Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: максим @ від 18 Червень 2013, 22:24:02
-
Имеется помещение 12x15 м. компрессорная , высота помещения больше 6 м. , на данный момент в этом помещении стоят 12 тепловых извещателей в три ряда по 4 шт. и два лучевика. На данный момент извещатели срабатывают так как в компрессорной достаточно большая температура ( имеется ввиду летом ), и железная криша с профнастила или какого то сендвича, короче тоже нагревается, в итоге тепловики срабатывают, так как превышается порог температуры срабатывания. Какого типа выбрать извещатели , и в каком количестве , со ссылкой на нормы.
-
Уважаемый максим!
Выбор типов и классов пожарных извещателей, в том числе и тепловых, определяется множеством условий, а Вы практически их и не раскрыли...
Вы желаете узнать какой класс тепловика надо использовать в Вашем случае?
Так приведите конкретные значения величины нормальной температуры использования и максимальной температуры использования (в местах установки извещателей).
На что необходимо обращать внимание при выборе типа и класса пожарного теплового извещателя - советую почитать следующие публикации:
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/vybor_tipov_i_klassov_teplovyh_pozharnyh_izvewatelej/ (http://www.arton.com.ua/downloads/publications/vybor_tipov_i_klassov_teplovyh_pozharnyh_izvewatelej/)
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/teplovye_pozharnye_izvewateli_terminologiya_i_parametry_sootvetstviya/ (http://www.arton.com.ua/downloads/publications/teplovye_pozharnye_izvewateli_terminologiya_i_parametry_sootvetstviya/)
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/teplovye_pozharnye_izvewateli_chast_2_problemy_primeneniya/ (http://www.arton.com.ua/downloads/publications/teplovye_pozharnye_izvewateli_chast_2_problemy_primeneniya/)
-
И еще вопросы.
А надо ли именно тепловые?
Какая пожарная нагрузка в помещении, что будет гореть?
И учитывая наличие лучевых, а нужны ли вообще дополнительные извещатели?
Какой ППК установлен?
Какие извещатели применяются сейчас?
Вы представляете проектную организацию или обслуживающую? Это к вопросу о том, можете ли Вы менять проектные решения?
-
На данный момент это помещение подключено к прибору Honeywell (марку точно не помню , но по моему xls 60), если это компрессорная то логично что в ней находятся компрессоры в количестве 4 шт если не ошибаюсь , изначально пожарка была смонтирована одной организацией , потом другая в связи с частыми сработками врезала в петлю лучевики (тепловики на летний период времени отключались).Температура в районе размещения извещателей где то 80 градусов. Планируется переоборудование и подключения данного помещения к прибору Polon Alfa 4900.
Лучевики стоят System Sensor 6500R . Система пож. сигнализации адресная. Я планирую оставить лучевики с подключением к ним адресного ,блока ADC.
-
если это компрессорная то логично что в ней находятся компрессоры
Ну бывает, что человек компрессора и компрессорной в глаза не видел. :)
Отсюда и вопрос, что там может гореть вообще, не железо же? Первичный признак? Возможно, тепловые там даром не нужны? В этом случае, вполне можно оставить только лучевые. Причем, и панель не нужно менять, если лучевые и так работают.
Если тепловые таки очень нужны, то в любой адресной системе есть модули подкюения безадресных извещателей. Установите какие-либо максимальные на высокую температуру. Или тепловые линейные (включаются через входы).
К слову, проблемы с тепловыми - обычные проблемы, особенно в летнее время. В атриумах под стеклянной крышей корпуса извещателей плавятся, а трубки аспирационных систем волной выгибаются.
-
А по нормам что должно стоять в компрессорной где указано , тепловики не принципиально важно, надо елементарно защитить помещение системой пож. сигнализации.
-
Поищите по энергетическим предприятиям, раз.
Эти рекомендациии сто лет не обновлялись, два.
Защищаете помещение, должны знать, что там внутри будет, три. Спросите у заказчика, что он там держит, в компрессорной.
-
Я имел ввиду какие извещатели предпочтительней выбрать ( дымовики , тепловики ) , это в каких нормах указано. А стоят в компрессорной компрессоры , как было выше упомянуто.
-
Уважаемый максим!
А Вы в 56 ДБН заглядывали?
http://eom.com.ua/index.php?topic=7722.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=7722.0)
И что говорят спецы заказчика - моторное масло подгорает при нормальной работе компрессора?
-
Естественно заглядывали .
-
А дым от моторного масла не будет приводить к ложной сработке дымовых извещателей?
-
А дым от моторного масла не будет приводить к ложной сработке дымовых извещателей?
Ну, если лучевые нормально стоят?
-
Я имел ввиду какие извещатели предпочтительней выбрать ( дымовики , тепловики ) , это в каких нормах указано. А стоят в компрессорной компрессоры , как было выше упомянуто.
Еще раз. Разберитесь, что может гореть в компрессорах (бензин, керосин, масло, на чем он там работает?), что может гореть в компрессорной (шкафы управления, провода, стол, стул, т.п). А отсюда идет и выбор извещателей.
-
Уважаемая rga!
Именно по тому, что для лучевых используются вольготные для потребителя нормы: и дальность от 10 до 100 м, и чувствительность в дБ, а не в дБ/м и от 0,5 до 5,2. Это позволяет использовать на вполне законных основаниях линейник с чувствительностью 5 дБ на расстоянии в 10 м. Это примерно соответствует чувствительности точечного извещателя 0,5 дБ/м. Но точечных с такой чувствительностью по определению быть не может! Для точечных нормальная чувствительность 0,1 дБ/м. Будет 0,15 дБ/м - может не пройти по тестовым пожарам. С другой стороны на лучевых можно построить супер чувствительную к дыму систему в больших помещениях соответствующей чувствительности точечных на уровне 0, 005 дБ/м . Точечные с такой чувствительностью вообще запрещены в производстве и в эксплуатации, их чувствительность должна быть хуже этой величины на порядок-полтора: больше чем 0,05 дБ/м.
-
bvv, вот, наверное, поэтому я лучевые не люблю :)
-
что за величина Дб/м
-
Уважаемый Agent_!
А где Вы нашли такую размерность? Автора в студию!!!
-
bvv, не издевайтесь надчеловеком :)
Agent_, не Дб/м, а дБ/м.
В дБ/м измеряется оптическая концентрация дыма (смотрите матчасть, например ДСТУ EN 54-7:2004)
-
Уважаемая rga!
Конечно Ваше мнение я уважаю. Но уж очень рано Вы стали называть нашего Agent_ надчеловеком!
Лично я уважаю великих. Свой ник (как и Вы) пишу с маленькой буквы, но Вольта, Ампера, Белла и др. технические специалисты ОБЯЗАНЫ уважать. Это не мое мнение, и это даже не национальный стандарт - это международная дань уважения этим великим людям!
А "в дБ/м измеряется" удельная оптическая плотность среды (воздуха) (смотрите матчасть, например ДСТУ EN 54-7:2004)
-
:)