один путь - либо в металической трубе (закрытом мет.коробе), либо с подкладкой из несгорамых (и выступать не менее 10см мм).
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 17:39:01
либо с подкладкой из несгорамых
Firetuf, так все таки трудносгораемые материалы есть?
(и выступать не менее 10см)
в ПУЭ речь идет о 10мм.
Возьми для себя посмотри определение несгорамых и трудносгораемых материалов
нашел СНиП II-А. 5-70. Трудносгораемый = неподдерживающий горение. Кстати в данном документе древесина пропитаная антиперенами относится к трудносгораемым
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 17 Липень 2013, 17:55:29
 
нг=трудносгораемым именно только для кабелей. Но официально отказались об этом писать, и попросили письмо в их адрес не направлять
дык правильно, а иначе вопросы типа: кабель - нечто особенное?
Вода должна быть мутной. (с)
Так, что Firetuf, будь поосторожней с вопросиками подвешиваемыми, а то, не ровен час, подвесят...

Сугор, умерь лень свою - в поиск. Мы тута ещё один баян ради тебя рвать не будем - кончились баяны, купи - с удовольствием под 50 гр. порвём
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2013, 18:22:27
Мы тута ещё один баян ради тебя рвать не будем - кончились баяны

sbal, да тебя никто и не просит  :D Я привел нормы написаные в одно время с ПУЭ - 86, что тебе еще нужно? или опять вектор задаешь? :D
Вот еще: http://www.arkamost.ru/info/193/ (http://www.arkamost.ru/info/193/)
Quote (selected)
1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;

Firetuf, так ведь речь шла о том что:
Как завод может писать то, что противоречит закону! J)Сколько мы уже это ПУЭ гл.2.1. здесь перелопачивали.

Но ведь нет же противоречий, ПУЭ указывает при каких условиях можно прокладывать по сгораемым основаниям. Другое дело, что непонятно соответствует данный провод или кабель данным требованиям или нет. И почему тебя смущает термин "трудносгораемый" для оболочки кабеля и не смущает "сгораемый" и "несгораемый для основания, а ведь это термины из одного документа
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 17 Липень 2013, 19:49:07
Кстати, а как же с ДБНами, которые требуют применение только ГОСТовских вещей?
Firetuf , не могли бы вы конкретно пункт из ДБН дать на требования чисто ГОСТовских кабелей и проводов....
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 17 Липень 2013, 20:06:51
Наверное в десяти темах, а то и более, прямо или косвенно, обсуждался вопрос о прокладке по сгораемым поверхностям. Наша нормативка не приравнивает ДСТУ 4809 п.1.п.2 с ПУЭ 2.1. на основе ДБН1-2-7 (вроде ничего не перепутал, пишу с головы). Возьми для себя посмотри определение несгорамых и трудносгораемых материалов, обрати внимание на какие там температуры (1300) и т.д.
А можно для меня тупого и ленивого пояснить выделенное? Я, с Сугором вместе, не понимаю почему в ПУЭ неправильно написано(имею ввиду таблицу, которую тут привел в пример Сугор)...и в чем секрет?
П.С. и если не тяжело ссылки на несколько тем по которым уже рвали баяны...это для понимания вопроса...мне действительно интересно!
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 09:01:56
uksusXIII,  все очень просто.
ПУЭ пищет нам "что материалы должны быть несгораемые и трудносгораемые". Такие материалы есть и никто не говорил, что их не существует (это Сугору).
ДСТУ 4809 дает определение о классах распостранения горения и методах испытания. Наши ДБНы ссылаются и указывают на ДСТУ 4809.
А в Украине на сегодняшний день нет ни в одном документе определения трудносгораемого/несгораемого кабеля. Если ку кого-то есть, пожалуйста, покажите, потому как эта проблема давно у всех на виду.
Где были обсуждения: Прокладка шлейфов в деревяном доме. как-то так. Надобно еще одного спеца дернуть. Зовут Саня Крымский.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 18 Липень 2013, 09:13:39
в Украине на сегодняшний день нет ни в одном документе определения трудносгораемого/несгораемого кабеля.
Кабель состоит из материалов? Если да, то:

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДБН В.1.1.7–2002
Spoiler (click to show/hide)
 
Нет "трудносгораемого"? На нет и суда нет
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 18 Липень 2013, 09:21:12
А в Украине на сегодняшний день нет ни в одном документе определения трудносгораемого/несгораемого кабеля. Если ку кого-то есть, пожалуйста, покажите, потому как эта проблема давно у всех на виду.
Только вот это нашел:
Классификация материалов, пожароопасных  и взрывоопасных помещений.

