Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Lancer від 07 Червень 2013, 17:37:27

Назва: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: Lancer від 07 Червень 2013, 17:37:27
Добрый де6нь!

Подскажите, можно ли физическив в щитке ТВ-2 распределить питающую линию на 2 отдельных линии? С учетом того, что еще нужно вывести провод повторного заземления опоры. Схему прилагаю.

Спасибо заранее!

Назва: Re: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: Yurik від 10 Червень 2013, 09:31:11
Lancer, судя по описанию с данной ссылки (http://jarmarok.com.ua/n282750-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%A2%D0%92-2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5.html) можно. Но для точного ответа вы бы написали свои данные, так как схема приведенная - разговор ни о чем.
Назва: Re: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: uksusXIII від 10 Червень 2013, 09:42:15
http://pl.selec.ru/catalog.php?act=catalog_show_item&catalog_item_id=982&catalog_section_id=5#menu (http://pl.selec.ru/catalog.php?act=catalog_show_item&catalog_item_id=982&catalog_section_id=5#menu) посмотри тут более подробно
Назва: Re: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: Roman3R від 10 Червень 2013, 09:42:22
можно ли физическив в щитке ТВ-2 распределить питающую линию на 2 отдельных линии
З каталога ROSA
Вводный щиток 4-проводной для питающих кабелей сечением: от 4 x 10 мм2 до 4 x 35 мм2 (возможность подключения трёх питательных кабелей для вводных щитков типа TB),
Назва: Re: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: Lancer від 10 Червень 2013, 14:30:30
Про подключение трех питающих кабелей я видел. Только вот включается ли сюда кабель питающий светильник опоры? Или пришел питающий кабель и ушло два на разные линии освещения (как мне и нужно)?

Yurik, что именно написать? На опору приходит 1 кабель питания от существующей осветительной сети. От этого кабеля необходимо запитать две отдельные линии освещения, т.е. пустить два разных по сечению кабеля в разные направления.
Назва: Re: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: Yurik від 10 Червень 2013, 14:43:48
Lancer, "сечение сестра, сечение". Может туда заходит 2,5 квадрата и можно попробовать впихнуть. А может 35, тогда только 3 кабеля (пришел одни, ушло 2)
Назва: Re: Разветвление во вводном щитке опоры
Відправлено: Lancer від 11 Червень 2013, 12:14:22
12светильников х 75Вт = 900Вт. Т.е. ввг 3х4(6) приходит на щиток, уходят два кабеля 3х2,5(4). Так мне ж и нужно чтоб 2 ушло.