Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: dimon-ru-80 від 12 Червень 2013, 10:13:35
-
Добрый день всем. Прошу сильно не пинать :) Собственно вопрос по соблюдению пункта 6.5.13 ПУЭ. Имеется заводское санитарно- бытовое помещение в котором внутри душевые и туалет, по ПУЭ выключатели душевых и раздевалок при них необходимо устанавливать вне этих помещений. Как кто из вас на практике поступает? Ведь уйма выключателей на входе в помещение проблематично для понятия работяг каким что включить ? Во вложении эскиз санитарно бытовых помещений.
-
Тут главное понять (сначала для себя) назначение помещений:
- душевая - помещение в котором располагается душевой поддон
- раздевалка при душевой - помещение, примыкающее к душевой или объединенное с ней, в котором снимают одежду перед заходом в душ.
У Вас имеется санитарно-бытовое помещение со встроенными в него помещениями душа, раздевалками для душа и туалетами. Вот перед входами в эти встроенные помещения и располагайте выключатели.
-
Слева рабочие заходят в чистой одежде- раздеваются, проходят в правое крыло к шкафам с рабочей одеждой переодеваются и идут в цех. В конце смены приходят в правое крыло снимают грязную спецодежду идут в душ, затем в левом крыле одеваются и идут домой. Таким образом я понимаю что помещение где стоят шкафы с одеждой и являются раздевалками при душевых а следовательно нужно выносить выключатели. Если я ошибаюсь, нужно разобраться с понятием раздевалка при душевой желательно со ссылочкой на какой нибудь документ (СНИП, ДБН и.т.д)
-
нужно разобраться с понятием раздевалка при душевой желательно со ссылочкой на какой нибудь документ (СНИП, ДБН и.т.д)
Якщо користуватися ДБН В,2.2-11-2002 то в роздягалках встановлюється наступні меблі :
3.7 Раздевальные должны быть оборудованы отдельными сидениями размером 0,9 м х 0,5 м на одного посетителя и 1,2 м х 0,5 м - для посетителей с детьми. В ряду должно быть не более шести сидений. В раздевальных следует размещать по одному умывальнику на 72 места и одному ножному душу размером 0,85 м х 1 м на 25 мест, но не менее одного умывальника и одного ножного душа. В каждой раздевальной должны быть зеркало, весы и фены (1 фен на 25 мест).
В кресленні що виклав dimon-ru-80, є душові і гардероби , роздягалень при душових , що відповідають визначенню по вказаному ДБН , немає .
Вимикачі для душових можна ставити в гардеробних перед входами в душові а для гардеробів - в самих приміщеннях при входах до них .
-
Спасибо за идею, но ДБН В.2.2-11-2002 "Настоящие Нормы должны соблюдаться при проектировании новых и реконструкции сущест¬вующих зданий и помещений "предприятий бытового обслуживания "(комплексных, банно-оздоровительного назначения, специализированных) согласно приложению А.
Настоящие Нормы не распространяются на предприятия (заводы, фабрики) центра-лизованного выполнения заказов населения по изготовлению и ремонту мебели, ремонту бытовой техники, теле-, радио-, фото-, киноаппаратуры, музыкальных инструментов; фабрики химической чистки и стирки, прачечные учреждений здравоохранения, спецпра-чечные по дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты, дезин-фекции и дезинсекции."
- Не совсем подходит к предприятию трубной промышленности.