Классификация материалов по степени возгораемости

Несгораемые материалы - под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.

Трудносгораемые материалы - под действием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источника огня, а после удаления источника огня горение или тление прекращается.

Сгораемые материалы - под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня.

Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 18 Липень 2013, 09:25:42
. Надобно еще одного спеца дернуть. 
За что то дернуть.  :D

Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
 При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.

В ГОСТ, В ТУ на кабель прописаны область применения. В сертификатах прописаны ( правда бывает не во всех) пункты по которым проводились испытания сертефикации.

Материал по которому вы прокладываете кабель имеет группу горючести. Вот эта группа горючести и определяет и марку кабеля или провода и способа прокладки.




Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 09:38:46
Материал по которому вы прокладываете кабель имеет группу горючести. Вот эта группа горючести и определяет и марку кабеля или провода и способа прокладки.
- читаем таблицу в посте Ответ #105. Там черным по белому написано, какие должны быть кабели по классу горючести при прокладке по сгораемым поверхностям. Anatoliy57, Вы не поленились столько всего написать... но это не по теме, зато умело съязвили на счет спеца. (offtop. на счет за что то дернуть - это уже обращайтесь к нему. Захочет - сам даст).
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 09:43:45
Материал по которому вы прокладываете кабель имеет группу горючести. Вот эта группа горючести и определяет и марку кабеля или провода и способа прокладки.
- тогда у нас нет несгораемых и трудносгораемых серийных кабелей, в отличии от остального мира.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 18 Липень 2013, 10:01:07
А вот эта фраза из ДБН В.1.1-7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства:
„2.11 Здатність будівельних конструкцій поширювати вогонь визначається межею поширення вогню.

Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на три групи:

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);

М1 (М  25 см - для горизонтальних конструкцій; М  40 см - для вертикальних і похилих конструкцій);

М2 (М > 25 см - для горизонтальних конструкцій; М > 40 см - для вертикальних і похилих конструкцій).

Значення межі поширення вогню будівельними конструкціями визначають за методом, наведеним у додатку Г.

Якщо будівельні конструкції складаються тільки з негорючих матеріалів (НГ), то їх відносять до групи М0 без проведення випробувань.”.

 по-моему дает четкое определение для конструкций о горючести материалов из которых они изготовлены... А вот для КОНКРЕТНО КАБЕЛЯ определения я не нашел... :(
Другими словами этот пункт ДБН:
М0-негорючие материалы,
М1-трудногорючие
М2- горючие
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 18 Липень 2013, 10:01:28
Материал по которому вы прокладываете кабель имеет группу горючести. Вот эта группа горючести и определяет и марку кабеля или провода и способа прокладки.
- тогда у нас нет несгораемых и трудносгораемых серийных кабелей, в отличии от остального мира.


