Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 03 Червень 2013, 09:35:30

Назва: Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16?
Відправлено: Dmitrik від 03 Червень 2013, 09:35:30
Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16? Кто чем делает?
Назва: Re: Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16?
Відправлено: sashkoMTM від 03 Червень 2013, 12:55:42
здається, SICAME в своїх рішеннях пропонує використовувати А-16

так, тут (http://www.sicame.com.ua/files/Posobie_04kV.zip)
Назва: Re: Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16?
Відправлено: Никита-Энсто від 17 Липень 2013, 11:09:36
ПВ3 - 6
Назва: Re: Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16?
Відправлено: sashkoMTM від 17 Липень 2013, 11:49:01
Вимоги до заземлювальних провідників п.1.7.121 ПУЕ
Назва: Re: Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16?
Відправлено: grossel від 17 Липень 2013, 14:27:40
  Согласно ПУЭ глава 1.7 п.1.7.121 можно. Но производители СИП, в часности ЗАО "Завод"Южкабель", применяя линейную арматуру "NILED" рекомендуют в качестве заземляющих проводников использовать оходы СИП 16 мм.кв. при монтаже ВЛИ.
Назва: Re: Можно выполнять заземление линейной арматуры СИП с помощью провода А16?
Відправлено: records від 17 Липень 2013, 17:33:25
Конечно можно!
Типовой проект 202.2н. Прочтите ПЗ)
http://www.sicame.com.ua/202.2%D0%BD_web.pdf (http://www.sicame.com.ua/202.2%D0%BD_web.pdf)