Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: Руслантус від 12 Червень 2013, 19:57:46

Назва: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Руслантус від 12 Червень 2013, 19:57:46
Дали мне ТУ в Облэнерго с таким пунктом:

Виконати розрахунок якості електричної енергії в частині відповідності рівня напруги на затискачах електроустановки замовника згідно норм ГОСТ 13109-97, з урахуванням існуючого, перспективного навантаження та навантаження, що підключається. Вставлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості елекричної енергії визначається проектом.

Не могли бы мне помочь разобраться, что этот пункт требует от меня, как проектанта электрочасти?
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: shtuch1 від 12 Червень 2013, 22:13:06
Не могли бы мне помочь разобраться, что этот пункт требует от меня, как проектанта электрочасти?
Определить падение напряжение. Только непонятно почему их интересует покозатель - "рівня напруги на затискачах електроустановки замовника" , а не уровень папряжения в наиболее удаленной точке линии.
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Руслантус від 13 Червень 2013, 11:28:19
"рівня напруги на затискачах електроустановки замовника"
- это где?

У меня стоит мачтовая ТП, в РУ-0,4 которой требуется поставить автомат от которого подключить потребителя. Неужели Облэнерго имеет ввиду этот автомат? Или быть может имеется ввиду ВРУ-0,4 в здании?
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: il85 від 13 Червень 2013, 13:16:41
Где у Вас идет разделение балансовой принадлежности? Там и нужно посчитать падение напряжения с учетом всех нагрузок и оно не должно выходить за пределы согласно ГОСТ 13109-97. Я так это понимаю.
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Руслантус від 13 Червень 2013, 14:18:30
Где у Вас идет разделение балансовой принадлежности?

Прогнозована межа балансової належності встанавлюється: на наконечниках ЛЕП-0,4 кВ, що проектується "ТП-742 - ВРП-0,4 кВ, що проектується" в РУ-0,4 кВ ТП-742.

- так написано в ТУ, но всё равно непонял...
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: shtuch1 від 13 Червень 2013, 18:44:03
Если у Вас проектируется отдельная линия от РУ-0,4кВ ТП, то проверте выбраное сечение линии на падение напряжения
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Snn від 14 Червень 2013, 12:49:51
Дали мне ТУ в Облэнерго с таким пунктом:

Виконати розрахунок якості електричної енергії в частині відповідності рівня напруги на затискачах електроустановки замовника згідно норм ГОСТ 13109-97, з урахуванням існуючого, перспективного навантаження та навантаження, що підключається. Вставлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості елекричної енергії визначається проектом.


Вот нарыл в инете книжечку, посмотри может подойдет Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2432)
Там приводятся расчеты показателей качества электроэнергии, может поможет.
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Jeka Karbishev від 17 Червень 2013, 14:48:11
А в какой области такое пишет Облэнерго?
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Руслантус від 17 Червень 2013, 19:56:06
А в какой области такое пишет Облэнерго?
ЧеркасыОблэнерго
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Александрll від 18 Червень 2013, 10:30:03
Это ихняя работа, а они (облэнерго) хотят повесить ее на других. Расчет ведется только в пределах проекта, все то что после "межа балансової належності". И для того чтобы "виконати розрахунок якості електричної енергії в частині відповідності рівня напруги на затискачах електроустановки замовника згідно норм ГОСТ 13109-97 з урахуванням навантаження, що підключається", балансо-держатель сетей должен вам предоставить данные этих сетей, до точки подключения проектируемого объекта  з "урахуванням існуючого та перспективного навантаження" их сетей. Укажите в проекте падение напряжения и потери, от точки подключения, до прибора учета. Желанные цифры будут суммой ваших и ихних данных. С Уважением Александр.
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Руслантус від 18 Червень 2013, 10:57:21
...в пределах проекта, все то что после "межа балансової належності".
... Укажите в проекте падение напряжения и потери, от точки подключения, до прибора учета...
Вопрос: что имеется ввиду под "и потери"?

Я планирую на существующей мачтовой ТП повесить ящик учёта с одним счетчиком актив/реактив и двумя автоматами на две кабельные линии (одна 90, другая 150 метров) от него к двум зданиям со своими ВРУ. И соответственно, как я понимаю из всех ответов, что причитал на этом форуме и в сети, ну и сам додумал, то мне надо расчитать потери напряжения в этих кабелях от счётчика до ВРУ-1 и ВРУ-2.
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Snn від 18 Червень 2013, 12:41:24
Вопрос: что имеется ввиду под "и потери"?

Падение напряжения и потери напряжения - это два электротехнических термина.
Падение напряжения - это векторная разность фазных напряжений в конце и в начале линии, а потери - это алгебраическая разность векторов фазных напряжений.
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: Руслантус від 18 Червень 2013, 14:12:47
Падение напряжения и потери напряжения - это два электротехнических термина.
Падение напряжения - это векторная разность фазных напряжений в конце и в начале линии, а потери - это алгебраическая разность векторов фазных напряжений.

А в чём практический смысл? И как это отражается в проектной документации?
Назва: Re: Пункт ТУ "качество электроэнергии"
Відправлено: skse31.ru від 21 Липень 2014, 17:16:47
Облэнерго указывает данные сети до точки подключения, а в проекте указать надо падение и потери от этой точки до счётчика.