1. Есть кабеля с пределом огнестойкости от внешнего источника огня.
Тема ; Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1
http://eom.com.ua/index.php?topic=2771.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2771.0)
Ответ № 2 от    NeON2K
2. Есть кабеля которые не распространяют горение в следствии возникновение КЗ . Так как у вас должна сработать защита, тем самым устранив источник возникновения огня.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 10:14:14
Anatoliy57,  с тебя бутылка!  beer
1. Несгораемые материалы - НГ. Кабель по своей сути таковым быть не может. Хоть с этим согласны?
2. Сгорамые материалы. Г1 - трудногорючие. Кратко - Это такие материалы, у которых нет возгорания и время продолжения горения после воздействия пламени равно 0 - НУЛЮ!!! :wall: Ни ПВХ, ни безгалоген, ни огнестой таких показателей не дают. Даже термостойкий силикон и тот имеет продолжительность горения.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 18 Липень 2013, 10:27:19
1. А почему вы рассматриваете горения кабеля без учета срабатывания защиты. Автомат , УЗО. время срабатывания 5 с.
Если защита не сработала, ну уж извините, при КЗ не только изоляция погорит но и металл потечет.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 18 Липень 2013, 10:30:52
ДСТУ 2272 п. 4.2
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 10:36:29
1. А почему вы рассматриваете горения кабеля без учета срабатывания защиты. Автомат , УЗО. время срабатывания 5 с.
Если защита не сработала, ну уж извините, при КЗ не только изоляция погорит но и металл потечет.
- мы можем рассматривать, экспериментировать, цитировать другие, чужие, нормы - а толку? Есть ПУЭ гл. 2.1. Пока ее не изменят - ситуация будет такая как есть сейчас. Мы или выполняем требования, или нарушаем.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 18 Липень 2013, 10:49:21
Firetuf, uksusXIII, давайте вернемся к определениям. Для начала стоит уточнить мы рассматриваем кабель как пожарную нагрузку или пожарную опасность?
- тогда у нас нет несгораемых и трудносгораемых серийных кабелей
Но тогда у нас нет и сгораемых и несгораемых оснований и конструкций ведь нормы поменялись...
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 10:55:33
ведь нормы поменялись...
- а на этом по-подробнее. ПУЭ гл. 2.1. - Отменили? Изменили? Разъяснили?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 18 Липень 2013, 11:20:09
- а на этом по-подробнее. ПУЭ гл. 2.1. - Отменили? Изменили? Разъяснили?
Наша нормативка не приравнивает ДСТУ 4809 п.1.п.2 с ПУЭ 2.1. на основе ДБН1-2-7 (вроде ничего не перепутал, пишу с головы)
"трудносгораемый", "неподдерживающий горение", "нераспространяющий горение" и "Г1" это разные вещи?
Определения описаные в СНиП II-А. 5-70 уже неактуальны? Если да, и термин "трудносгораемый" по отношению к ОБОЛОЧКЕ кабеля, уже неприменим т.к. он не соответствует современным нормам, то и термин " сгораемое" "несгораемое" основание (конструкция) тоже по идее не применим, т.к. СНиП II-А. 5-70 уже не действует и не актуален - в действие вступили другие определения, классификации и требования. А ПУЭ, конечно же, никто не отменял.
А в ПВХ коробах можно прокладвать какбель? В той же самой таблице строка №3...
 
