Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: f4nt0m від 03 Червень 2013, 22:26:27
-
Всем добрый вечер!
Товарищи, на объекте возник такой интересный вопрос (по крайней мере для меня), имеется распределительный щиток в котором установлен клеммный блок для подключения жил PE (смотрите прилагаемое фото), в данный щиток приходит кабель ВВГнг-LS 5х25 мм2 и PE жила данного кабеля ну никак не хочет влазить в отверстие клеммника, но если эту жилу у клеммника разделить на две, то тогда они вроде бы могут войти в два крайних левых отверстия. Но будет ли это в "рамках закона"?
Объект в России.
-
а заменить клеммник слабО?
-
Можно и заменить, но на это нужно некоторое время. А если мой вариант не противоречит нормам, то почему бы не сделать так?
-
кабель ВВГнг-LS 5х25 мм2 и PE жила данного кабеля ну никак не хочет влазить в отверстие клеммника,
В щитку має бути болт для заземлення , при його відсутності , необхідно такий встановити . Жила РЕ заводиться на болт , з болта уже робиться перемичка на клемник .
-
В щитку має бути болт для заземлення , при його відсутності , необхідно такий встановити . Жила РЕ заводиться на болт , з болта уже робиться перемичка на клемник .
И что для пластикового щитка такое делается? =-0
-
Пластик - элементарное снятие статики
Какой еще статики? J) Использование диэлектрического материала для корпуса шкафа, мало того,что дешево и эстетично,но еще и более безопасно с точки зрения напряжения прикосновения-это главная причина.