Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Nick_O_Lay від 03 Червень 2013, 15:23:53
-
Доброго времени суток!
Необходимо организовать технический учет электроэнергии (активной и реактивной) в сети 0,4 кВ с изолированной нейтралью (без ноля), причем заказчик в целях экономии хочет использовать только 2 трансформатора тока, но подключение делать через испытательную колодку БИ-6. Схему я себе представляю так, но, так понимаю, не всякий счетчик будет правильно работать по такой схеме. Например представитель "Энергомеры" сказал, что производитель не гарантирует правильную работу счетчика СЕ302. Кто-то сталкивался с подобной задачей и какой счетчик будет гарантированно работать.
Если есть замечания по схеме, то с удовольствием их выслушаю, т.к. со счетчиками почти не имел дел.
-
Схемы соединений смотри в руководстве по эксплуатации на конктретную модель счетчика.
-
Типова схема
-
На вашей схеме Вы искусственно создаёте третий элемент "В".
Для некоторых счётчиков это не приемлемо.
Так что Ответ №1