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 11:27:37
А в ПВХ коробах можно прокладвать какбель? В той же самой таблице строка №3...
- конечно можно, если короб по группе горючести отвечает НГ или Г1  :D
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 18 Липень 2013, 11:32:05
- конечно можно, если короб по группе горючести отвечает НГ или Г1
Firetuf, а кабель тоже должен быть Г1? Но ведь "трудносгораемый" и Г1 это разные вещи и не соответствуют п.4.1 (4.2). и где пишется информация о Г1 кабеля?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 12:21:28
Сугор,  давай еще раз и сначала, так сказать restart.
Мы на Украине, поэтому берем "ПУЕ 2009, видання друге, перероблене і доповнене". (у мене іншого не має).
Гл.2.1. п.2.1.36 - Прокладка проводів і кабелів, труб і коробів з проводами та кабелями за умовами пожежної безпеки має задовільняти вимогам табл. 2.1.3.
Табл. 2.1.3. - Безпосередньо по спалимих основах і конструкціях  - Захищені проводи і кабелі в оболонці з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів.
Тепер з'ясовуємо, хто ж це такі вогнетривкі і важкоспалимі матеріали для кабелів (та й для коробів)? Читаємо уважно ДСТУ 4809-2007. Це єдиний документ, де вказані методики визначення пожежних характеристик кабелів. Такого там не має. Читаємо ПУЕ Гл.2.1. - Визначення. Такого і тут не має. Беремо ДБН В.1.1-7-2002 (вийшов на заміну СНиП 2.01.02-85, все його забули). Але і в цьому документі визначення такого не має. Але йдемо далі. Звертаємося до нашого "друга" дяді Гугла.
1. Вогнетри́вкість — властивість глинистих порід протистояти впливу високих температур без істотного розм'якшення і розплавлення (деформації).
За вогнетривкістю (ДСТУ Б В. 2.7-60-97[1]) слід виділяти три групи глинистих порід:
легкоплавкі — показник вогнетривкості менше 1 350°C;
тугоплавкі — показник вогнетривкості від 1 350°C до 1 580°C включно;
вогнетривкі — показник вогнетривкості більше 1580°C.
2. Спали́мість — це здатність речовини або матеріалу до горіння.
Займання — це початок горіння під дією джерела запалювання.
За спалимістю речовини і матеріали поділяються на три групи:
Спалимі — речовини і матеріали здатні самозайматися, або займатися від джерел запалювання і самостійно горіти або тліти після його віддалення. До них відносяться всі органічні речовини.
Неспалимі — речовини і матеріали, які не здатні до горіння у повітрі, від джерел запалювання не займаються, не тліють і не обвуглюються. Це неорганічні матеріали, метали та ін.
Важкоспалимі — речовини і матеріали, які горять від джерела запалювання, але не здатні горіти після його видалення. Це матеріали, які містять спалимі та неспалимі складові.

Висновок - ПУЕ і ДСТУ 4809 - в даній тематиці (прокладання кабелів по спалимих конструкціях і основах) просто "не дружать" між собою. Або потрібні зміни/доповнення до ПУЕ, або зміни/доповнення до ДСТУ. У кого є інші думки - будь-ласка, давайте раз і назавжди розберемося і поставимо крапку. Але займатися  переливом із пустого в порожнє та флудити не потрібно.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 18 Липень 2013, 13:24:29
Звертаємося до нашого "друга" дяді Гугла.
Дядя Гугл дає довідки , є офіційний нормативний документ ГОСТ 12.1.044-98 .
2.1. Группа горючести
2.1.1. Группа горючести—классификационная характеристика способности веществ и материалов к горению.
Горение—экзотермическая реакция, протекающая в условиях ее прогрессивного самоускорения.
2.1.2. По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы:
негорючие (несгораемые) — вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);
трудногорючие (трудносгораемые)—вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления:
горючие (сгораемые)—вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии   источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С.
    Подивимося інший документ ГОСТ 5960-72 в якому вказано що пластикати полівінілхлоридні для оболонок і їзоляції кабелів повинні самозатухати при винесенні їх з полум’я , для різних марок ПВХ різний час затухання .
Висновок - кабелі з ПВХ оболонкою і ПВХ ізоляцією відносяться до "трудногорючие (трудносгораемые)—вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления"
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: uksusXIII від 18 Липень 2013, 14:27:31
Подивимося інший документ ГОСТ 5960-72 в якому вказано що пластикати полівінілхлоридні для оболонок і їзоляції кабелів повинні самозатухати при винесенні їх з полум’я , для різних марок ПВХ різний час затухання
Можно тогда глупый вопрос? А кабели изготовленные не по этому ГОСТУ, а по собственным ТУ, можно ложить по горючим основаниям?
П.С, а нет более "свежего " ГОСТа? точнее ДСТУ.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 18 Липень 2013, 14:33:22
кабели изготовленные не по этому ГОСТУ, а по собственным ТУ,
Це ГОСТ не на кабелі а на "ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ" .
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 14:34:10
Висновок - кабелі з ПВХ оболонкою і ПВХ ізоляцією відносяться до "трудногорючие (трудносгораемые)—вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления"
Сообщение понравилось sportal
- спасибо Roman3R,  только "висновок" к проекту не приложишь  :(, тем более, что он то не верный.
Конкретно кабели из ПВХ способны гореть после удаления пламени (все остальные, типовые, тоже). Скажу больше - они не способны НЕ гореть. Меньше антипирена - горит дольше, больше антипирена - горит меньше. В стандартах на нераспостранение горение указаны допуски времени горения. А самозатухать и не гореть и не тлеть - это разные вещи.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Roman3R від 18 Липень 2013, 15:07:06
В стандартах на нераспостранение горение
Нерозповсюдження горіння  і важкоспалимий мають різне тлумачення і не можна їх порівнювати .
кабели из ПВХ способны гореть после удаления пламени
Напишіть в якому документі це дозволяється для кабелів типу ВВГ і АВВГ .
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией"  для кабелів ВВГ і АВВГ вимагає ізоляцію і оболонку  з  полівінілхлоридного пластикату , який згідно з ГОСТ 5960-72 має самозатухати .
Якщо кабель горить і не самозатухає це уже порушення норм його виготовлення .

Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 18 Липень 2013, 15:53:51
Напишіть в якому документі це дозволяється для кабелів типу ВВГ і АВВГ .
ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией"  для кабелів ВВГ і АВВГ вимагає ізоляцію і оболонку  з  полівінілхлоридного пластикату , який згідно з ГОСТ 5960-72 має самозатухати .
Якщо кабель горить і не самозатухає це уже порушення норм його виготовлення .
- Roman3R,  ну зачем же передергивать (или не внимательно читаем). Неужели я не правильно пишу или не доходчиво?
В стандартах на нераспостранение горение указаны допуски времени горения.

Читаем ГОСТ Р МЭК 332-3 (это наш ДСТУ 4367 на испытание кабеля в пучках, извините, в печатном варианте нашего нет).
2.8.1 Оценка результатов
После прекращения горения образец тщательно протирают. Если горение продолжается более 1 ч после удаления источника воспламенения, кабели следует потушить.

Roman3R, якщо Вам не "пощастило" бути присутнім на кабельних випробуваннях (непоширення горіння, вогнестікість, димоутворення, виділення токсичених продуктів, галогеноутвореня - всі ці випробування з вогнем) то невже не можна самому взяти оболонку чи ізоляцію та й підпалити? Чи це так важко? Воно ж, звичайно, писати -  не мішки ворочати (без обідняків, ок?).

Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 18 Липень 2013, 15:56:15
Короче так.

ДСТУ 2272—93:
11 негорючий матеріал
Матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється
12 важкогорючий матеріал Матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись при наявності джерела запалювання, а після його зліквідування горіння чи тління припиняється

ДСТУ 2272—2006:
вышеприведенных пунктов тупо нет.
Горючесть и иже с этим - да, трудно - нет.

Помнится что-то было в виде паршивого скана, и там отмена сего трудногорючего, перерыл весь свой комп - как в воду канул.
Ну и **** мне вот такое законотворчество??!
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 18 Липень 2013, 16:40:50
Firetuf, извини, но
Quote (selected)
ДСТУ 4367-2:2004  Вимірювання густини диму. що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги
Это ДСТУ не на кабель а на метобы испытания и не на горючесть, а на густоту дыма
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 18 Липень 2013, 17:01:47


Roman3R, то невже не можна самому взяти оболонку чи ізоляцію та й підпалити? Чи це так важко? Воно ж, звичайно, писати -  не мішки ворочати (без обідняків, ок?).

ППВ -1 . Как видите тухнет, сам.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 19 Липень 2013, 09:16:51
Firetuf, извини, но
Цитировать

    ДСТУ 4367-2:2004  Вимірювання густини диму. що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги

Это ДСТУ не на кабель а на метобы испытания и не на горючесть, а на густоту дыма
- извиняю, и сам извиняюсь. Писал из "головы". ДСТУ на пучки 4237. Но суть не в этом.

ППВ -1 . Как видите тухнет, сам.
- еще раз, последний, для Anatoliy57,  -
ДСТУ 2272—93:
11 негорючий матеріал
Матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється
12 важкогорючий матеріал Матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись при наявності джерела запалювання, а після його зліквідування горіння чи тління припиняється
.
Для начала прочитайте хотя бы методику на нерсапостранение горения по ДСТУ4809, и для домашних эксперментов (уже похвально  :thumbsup:) это будет очень в подспорье.

