Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: sergek від 07 Червень 2013, 12:04:42

Назва: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: sergek від 07 Червень 2013, 12:04:42
Для выполнения проектирования эл. снабжения в РЭСе затребовали ТУ от ЖЭКа. ЖЭК немного не вкурсе даже как они выглядят. Может кто то поможет с рыбой на эту тему.
Буду весьма признателен за помощь!!
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: shtuch1 від 07 Червень 2013, 12:18:31
Выглядят также как и облэнерговские
Но вообще, согласно правил присоединения:
1.5. Суб'єкт господарювання має право за зверненням замовника погодити приєднання його електроустановок до власних технологічних електричних мереж у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії або в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби. Про своє рішення щодо погодження суб'єкт господарювання протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення повідомляє замовнику.
У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, видає технічні умови на приєднання до електричних мереж цього суб'єкта господарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання.
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: sashkoMTM від 07 Червень 2013, 12:51:23
shtuch1, +1

Дійсно, згідно діючих Правил приєднання власник енергооб"єкта (Споживач) погоджує приєднання, а ТУ видає енергопостачальна компанія.
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: sergek від 07 Червень 2013, 14:55:16
Идет речь о нестандартном включении.

Quote (selected)
стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;

[url]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13[/url] ([url]http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13[/url])
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: sashkoMTM від 07 Червень 2013, 15:46:59
Идет речь о нестандартном включении.
нема різниці. Все одно ТУ видає енергопостачальник.
електропередавальна організація, на території здійснення ліцензованої діяльності якої
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: Roman3R від 07 Червень 2013, 16:20:55
Все одно ТУ видає енергопостачальник
РЭСе затребовали ТУ от ЖЭКа
"Коза" для прикладу
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2013, 16:32:08
sergek, вариант в приложении
нема різниці. Все одно ТУ видає енергопостачальник.
Поставщик электроэнергии не может знать загруженность распредщитов потребителя и поэтому точку подключения субпотребителя дает потребитель. Да и часто, за счет подключения новых потребителей, делается реконструкция щитовых.
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: Snn від 07 Червень 2013, 18:01:55
Идет речь о нестандартном включении.
Если речь идет о нестандартном подключении, то необходимо направить письмо о намерениях к подключению к сетям такого-то РЭСа.
Могу поделиться официальными бланками Запорожьеоблэнерго для нестандартных подключений (см. вложения).
Вам необходимо направить письмо в РЭС о намерениях подключения вашего объекта к их сетям, при этом приложить заполненые "Заяву", "Лист щодо наміру", "Опитувальний Лист".
Естественно, что все эти бумаги вероятно должны быть согласованы вашим ЖЭКом или ЖЭКом выданы их ТУ в форме, какой уже привели на форуме.

По крайней мере, после этих заяв, энергокомпания в течение пару недель обязана вам выдать официальный ответ -  либо выдав ТУ либо выдав официальный отказ, с указанием что необходимо сделать, чтобы их получить.

Данные бланки вообще-то, не являются секретной информацией, а выдаются энергокомпанией свободно по запросу.
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: Roman3R від 09 Червень 2013, 20:05:45
Вам необходимо направить письмо в РЭС
РЭСе затребовали ТУ от ЖЭКа
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: sergek від 13 Червень 2013, 09:33:33
Roman3R Премного благодарен приблизительно так и накропал.
Стандартным подключением в РЭСе считают включение в ТП или на опоре, но не дальше чем 300м от ТП.
Назва: Re: Технические условия от балансодержателя, поделитесь рыбой
Відправлено: sergek від 09 Серпень 2013, 17:06:09
Все гут! Получил ТУ от РЭС, рисуем проект.