Дайте пожалуйста ссылку какие медные шины можно использовать для ЗШ щита о,4 кВ. Может гост есть, может лучше импортные использовать? Нужно зделать щит на подобе ПР-11 без вводного автомата.
-
Знайшов ГОСТ на мідні шини - ГОСТ 1173—2006. ПОділіться будь-ласка досвідом хто які шини використовує в щитах 0,4 кВ
-
ГОСТ 1173—2006
Цей ГОСТ не стосується електротехнічних шин , на електротехнічні шини ГОСТ 434-78 .
-
Обычная медь М1. Сечение, согласно ПУЭ таб. 1.3.31 "Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения" . Выбор, по номинальному току вводного коммутационного аппарат. В вашем случае используйте ПОЛНОЕ название распределительного пункта. ПР11-.......... И из типовых схем найдете тип (номинальный ток) коммутационного аппарата.
-
И как указал Roman3R, выбирайте по этому ГОСТу, и лучше не отечественного производства. :)
-
К примеру ERICO от Вектор ВС, правда импортные шины (вроде бы по европейскому стандарту) начинаются с толщины 5мм. Если есть возможность обратитесь к знакомым щитовикам