1. Смотри внимательно видео. http://video.ruscable.ru/view-417.html (http://video.ruscable.ru/view-417.html)
2. Почитайте, для общего развития, протоколы испытаний на нераспостранение горения.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 19 Липень 2013, 10:22:53
Firetuf, все таки не понятно: "трудносгораемый материал", "материал неподдерживащий горение" и "материал нераспространяющий горение" это одно и тоже или нет?
Quote (selected)
ДСТУ 4237-3-23:2004  Испытания электрических кабелей в условиях воздействия огня. Часть 3-23. Испытание на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей. проложенных в пучках. Категория B (IEC 60332-3-23:2000. MOD)
Опять же это ДСТУ на испытания (к сожалению сам текст не нашел). К томуже речь идет о пучках. Меня же интерисует как определить какой провод (кабель) можно прокладывать по сгораемым  и трудносгораемым поверхностям? ВВГ, ВВГнг, FLAME можно прокладывать открыто по дереву пропитаному антипиреном, по OSB панелям, гипсокартону?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 19 Липень 2013, 13:57:57
Меня же интерисует как определить какой провод (кабель) можно прокладывать по сгораемым  и трудносгораемым поверхностям?
- и меня точно также.
Исходя из сегодняшеней нормативной базы которая действует в Украине, все виды существующих кабелей, изготовленных из известных типов пластикатов, можно прокладывать:

1. По спалимих: у трубах і коробах з вогнетривких матеріалів - всі типи кабелів.
2. По вогнетривким або важкоспалимим: у трубах і коробах з вогнетривких та важкоспалимих матеріалів - всі типи кабелів.
3. По спалимих, важкоспалимих та вогнетривким: безпосередньо - кабелі в оболонці з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів.

То, что это маразм - я не отрицаю, а только лишь констатирую факт. И кроме как применять металлическую трубу или закрытый металлический короб - другого выхода не вижу, пока не внесены дополнения/изменения (ну накрайняк официальные разъяснения) в ПУЕ или ДСТУ 4809. На этом, по крайней мере на сегодня, наверное, все. Благодарю за внимание.  :thumbsup:
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 19 Липень 2013, 17:13:51
Firetuf, а как на счет первой части вопроса:
"трудносгораемый материал", "материал неподдерживащий горение" и "материал нераспространяющий горение" это одно и тоже или нет?

Есть же старые и новые определения, как их увязать между собой? Какая марка была у "древних" проводов и кабелей ?
И наверное имеет смысл, чтобы ты объяснил как читать сертификаты: что в них написано и что это обозначает, т.к. текстов ДСТУ найти неудалось :'(. Вот к примеру два сертификата:
на ВВГ  http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVG_1.pdf (http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVG_1.pdf)
на ВВП  http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdf (http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdf)
особенно интерисует:
Quote (selected)
ДСТУ 4216:2003
 Испытания электрических кабелей в условиях воздействия огня. Часть 1. Испытание на распространение пламени одиночно проложенного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля (IEC 60332-1:1993. MOD)

Надо ли это понимать, что ВВП не распространяет горение?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 19 Липень 2013, 18:20:06

Для начала прочитайте хотя бы методику на нерсапостранение горения по ДСТУ4809, и для домашних эксперментов (уже похвально  :thumbsup:) это будет очень в подспорье.
Спасибо что на старости лет заслужил похвалу  :D Просто вы неудачно попросили Романа это сделать.

