Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: Руслантус від 12 Червень 2013, 19:57:46
-
Дали мне ТУ в Облэнерго с таким пунктом:
Виконати розрахунок якості електричної енергії в частині відповідності рівня напруги на затискачах електроустановки замовника згідно норм ГОСТ 13109-97, з урахуванням існуючого, перспективного навантаження та навантаження, що підключається. Вставлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості елекричної енергії визначається проектом.
Не могли бы мне помочь разобраться, что этот пункт требует от меня, как проектанта электрочасти?
-
Не могли бы мне помочь разобраться, что этот пункт требует от меня, как проектанта электрочасти?
Определить падение напряжение. Только непонятно почему их интересует покозатель - "рівня напруги на затискачах електроустановки замовника" , а не уровень папряжения в наиболее удаленной точке линии.
-
"рівня напруги на затискачах електроустановки замовника"
- это где?
У меня стоит мачтовая ТП, в РУ-0,4 которой требуется поставить автомат от которого подключить потребителя. Неужели Облэнерго имеет ввиду этот автомат? Или быть может имеется ввиду ВРУ-0,4 в здании?
-
Где у Вас идет разделение балансовой принадлежности? Там и нужно посчитать падение напряжения с учетом всех нагрузок и оно не должно выходить за пределы согласно ГОСТ 13109-97. Я так это понимаю.
-
Где у Вас идет разделение балансовой принадлежности?
Прогнозована межа балансової належності встанавлюється: на наконечниках ЛЕП-0,4 кВ, що проектується "ТП-742 - ВРП-0,4 кВ, що проектується" в РУ-0,4 кВ ТП-742.
- так написано в ТУ, но всё равно непонял...
-
Если у Вас проектируется отдельная линия от РУ-0,4кВ ТП, то проверте выбраное сечение линии на падение напряжения
-
Дали мне ТУ в Облэнерго с таким пунктом:
Виконати розрахунок якості електричної енергії в частині відповідності рівня напруги на затискачах електроустановки замовника згідно норм ГОСТ 13109-97, з урахуванням існуючого, перспективного навантаження та навантаження, що підключається. Вставлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості елекричної енергії визначається проектом.
Вот нарыл в инете книжечку, посмотри может подойдет Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2432)
Там приводятся расчеты показателей качества электроэнергии, может поможет.
-
А в какой области такое пишет Облэнерго?
-
А в какой области такое пишет Облэнерго?
ЧеркасыОблэнерго
-
Это ихняя работа, а они (облэнерго) хотят повесить ее на других. Расчет ведется только в пределах проекта, все то что после "межа балансової належності". И для того чтобы "виконати розрахунок якості електричної енергії в частині відповідності рівня напруги на затискачах електроустановки замовника згідно норм ГОСТ 13109-97 з урахуванням навантаження, що підключається", балансо-держатель сетей должен вам предоставить данные этих сетей, до точки подключения проектируемого объекта з "урахуванням існуючого та перспективного навантаження" их сетей. Укажите в проекте падение напряжения и потери, от точки подключения, до прибора учета. Желанные цифры будут суммой ваших и ихних данных. С Уважением Александр.
-
...в пределах проекта, все то что после "межа балансової належності".
... Укажите в проекте падение напряжения и потери, от точки подключения, до прибора учета...
Вопрос: что имеется ввиду под "и потери"?
Я планирую на существующей мачтовой ТП повесить ящик учёта с одним счетчиком актив/реактив и двумя автоматами на две кабельные линии (одна 90, другая 150 метров) от него к двум зданиям со своими ВРУ. И соответственно, как я понимаю из всех ответов, что причитал на этом форуме и в сети, ну и сам додумал, то мне надо расчитать потери напряжения в этих кабелях от счётчика до ВРУ-1 и ВРУ-2.
-
Вопрос: что имеется ввиду под "и потери"?
Падение напряжения и потери напряжения - это два электротехнических термина.
Падение напряжения - это векторная разность фазных напряжений в конце и в начале линии, а потери - это алгебраическая разность векторов фазных напряжений.
-
Падение напряжения и потери напряжения - это два электротехнических термина.
Падение напряжения - это векторная разность фазных напряжений в конце и в начале линии, а потери - это алгебраическая разность векторов фазных напряжений.
А в чём практический смысл? И как это отражается в проектной документации?
-
Облэнерго указывает данные сети до точки подключения, а в проекте указать надо падение и потери от этой точки до счётчика.