Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Юрий від 05 Червень 2013, 10:39:22

Назва: Серверная
Відправлено: Юрий від 05 Червень 2013, 10:39:22
Коллеги, подскажите по серверной, т.к. сталкиваюсь впервые. Есть помещение 7.7х4.1. Задания нет и не будет, спрашиваю нашего сис-админа что там будет. Говорит что три стойки максимум по 5 кВт + кондеры.   Мои решения: ставлю распред щит в помещении серверной, запитанный по 1 категории, от него делаю расключения на стойки + 3-4 группы розеток, а также запитываю наружные и внутренние блоки. В щите ставлю реле контроля напряжения.  По освещению: 150-300 лк, люминесцентные светильники IP44. Все медным кабелем ВВГнг-LS.
Если есть какие-то нормативы, то натолкните (не нашел  :-[) , также буду благодарен если кто поделиться "козой".
Назва: Re: Серверная
Відправлено: Roman3R від 05 Червень 2013, 11:11:56
Если есть какие-то нормативы, то натолкните
Назва: Re: Серверная
Відправлено: Юрий від 05 Червень 2013, 11:27:23
Спасибо, буду читать