С последнего поста стало понятно.
А вот теперь конкретика.
1. Все испытания кабелей проводятся открытым огнем от внешнего источника. Таким образом кабель будет гореть в случаи если есть внешний источник горения.
Напрашивается вопрос, чем кабель изменяет ситуацию, если уже горит, и от него горит сам кабель, но только в той зоне где есть соприкосновение с огнем. А изменяет он ситуацию только в том случаи если от точки очага пламени,  огонь перемещается  по кабелю, ( не зависимо от очага) тем самым распространяя горение.
Вы весь свой диалог свели к пониманию горения кабеля. Да кабель горит и хорошо, это прекрасно знают не только электрики но и "металлоломщики" которые выпаливают жилы кабеля.
Но нормативная база как раз сведена к терминологии не распространения горения. А вы все свели к горению.
А по поводу прокладки по горючим поверхностям, так главу 2.1 никто не отменял.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 19 Липень 2013, 22:53:07
, т.к. текстов ДСТУ найти неудалось :'(. 


Сугор Посмотрите здесь.
http://lovial.narod.ru/bibliot/dstu/dstu.html (http://lovial.narod.ru/bibliot/dstu/dstu.html)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 19 Липень 2013, 23:27:58
А по поводу прокладки по горючим поверхностям, так главу 2.1 никто не отменял.
Anatoliy57, главу то не отменяли, но поменялась терменология. В таблице указано, что по сгораемым основаниям  можно непосредственно прокладывать кабели и провода в трудносгораемых оболочках. Хотелось бы, как минимум для себя, разобраться, что это за кабели. И если они были тогда (в протвном случае небыло бы этого пункта), по почему их нет сейчас, а требование осталось. Мне кажется, что, по крайней мере ВВГ (не берусь судить про ВВП и ПВС) прокладывать можно. Если он не распространяет горение от стороннего источника огня, то уж от к.з. и перегруза (при правильном выборе защиты) уж и подавно не может быть источником пожара. А если учесть обязательную пропитку антипиренами и использование УЗО, то, по идее, вероятность пожара должна сводится практически к 0
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Anatoliy57 від 19 Липень 2013, 23:39:14
Вот здесь то и заковырка.
Очень много в нормативной базе , просто тупо переписано со старых нормативов,
Люди их писавшие не учли что изменилась материальная база защитных аппаратов.
Изменилась материальная база марок кабеля.
Но у нас почему то постоянно навязывается, что источником пожара, является электропроводка.
При этом даже не обращают на тот момент что автоматы в щитке были сработаны, что говорит об устранении токов КЗ.
Но заключение, виновата проводка.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 19 Липень 2013, 23:58:21
Вот вам вопросики на ночь глядя: можно ли прокладывать кабель, скажем, Е90 по горючему? По трудногорючему?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2013, 00:06:19
можно ли прокладывать кабель, скажем, Е90 по горючему? По трудногорючему?
sbal, встречный вопрос: а Е90 это трудносгораемая, сгораемая или несгораемая оболочка?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 20 Липень 2013, 00:14:44
кабелі в оболонці з вогнетривких ... матеріалів
в течении 90 мин.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 20 Липень 2013, 09:13:09
Firetuf, все таки не понятно: "трудносгораемый материал", "материал неподдерживащий горение" и "материал нераспространяющий горение" это одно и тоже или нет?
- утверждать мы можем лишь то, на что у нас есть документы, то бишь сертификаты. Значит "материал нераспространяющий горение".

sbal, встречный вопрос: а Е90 это трудносгораемая, сгораемая или несгораемая оболочка?
- я зоть и не sbal,  но отвечу - оболочка Е90 - это нераспостраняющая горение, малотоксичная, умеренно дымообразующая, безгалогенная, коррозионеактивная.

    кабелі в оболонці з вогнетривких ... матеріалів

в течении 90 мин.
- нет и сто раз нет! Никакая она не огнеупорная (вогнетривка).  J) J) J) Суть испытаний по классу "Е" ("Ек") сводится к сохранению работоспособности целосности кабельной линии, проще говоря без обрыва и без КЗ. Ни о какой целосности оболочки кабеля речь не идет. Я уже сто раз выкладывал фото, что происходит с оболочкой во время испытаний. Вы издеваетесь? А если что и обеспечивает работоспособность во время пожара - так это в первую очередь изоляция. Все остальное - в помощь изоляции.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2370 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2370)
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 20 Липень 2013, 10:04:59
Firetuf, был задан вопрос, вместо того, что отвечать - мне тупо задают вопрос, ответ на который лежит на поверхности. Не сдержался и отправил к
То, что это маразм - я не отрицаю, а только лишь констатирую факт.

