Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой:
- согласно п. 4.2.51 ПУЭ:2011 минимальное расстояние между токоведущей частью и заземленной конструкцией для класса напряжения 35 кВ должно быть не менее 400 мм в просвете;
- согласно той же главы минимальное расстояние между токоведущими частями разных фаз для класса напряжения 35 кВ должно быть не менее 440 мм в просвете;
В то же время, получаем габаритный чертеж силового трансформатора типа ТМН-6300/35 У1 от Запорожского трансформаторного завода и видим, что:
- габарит между контактным выводом 35 кВ и расширителем составляет около 300 мм;
- между контактными выводами разных фаз - 420 мм.
На заводе пояснить ситуацию отказываются, говорят, мол к ПУЭ отношения не имеют, работают по ГОСТу и "проблемы индейцев (проектировщиков) шерифа (завод) не волнуют"). Но у нас же получается, что в проекте заложено решение с нарушением действующих норм. Может кто сталкивался, какую политику поведения посоветуете, или, может, мы не учитываем какие-то смягчающие обстоятельства относительно габаритов?
-
может, мы не учитываем какие-то смягчающие обстоятельства относительно габаритов
ГОСТ 11677-85 .
3.1. Трансформаторы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные группы и типы трансформаторов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
В ГОСТі відсутнє посилання на ПУЕ . ГОСТ має більш високий пріоритет ніж ПУЕ .
-
- согласно п. 4.2.51 ПУЭ:2011 минимальное расстояние между токоведущей частью и заземленной конструкцией для класса напряжения 35 кВ должно быть не менее 400 мм в просвете...
... Но у нас же получается, что в проекте заложено решение с нарушением действующих норм. Может кто сталкивался, какую политику поведения посоветуете, или, может, мы не учитываем какие-то смягчающие обстоятельства относительно габаритов?
Возможно ответ на этот вопрос лежит в плоскости терминологии ПУЭ. Пункт 4.2.51, посвящен открытым распределительным установкам. Да и сама таблица 4.2.1 содержит данные для различных элементов ОРУ и ПС.
К тому же, согласно п.4.1.2 - термин "Електрична розподільча установка" дан в соответствии ДСТУ 3429-96.
"Електрична розподільча установка" - електроустановка, призначена для приймання та розподілу електричної енергії однієї напруги апаратами, пристроями керування та захисту.
Т.о. трансформатор не подпадает под это определение. Он хоть и является элементом ПС, но предназначен для преобразования электроэнергии, а не ее распределения. Поэтому к нему применимы требования ГОСТ, а не ПУЭ.
Т.о. никаких нарушений в вашем проекте нет. Есть просто различное толкование терминов.
-
может, мы не учитываем какие-то смягчающие обстоятельства относительно габаритов
ГОСТ 11677-85 .
3.1. Трансформаторы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные группы и типы трансформаторов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
В ГОСТі відсутнє посилання на ПУЕ . ГОСТ має більш високий пріоритет ніж ПУЕ .
Оно то все так, но в ГОСТ 11677-85 ни слова о конструктиве. И как разрабатывают трансформатор уже без габаритов фаза-фаза, фаза-земля. Я ж туда провод подключу а он на бак ляжет. Источник аварии уже в проекте!