Больше не буду тебе мешать  :)

Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2013, 10:45:46
в течении 90 мин.

sbal, ты ошибся. В описании кабеля нет слова "НЕСГОРАЕМЫЙ":
http://www.likurg.com.ua/kabeli-flame-x-950-n-hxh-fe-180-e90-0-6-1-kv/ (http://www.likurg.com.ua/kabeli-flame-x-950-n-hxh-fe-180-e90-0-6-1-kv/)
Выше было сказано что огнестойкость, нераспространение горения и трудносгораемость это разные понятия. Если же это одно и тоже то и ВВГ и ВВГнг тоже можно прокладывать по сгораемым поверхностям 
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Firetuf від 20 Липень 2013, 12:37:50
sbal, ты ошибся. В описании кабеля нет слова "НЕСГОРАЕМЫЙ":
- конечно же Серж ошибся, но Сугор, советую на будущее всегда начинать читать сертификаты (и европейские тоже), а потом
описалово от производителя, и на "худой" конец от продавца.
Хотите ВВГ, NHXH, да все что хотите, прокладывать без нарушения по сгораемым поверхностям - подтвердите документами, что оболочка кабеля "вогнетривка або важкоспалима". Нет бумажки - нарушение.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: sbal від 20 Липень 2013, 13:01:03
Firetuf где я утверждал -
"НЕСГОРАЕМЫЙ":
?
Ну-касъ, прочти еще раз внимательно:
Цитата: sbal от Сегодня в 00:14:44
    кабелі в оболонці з вогнетривких ... матеріалів

в течении 90 мин.
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: Сугор від 20 Липень 2013, 18:55:41
советую на будущее всегда начинать читать сертификаты (и европейские тоже), а потом описалово от производителя, и на "худой" конец от продавца.

Firetuf, так в одном из постов  я и попросил тебя прокоментировать сертификаты. Выше выкладывал сертификаты от "Одессакабель".
Есть же старые и новые определения, как их увязать между собой? Какая марка была у "древних" проводов и кабелей ?И наверное имеет смысл, чтобы ты объяснил как читать сертификаты: что в них написано и что это обозначает, т.к. текстов ДСТУ найти неудалось . Вот к примеру два сертификата:на ВВГ  [url]http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVG_1.pdf[/url] ([url]http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVG_1.pdf[/url])на ВВП 
Quote (selected)
[url]http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdf[/url]особенно интерисует:ЦитироватьДСТУ 4216:2003  Испытания электрических кабелей в условиях воздействия огня. Часть 1. Испытание на распространение пламени одиночно проложенного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля (IEC 60332-1:1993. MOD)
Надо ли это понимать, что ВВП не распространяет горение?

а потом описалово от производителя, и на "худой" конец от продавца.

Но ведь ты не поверил производителю, что ВВП можно прокладывать непосредственно по доскам. Кстати ВВГнг изготовлеется тоже в соответстии с ТУ, а не по ГОСТ.
Ну-касъ, прочти еще раз внимательно:

sbal, сравни русскую и украинскую редакции ПУЭ. В украинской редакции "трудносгораемый" перевели как "вогнетривкий"... :'( Т.е. ты считаешь, что можно?
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: indesign від 20 Вересень 2015, 11:27:45
вопрос такой:

если взять ввг 1,5-ку разрезать верхнюю изоляйию и одну жилу проложить отдельно под штукатуркой - оч плохо?

Спасибо оргромное за ответ
Назва: Re: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?
Відправлено: grossel від 20 Вересень 2015, 14:03:36
вопрос такой:

если взять ввг 1,5-ку разрезать верхнюю изоляйию и одну жилу проложить отдельно под штукатуркой - оч плохо?

Спасибо оргромное за ответ
C какой целью и в нарушение ПУЭ главы 1.7 и ДБН В.2.5-23-2010 п.4.36 в) это нужно делать?